Zabezpieczenie przedlicznikowe 25A, przewód 5x6, jaka max. moc przyłączeniowa w Tauronie 1 faza?

johny882 11 Mar 2024 23:12 4755 8
REKLAMA
  • #1 21000528
    johny882
    Poziom 3  
    Posty: 12
    Proszę o poradę o jaką maksymalną moc przyłączeniową mogę wnioskować w Tauronie przy jednej fazie, biorąc pod uwagę, że zabezpiecznie przedlicznikowe to 25A a przewód przyłączeniowy to YDY 5X6 mm, mieszkanie w bloku z wielkiej płyty?
    Nowa instalacja elektryczna, światło 3x1,5 mm gniazdka 3x2,5 mm.
    W czwartek idę do Tauronu z prośbą o zwiększenie mocy przyłączeniowej , w tym momencie jak się nie mylę to 4KW.
    Wmieszkaniu nie ma płyty indukcyjnej jest pralka lodówka piekarnik elektryczny zmywarka , do tego ma być suszarka do prania oraz mikrofalówka.
    Ewentualnie wchodzi w grę wymiana zabezpiecznia na 32A jeżeli będzie taka potrzeba i możliwoś oczywiście.
    Dzięki za odpowiedź.
  • REKLAMA
  • #2 21000536
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1561
    Pomógł: 254
    Ocena: 530
    johny882 napisał:
    zabezpiecznie przedlicznikowe to 25A a przewód przyłączeniowy to YDY 5X6

    Rozumiem, że jest zasilanie trójfazowe, bo piszesz o przewodzie 5x6 mm2. Przy zabezpieczeniu 3x25A masz do dyspozycji realnie przynajmniej 17 kW. Co chcesz zwiększać?
  • #3 21000543
    johny882
    Poziom 3  
    Posty: 12

    Właśnie miało być trzy fazy, ale ostatecznie jest tylko jedna faza, bo były problemy z miejscem na licznik 3 fazy, a że w planach nie było indukcji, to odpuściłem temat i została 1 faza.
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #5 21000553
    johny882
    Poziom 3  
    Posty: 12
    Mówisz o 1 fazie?
    Zmieniając moc przyłączenową na 5,4 mając na tenmoment zabezpieczenie 25A będzie potrzeba wymiany bezpiecznika na 32A?
  • Pomocny post
    #6 21000556
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4278
    Podałem ci link do tematu.
    Tam jest tabela w której zawarte jest wszystko to o co pytasz'
    Jeśli mało co 5,4kW to podaj 6,7kW. Zabezpieczenie to samo, tylko więcej zapłacisz.
  • REKLAMA
  • #7 21000558
    johny882
    Poziom 3  
    Posty: 12

    Ok, dzięki za odpowiedź, czyli przy zabezpieczeniu 25A może być maksymalnie 6,7 kW? Dobrze rozumiem?
    Ile to więcej może być?
  • Pomocny post
    #8 21000565
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4278
    Nie!
    Przy zabezpieczeniu 25A maksymalna moc to 5,3kW.
    A przy zabezpieczeniu 32A maksymalna moc to 6,8kW.
    Więc wszystko co jest większe od 5,3kW a mniejsze lub równe 6,8kW jest zabezpieczane wartością 32A.
    Tylko za każdy kilowat zwiększenia mocy ponad to co obecnie posiadasz musisz zapłacić.

    I najpierw popatrz na tabelę a później rozum :)
  • #9 21000932
    qropatwa
    Poziom 22  
    Posty: 604
    Pomógł: 50
    Ocena: 227
    W Tauronie jest taka sama stawka, niezależnie od tego czy moc w umowie wskaże 5.4kW czy 6.8kW.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik pyta o maksymalną moc przyłączeniową, jaką może wnioskować w Tauronie przy jednej fazie, mając zabezpieczenie przedlicznikowe 25A oraz przewód YDY 5x6 mm. W odpowiedziach wskazano, że przy zabezpieczeniu 25A maksymalna moc wynosi 5,3 kW, a przy ewentualnej wymianie na 32A - 6,8 kW. Użytkownik planuje zwiększenie mocy przyłączeniowej z obecnych 4 kW, a także rozważa wymianę zabezpieczenia. W kontekście mieszkania w bloku z wielkiej płyty, podkreślono konieczność uzyskania zgody zarządcy budynku.
Wygenerowane przez model językowy.