logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

W jakim układzie zrealizować sieć? Warunki wydane na TT.

darek_78 08 Gru 2023 21:56 1155 16
REKLAMA
  • #1 20852811
    darek_78
    Poziom 8  
    Posty: 126
    Cześć,

    stoję przed dylematem co do tego jaką sieć zrealizować u mnie w domu. Mamy warunki na układ zasilania TT. Nie byłoby nic w tym dziwnego, że sąsiad obok dostał na TN-C. Mam master klucz i przeszedłem się po skrzynkach przy posesjach u sąsiadów.

    Okazało się, że przewód N ma uziom.
    Skrzynka elektryczna z bezpiecznikami i kablami, w otoczeniu śniegu.

    Odległość mojej skrzynki od transformatora to jakieś 200 metrów, między moją skrzynką a transformatorem są jeszcze 4 działki i 2 skrzynki. Uziemiona jest tylko ta środkowa skrzynka jakieś 60 metrów od mojej. Moja skrzynka kablowa nie ma bednarki. Przy rozbudowie oświetlenia dodali kolejną skrzynkę obok tej środkowej i też jest tam bednarka. Także 60m odemnie są co najmniej dwa uziomy jeden przy drugim.

    Na końcu ulicy jakieś 350 metrów od mojej, ostatnia skrzynka też jest uziemiona.

    Wygląda na to, że w PGE ktoś wydawał warunki losowo - mając kompletnie w D czy to jest układ sieci TT czy TN-C. Wszyscy w PGE w tym lokalni elektrycy doradzają aby nie łączyć przewodu N na rozdziale WLZ w budynku niezależnie czy to jest układ sieci TT czy TN-C. 6 na 6 elektrów działających w tym obszarze mówi mi że oni tego nie łączą - w tym projektant (inż) . Oczywiście wiem, że w sieci TN-C zgodnie z normą należy przewód PEN wprowadzić na szynę PE a potem na N i dalej rozdzielamy na TN-C-S. Wiem też, że trzeba połączyć tą szynę PE z GSW. To jest jasne i wiadomo dlaczego - ale ma to też swoje minusy.

    Tylko teraz myślę sobie tak - co z tego, że ja sobie zrobię poprawnie jak większość sąsiadów ma to zrobione źle (TT) i wszystkie przepięcia doziemne będą walić przez moją bednarkę - bo pętla zwarcia do gruntu będzie zawsze zamykać się przez moją rozdzielnie jeśli będzie bliżej. Może jednak lepiej sobie zrobić tą sieć jak w układzie TT - z resztą zgodnie z warunkami tech?

    To co jeszcze mnie irytuje - to że PGE założyło mi wyłącznik nadprądowy 3 drożny - mimo, że twierdzą, że jest to sieć pracująca w układzie TT. Skoro jest ona w układzie TT to chyba należy robić 4 drożny z opóźnionym rozłączaniem toru N i przyspieszonym załączaniem toru N.
    Z tego mi wiadomo to ze względu na brak połączenia przewodu N z szyną PE mogą wystąpić dość wysokie różnice napięć. Także istnieje ryzyko porażeniowe. Mógłbym zastosować sobie w rozdzielni rozłącznik np Hager SH463N - z 3+N - ale co mi to da - jak PGE i tak nie rozłącza tego na złączu kablowym - czy tam też nie powinno być to tak wykonane?

    Przyszło mi do głowy, żeby dorobić do mojej skrzynki kablowej przy posesji uziom i spiąć to ze skrzynką i zastosować układ TN-C - to nie gwarantuje oczywiście, że przepięcia każdego sąsiada nie będą zamykać się przez mój uziom. PGE ma ogóle w D czy ta sieć jest poprawnie wykonana. Gość mi powiedział, że warunki to on mi może dać na co chce. Jego zdaniem w utrzymaniu sieci pracują deb.. i on wpisuje to co oni mu powiedzą, a jak jest inaczej to już nie jego sprawa. Nawet dał mi tel do inspektora nadzoru żebym to sobie z nim wyjaśnił jak mi coś nie pasuje.

    I żeby nie było - mam wszystkie uprawnienia SEP E i D - tak żeby mi tu nikt nie wyjeżdżał, że się sam za to zabieram.

    Co radzicie takiej sytuacji?
  • REKLAMA
  • #2 20852828
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7145
    Pomógł: 355
    Ocena: 1609
    darek_78 napisał:
    I żeby nie było - mam wszystkie uprawnienia SEP E i D - tak żeby mi tu nikt nie wyjeżdżał, że się sam za to zabieram.

    To może kol. obejrzy jeszcze raz i przeczyta czy ma uprawnienia SEP czy też Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez komisję kwalifikacyjną działającą przy STOWARZESZENIU ELEKTRYKÓW POLSKICH
    darek_78 napisał:
    Mamy warunki na układ zasilania TT . Nie byłoby nic w tym dziwnego, że sąsiad obok dostał na TN-C.

    Czy kol. wyjaśniał tą sytuację w swoim ZE? Z jakim wynikiem?
  • REKLAMA
  • #3 20852838
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17861
    Pomógł: 1235
    Ocena: 3495
    darek_78 napisał:
    stoję przed dylematem co do tego jaką sieć zrealizować u mnie w domu. Mamy warunki na układ zasilania TT
    Co radzicie takiej sytuacji?
    To propozycja "nie do odrzucenia."
    (jak na znanym filmie}
    Jak zrobisz inaczej, nie załączą napięcia.
  • #4 20852864
    darek_78
    Poziom 8  
    Posty: 126
    Cytat:
    Czy kol. wyjaśniał tą sytuację w swoim ZE? Z jakim wynikiem?


    W ZE to mają w D. Ich to nie interesuje - mogę sobie skargę napisać i tyle. Od 2 mc nie naprawili mi nawet szafki bo wyłamali wkładkę przy wymianie zabezpieczeń i tak zostawili. Ani ja ani sąsiad nie możemy się doprosić o rzetelne informacje.
  • #5 20852868
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4503
    Pomógł: 316
    Ocena: 1566
    darek_78 napisał:
    Nie byłoby nic w tym dziwnego, że sąsiad obok dostał na TN-C. Mam master klucz i przeszedłem się po skrzynkach przy po sesjach u sąsiadów.

    Jakim prawem Twój klucz master umożliwił Ci otwarcie ZPP u sąsiadów? Kitujesz.
    darek_78 napisał:
    Wygląda na to, że w PGE ktoś wydawał warunki losowo - mając kompletnie w D czy to jest układ sieci TT czy TN-C.

    Kolego, Dostawca określa parametry w warunkach przyłączenia i to jest dokument wyjściowy.
    darek_78 napisał:
    Na końcu ulicy jakieś 350 metrów od mojej ostatnia skrzynka też jest uziemiona.

    Uziemienia w sieci zasilającej to nie Twoja sprawa więc odrzuć te spostrzeżenia.
  • #6 20852872
    darek_78
    Poziom 8  
    Posty: 126
    CYRUS2 napisał:
    Jak zrobisz inaczej, nie załączą napięcia.


    A co oni mają do załączania? Ja nawet nie mam jeszcze rozdzielni złożonej, a już mam taryfę G11 i z ich perspektywy to ja już mam wykonaną instalację - mimo, że jest jeszcze skrzynka budowlana. Sam sobie WLZ przyłączę w miejsce tej skrzynki - zakład energetyczny tutaj już nie czego nie będzie odbierał. Może w normalnym ZE tak jest - u mnie jest CYRK. Tak jak pisałem gość co mi wydał warunki wprost zapytał to chcę mieć, żeby wpisać.

    Dodano po 10 [minuty]:

    Cytat:
    Jakim prawem Twój klucz master umożliwił Ci otwarcie ZPP u sąsiadów? Kitujesz.


    Nie no rozwala mnie poziom dyskusji. Dlaczego mam kitować? Bez problemu można sobie taki klucz dorobić mimo, że jest patentowy. Jak się pracuje w firmach jako podwykonawca PGE to się taki klucz dostaje.

    Cytat:
    Kolego, Dostawca określa parametry w warunkach przyłączenia i to jest dokument wyjściowy. .


    Zastanów się - dwa domy obok na jednej ulicy mogą mieć inny układ ?

    Cytat:
    Uziemienia w sieci zasilającej to nie Twoja sprawa więc odrzuć te spostrzeżenia.


    Super rada. :) A tak na poważnie właśnie to odróżnia układ TT od TN-C.
  • #7 20852888
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17861
    Pomógł: 1235
    Ocena: 3495
    Topolski Mirosław napisał:
    Czy kol. wyjaśniał tą sytuację w swoim ZE? Z jakim wynikiem?
    Dobrze napisałeś.
    darek_78 napisał:
    W ZE to mają w D. Ich to nie interesuje - mogę sobie skargę napisać i tyle.
    Na co chcesz pisać skargę ?
    Że inżynierowe w energetyce uważają że PEN nie spełnia wymagań, darek_78 uważa że spełnia ?.
    Bo darek_78 zna lepiej od inżynierów w ZE parametry sieci rozdzielczej - "z chmurki".
  • REKLAMA
  • #8 20852899
    darek_78
    Poziom 8  
    Posty: 126
    CYRUS2 napisał:
    Na co chcesz pisać skargę ?
    Że energetyka uważa że PEN nie spełnia wymagań, darek_78 uważa że spełnia ?.
    Bo darek_78 zna parametry PEN w sieci rozdzielczej - "z chmurki".


    Naprawdę dyskusja na zerowym poziomie. Miałem nadzieję, że na fachowym forum otrzymam jakieś wartościowe pomysły jak wybrnąć z tej sytuacji. Czytaj proszę ze zrozumieniem. Jakiej znowu chmurki? Wyraźnie napisałem, że PGE wydało sprzeczne warunki na tej samej ulicy z tego samego złącza. Sąsiad ma wydane warunki na TN-C a ja TT. Jest to ewidentny błąd i sam gość z PGE co je wypisywał przyznał mi rację.

    Wątek w tym momencie nadaje się do kosza. Już na dzień dobry Moderator hejtuje. Maskara.
  • #9 20852945
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7145
    Pomógł: 355
    Ocena: 1609
    darek_78 napisał:
    Sąsiad ma wydane warunki na TN-C a ja TT. Jest to ewidentny błąd i sam gość z PGE co je wypisywał przyznał mi rację.

    I jaki wynik? Skoro pracownik przyznał kol. rację to zmienił warunki czy raczej tu zadziałała wyobraźnia?
    darek_78 napisał:
    Już na dzień dobry Moderator hejtuje. Maskara.

    W dyskusji jestem użytkownikiem - kol. wytłumaczy w jaki sposób hejtuje?
  • #10 20852954
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17861
    Pomógł: 1235
    Ocena: 3495
    darek_78 napisał:
    I żeby nie było - mam wszystkie uprawnienia SEP E i D - tak żeby mi tu nikt nie wyjeżdżał, że się sam za to zabieram.
    Papiery masz. Wiedzy brak.
    darek_78 napisał:
    CYRUS2 napisał:
    Jak zrobisz inaczej, nie załączą napięcia.
    A co oni mają do załączania?
    Musisz napisać, że wykonujesz wg. WT.
    opornik7 napisał:
    Uziemienia w sieci zasilającej to nie Twoja sprawa, więc odrzuć te spostrzeżenia.


    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3975136.html#20561982#20561982
  • REKLAMA
  • #11 20853093
    darek_78
    Poziom 8  
    Posty: 126

    Cytat:
    Papiery masz. Wiedzy brak.


    Przepraszam, ale wygląda na to, że to chyba Twój problem, bo piszesz od rzeczy.
  • #12 20853251
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17861
    Pomógł: 1235
    Ocena: 3495
    darek_78 napisał:
    Przepraszam, ale wygląda na to, że to chyba Twój problem, bo piszesz od rzeczy.

    Ty, masz problem - bo zakładasz bezsensowny temat na forum.
    (ja nie zakładam tematów na forum)

    W sumie o co się czepiasz ?
    Jaki problem zrobić nową instalacje TT ?
  • #13 20853342
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17162
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6626
    darek_78 napisał:
    Sąsiad ma wydane warunki na TN-C a ja TT.
    A co ciebie obchodzą WT sąsiada. Masz swoje i ich się trzymaj.
  • #14 20853421
    darek_78
    Poziom 8  
    Posty: 126
    CYRUS2 napisał:
    masz problem - bo zakładasz bezsensowny temat na forum.
    (ja nie zakładam tematów na forum)


    No właśnie obchodzą - widać, że nie masz zielonego pojęcia o czym piszesz, skoro tak uważasz. To nie jest tak, że każdy sobie może robić po swojemu - jeden tak, drugi siak. Sieć jest wspólna, jak ja zrobię w układzie TT, a on w TN-C, to wszystkie moje zwarcia doziemne idą przez jego uziom. Dwa - jak on rozłączy kiedyś swój układ, to zmieni się impedancja pętli zwarcia, a zabezpieczenia prądowe u mnie mogą nie zadziałać - nie musi tak być ale może się tak zdarzyć.

    Kompletny brak wiedzy kolego u Ciebie.
  • #15 20853484
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17162
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6626
    darek_78 napisał:
    zmieni się impedancja pętli zwarcia, a zabezpieczenia prądowe u mnie mogą nie zadziałać - nie musi tak być ale może się tak zdarzyć.
    Ciekawa teoria.
    SWZ realizowane jest przez zwarcie faza-zero zarówno w układzie TN jak i TT.
    IPZ nie zmienia się drastycznie, gdy N w sieci TT "wisi w powietrzu" lub w sieci TN PEN jest wielokrotnie uziemiony. Impedancja tych uziomów niewiele wpływa na IPZ.

    darek_78 napisał:
    Kompletny brak wiedzy kolego u Ciebie.
    To kolega dyktuje zasady rozmowy w swoim temacie. Jak widać są one jednostronne i żadna polemika nie jest możliwa, a wręcz wykluczona.
  • #16 20853560
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17861
    Pomógł: 1235
    Ocena: 3495
    darek_78 napisał:
    Sieć jest wspólna, jak ja zrobię w układzie TT, a on w TN-C, to wszystkie moje zwarcia doziemne idą przez jego uziom.
    Nie !
    PE w TT to indywidualny uziom odbiorcy który nie jest połączony z N w przyłączu i uziomem energetyki.
    Zwarcia doziemne idą tylko do twojego indywidualnego uziomu.
    darek_78 napisał:
    Super rada. :) A tak na poważnie właśnie to odróżnia układ TT od TN-C.
    darek_78 nie odróżnia TT od TN.
    Zaleta TT - korzysta się z własnego uziomu, nie z uziemienia energetyki.
  • #17 20853828
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7145
    Pomógł: 355
    Ocena: 1609
    Kol. pisze:
    darek_78 napisał:
    Sąsiad ma wydane warunki na TN-C a ja TT. Jest to ewidentny błąd i sam gość z PGE co je wypisywał przyznał mi rację.

    Dalej:
    darek_78 napisał:
    To nie jest tak, że każdy sobie może robić po swojemu

    Ma zrobić tak jak ma w warunkach ale nie sąsiad tylko kol.
    Skoro kol.ma wątpliwości i pracownik wydający warunki potwierdza że jest błąd to dlaczego nie skorygował go wydając nowe, prawidłowe? - Czy nie jest to dziwne?
    To nie forum wydaje warunki tylko właściwy ZE i tam należy sprawę doprowadzić do końca - zwłaszcza posiadając kwalifikacje jakie kol. podał oraz to że:
    darek_78 napisał:
    Jak się pracuje w firmach jako podwykonawca PGE to się taki klucz dostaje.
    .
    Proszę sprawę wyjaśnić w ZE - jak na razie kol. tego nie uczynił a to jest podstawa dalszej dyskusji - powoływanie się na to co ktoś powiedział ( pracownik ZE ) bez oficjalnej decyzji to jest droga donikąd.
    Gdy kol. uzyska oficjalną odpowiedź na swoje wątpliwości z ZE temat zostanie odblokowany bo jak na razie to dalsza dyskusja nie ma sensu
    Temat zamykam.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik stoi przed wyborem układu zasilania dla swojej instalacji domowej, mając przyznane warunki na układ TT, podczas gdy sąsiad otrzymał warunki na TN-C. W trakcie dyskusji poruszane są kwestie dotyczące uziemienia, odległości od transformatora oraz sprzecznych warunków wydanych przez PGE. Użytkownik zauważa, że w jego okolicy są różne układy zasilania, co może wpływać na bezpieczeństwo i działanie instalacji. Wiele odpowiedzi wskazuje na potrzebę wyjaśnienia sytuacji w zakładzie energetycznym oraz na konieczność posiadania odpowiednich kwalifikacji do realizacji instalacji. Dyskusja ujawnia frustrację związaną z brakiem rzetelnych informacji oraz nieefektywnością lokalnych służb energetycznych.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA