logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Scalanie mocy liczników: wymiana wkładek topikowych 25A na 40A i główki bezpiecznikowej

artek 04 17 Cze 2022 19:32 2001 22
REKLAMA
  • #1 20065053
    artek 04
    Poziom 11  
    Posty: 318
    Pomógł: 3
    Ocena: 27
    Witam zacne grono.
    Mam takie pytanie, otóż likwidowałem jeden z liczników-jednofazowy (miałem dwa, jedno i trójfazowy), robię scalenie liczników i mocy, tzn. na trójfazowym miałem 17,3kW i na 1-fazowym 6 kW, łącznie teraz wychodzi 23,3 kW.
    Tauron podaje warunki, jednym z nich jest zabezpieczenie na fazach - bezpieczniki 40A. Obecnie mam na każdej z faz 25A.
    Wkładki topikowe 40A są szersze i nie zmieszczą się fizycznie w główce bezpiecznikowej tej którą mam obecnie na 25A.
    Są wkładki topikowe o mocy 40A które by się zmieściły w główki bezpiecznikowe te które mam obecnie na wkładki 25A?
    Czy konieczna jest wymiana całych gniazd bezpiecznikowych?
  • REKLAMA
  • #2 20065063
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2748
    Pomógł: 332
    Ocena: 1146
    artek 04 napisał:
    Witam zacne grono.
    Mam takie pytanie, otóż likwidowałem jeden z liczników-jednofazowy (miałem dwa, jedno i trójfazowy), robię scalenie liczników i mocy, tzn. na trójfazowym miałem 17,3kW i na 1-fazowym 6 kW, łącznie teraz wychodzi 23,3 kW.
    Tauron podaje warunki, jednym z nich jest zabezpieczenie na fazach - bezpieczniki 40A. Obecnie mam na każdej z faz 25A.
    Wkładki topikowe 40A są szersze i nie zmieszczą się fizycznie w główce bezpiecznikowej tej którą mam obecnie na 25A.
    Są wkładki topikowe o mocy 40A które by się zmieściły w główki bezpiecznikowe te które mam obecnie na wkładki 25A?
    Czy konieczna jest wymiana całych gniazd bezpiecznikowych?

    A dokładnie jaki typ bezpieczników przedlicznikowych sobie Tauron życzy?
  • #3 20065070
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #4 20065185
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4503
    Pomógł: 316
    Ocena: 1565
    artek 04 napisał:
    Mam takie pytanie, otóż likwidowałem jeden z liczników-jednofazowy (miałem dwa, jedno i trójfazowy), robię scalenie liczników i mocy, tzn. na trójfazowym miałem 17,3kW i na 1-fazowym 6 kW, łącznie teraz wychodzi 23,3 kW.
    Tauron podaje warunki, jednym z nich jest zabezpieczenie na fazach - bezpieczniki 40A. Obecnie mam na każdej z faz 25A.

    Moment, wg standardów Tauron pomiar to ogranicznik mocy za licznikiem a przed rozłącznik bezpiecznikowy. Twój opis nie jest jednoznaczny. Zapodaj fragment warunków gdzie jest mowa o układzie pomiarowym.
  • #5 20065222
    artek 04
    Poziom 11  
    Posty: 318
    Pomógł: 3
    Ocena: 27
    Kolego Koderr wiadomo, że w A mierzymy natężenie prądu a nie moc... ale czy to jest takie ważne teraz? Przecież to prawie każdy wie, moje "przejęzyczenie" sorki.
    W warunkach przyłączenia mam m. in. tak napisane:
    "4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
    a) rodzaj układu: bezpośredni 3-faz.,
    b) miejsce zainstalowania: istniejąca lokalizacja.
    5. Zabezpieczenia główne:
    a) prąd znamionowy: 40 A,
    b) rodzaj: wkładka topikowa,
    c) lokalizacja: istniejąca lokalizacja.
    6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
    7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg  ≤ 0,4.
    8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C"
    Mogłem tylko zlikwidować licznik jednofazowy bez scalania mocy, zachowując moc tego trójfazowego 17,3 kW, ale nie chciałem rezygnować z mocy którą już miałem w domu...
  • REKLAMA
  • #6 20065270
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4503
    Pomógł: 316
    Ocena: 1565
    artek 04 napisał:
    4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
    a) rodzaj układu: bezpośredni 3-faz.,
    b) miejsce zainstalowania: istniejąca lokalizacja.
    5. Zabezpieczenia główne:
    a) prąd znamionowy: 40 A,
    b) rodzaj: wkładka topikowa,
    c) lokalizacja: istniejąca lokalizacja.

    Czyli warunki masz po staremu a nie wg nowych standardów. Elektryk musi więc przystosować układ pomiarowy do tego co napisali. Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego, wymiana przewodów od granicy eksploatacji (nie wiemy jakie tam są obecnie), przebudowa rozdzielnicy. Kumaty elektryk ogarnie to bez problemu.
  • #7 20065304
    artek 04
    Poziom 11  
    Posty: 318
    Pomógł: 3
    Ocena: 27
    Już mam wszystko zrobione prócz zmiany bezpieczników głównych (zabezpieczenie przedlicznikowe), nawiasem mówiąc to elektryk sobie bardzo drogo policzył, ale nie o tym chcę tu pisać.
    Jak nie wejdą mi wkładki topikowe w stare gniazda to założę 25 A .
  • #9 20065353
    750kV
    Poziom 33  
    Posty: 1934
    Pomógł: 240
    Ocena: 705
    artek 04 napisał:
    Już mam wszystko zrobione prócz zmiany bezpieczników głównych (zabezpieczenie przedlicznikowe), nawiasem mówiąc to elektryk sobie bardzo drogo policzył, ale nie o tym chcę tu pisać.
    Jak nie wejdą mi wkładki topikowe w stare gniazda to założę 25 A .

    A cóż to za problem. Kupujesz rozdzielnicę z klapką przystosowaną do oplombowania (koniecznie), np. taką:
    Scalanie mocy liczników: wymiana wkładek topikowych 25A na 40A i główki bezpiecznikowej
    Następnie montujesz w niej potrójne gniazdo wkładek topikowych D02:
    Scalanie mocy liczników: wymiana wkładek topikowych 25A na 40A i główki bezpiecznikowej
    Wstawiasz wkładki D02 o wartości 40 A:
    Scalanie mocy liczników: wymiana wkładek topikowych 25A na 40A i główki bezpiecznikowej
    Zgłaszasz do oplombowania i wszystko.
    Wcale nie musisz montować wielkich ,,rympołów" z czasów PRL-u.
  • REKLAMA
  • #12 20065405
    artek 04
    Poziom 11  
    Posty: 318
    Pomógł: 3
    Ocena: 27
    Na teraz tak u mnie wygląda zabezpieczenie przedlicznikowe

    Scalanie mocy liczników: wymiana wkładek topikowych 25A na 40A i główki bezpiecznikowej

    Całość jest zamykana klapką na której jest nakrętka z miejscem na oplombowanie.

    Dlatego najwygodniej byłoby jakby wkładki topikowe 40A włożone były w miejsce tych 25A (tylko czy się zmieszczą, te "standartowe" są "za grube")
  • #13 20065407
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21786
    Pomógł: 654
    Ocena: 4286
    Przecież pisano już, że się nie zmieszczą i trzeba przerabiać.
    Podaj wymiary tej wnęki. Może wejdzie tam RBK.
  • REKLAMA
  • #14 20065948
    Walery K
    Poziom 23  
    Posty: 589
    Pomógł: 32
    Ocena: 100
    ENEA dopuszcza zabezpieczenia typu Tytan, a jeśli nie to w to miejsce na 100% zmieści się podstawa np. LT0050 Hagera.
  • #15 20066304
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3085
    Pomógł: 163
    Ocena: 369
    Czy ktoś zauważył ślad po wymianie okablowania do zabezpieczenia przedlicznikowego? Bo mnie to chyba coś omija ale nie zakładam, że znajdzie się tam 5/4x6mm² lub /5/4x10mm². Na moje skromne oko tu się szykuje typowa partyzantka bo pewnie jeszcze ZK jest kaskadowe.
  • #16 20066331
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17154
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6617
    Ja tam widzę podstawę bezpiecznikową 3x25A, (tzw. gniazdo Makowskiego).
    Prawdopodobnie można to wymienić na podstawy 63A.
    Tylko dolna część fotki z jakichś powodów nie mieści się w kadrze, może nawet celowo jest zasłonięta.

    Pytanie ile jest odstępu od tego zabezpieczenia do czegokolwiek co znajduje się poniżej?

    Tak czy owak podejrzewam, że można tam nawet zainstalować zabezpieczenia na podstawach E33.
    Ale autor nie podaje żadnych szczegółowych informacji, więc tak tylko pozwalam sobie gdybać. :)
    O przekrojach przewodów też ani słowa, więc co tu można doradzać?
  • #17 20066356
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21786
    Pomógł: 654
    Ocena: 4286
    Bo autorowi nie na rękę przerabianie. Za wszelką cenę oczekuje porady typu -
    wkręć 40A w miejsce 25A.
  • #18 20066373
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4503
    Pomógł: 316
    Ocena: 1565
    Łukasz-O napisał:
    Za wszelką cenę oczekuje porady typu -
    wkręć 40A w miejsce 25A.

    W związku z tym i z powyższym oraz poniższym i innymi przemyśleniami składam wniosek formalny o zamknięcie tego śmietniska ;) Autor tych prac sam nie wykona a kumaty elektryk nie musi czytać Elektrody. Dziękuję. ;)
  • #19 20066376
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17154
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6617
    Łukasz-O napisał:
    Bo autorowi nie na rękę przerabianie.
    Ale to już zostało wyjaśnione - nie można włożyć wkładki 40A jeśli podstawa jest max 25A.
    Jedyne co można doradzić autorowi - niech się zastanowi czy wymiana zabezpieczeń i przeróbka instalacji jest w ogóle mu potrzebna? Może w cale nie jest? Może na tych 25 amperach spokojnie da radę? Może niech zostanie tak jak jest i niekumaty laik nie będzie wtykał tam swoich łapek.

    PS. Swoją drogą ciekawi mnie jak została zasilona instalacja jednofazowa po zdemontowaniu licznika 1F.
    Została przecież odłączona przez demontaż licznika 1F. Czy w jakiś sposób została zasilona z instalacji 3F? A jeśli tak, to jak?
  • #20 20066428
    rstlen29

    Poziom 22  
    Posty: 488
    Pomógł: 40
    Ocena: 101
    Jeśli jest blisko mnie wykonam jak powinno być. Nie zależnie jaki jest to EOP zmiana warunków w umowie jest konieczna przy modyfikacji wartości zabezpieczeń
    Konto firmowe:
    R.S. Volt
    Złocieniecka, Drawsko Pomorskie, 78-500
  • #22 20075528
    rstlen29

    Poziom 22  
    Posty: 488
    Pomógł: 40
    Ocena: 101
    Już na starcie widząc zdjęcie chyba że nie jest tym zabezpieczeniem o którym jest mowa w umowie za sam brak plomby odbiorca może zostać ukarany przez EOP. A nie sądzę żeby w tym miejscu nie zmieściły się tzw. SKI problem dotyczy odpowiedniego zgłoszenia do Operatora i prac PPN upoważnionej do tego osoby.
    Konto firmowe:
    R.S. Volt
    Złocieniecka, Drawsko Pomorskie, 78-500
  • #23 20083708
    artek 04
    Poziom 11  
    Posty: 318
    Pomógł: 3
    Ocena: 27
    pol102 napisał:
    Czy ktoś zauważył ślad po wymianie okablowania do zabezpieczenia przedlicznikowego? Bo mnie to chyba coś omija ale nie zakładam, że znajdzie się tam 5/4x6mm² lub /5/4x10mm². Na moje skromne oko tu się szykuje typowa partyzantka bo pewnie jeszcze ZK jest kaskadowe.


    Do zabezpieczenia przedlicznikowego (podstawy bezpiecznikowej 3x25A) jest poprowadzony przewód 4x4mm², dalej do licznika jest poprowadzony przewód 4x6mm² ( nowy), do rozłączników bezpiecznikowych ( wyłączników nadprądowych) od licznika przewód 4x6mm², dalej na poszczególne punkty odbioru są kable 2,5mm²

    Dodano po 2 [minuty]:

    rstlen29 napisał:
    Już na starcie widząc zdjęcie chyba że nie jest tym zabezpieczeniem o którym jest mowa w umowie za sam brak plomby odbiorca może zostać ukarany przez EOP. A nie sądzę żeby w tym miejscu nie zmieściły się tzw. SKI problem dotyczy odpowiedniego zgłoszenia do Operatora i prac PPN upoważnionej do tego osoby.


    Kolego proszę nie pisać o karach, plombach itp.
    Zdjęcie było zrobione jak był elektryk i wszystko przerabiał, więc wiadomo że zerwał plombę, wszystko było zgłoszone tam gdzie powinno.
    Nigdy nie kombinowałem z plombami itp. i nie mam zamiaru kombinować...

    Dodano po 2 [minuty]:

    zbich70 napisał:
    Łukasz-O napisał:
    Bo autorowi nie na rękę przerabianie.
    Ale to już zostało wyjaśnione - nie można włożyć wkładki 40A jeśli podstawa jest max 25A.
    Jedyne co można doradzić autorowi - niech się zastanowi czy wymiana zabezpieczeń i przeróbka instalacji jest w ogóle mu potrzebna? Może w cale nie jest? Może na tych 25 amperach spokojnie da radę? Może niech zostanie tak jak jest i niekumaty laik nie będzie wtykał tam swoich łapek.


    Chyba zostawię te bezpieczniki 25A i nie będę scalał mocy, niech zostanie ta moc która była poprzednio

    Dodano po 10 [minuty]:

    Na dzień dzisiejszy nie dokładam odbiorników prądu, więc pozostanę przy mocy jaka była wcześniej , tzn. 17,3 KW.
    Bezpieczniki główne pozostają 25A.
    Za dużo przerabiania ,a moc dodatkowa nie jest mi potrzebna obecnie.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące wymiany wkładek topikowych 25A na 40A w kontekście scalania liczników energii elektrycznej. Tauron wymaga zabezpieczeń 40A, jednak obecne gniazda nie pomieszczą szerszych wkładek 40A. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące standardów Tauron, konieczności wymiany całych gniazd bezpiecznikowych oraz możliwości zastosowania wkładek D02. Użytkownik rozważa pozostawienie zabezpieczeń 25A, ponieważ nie planuje zwiększenia mocy odbioru energii. Wskazano również na potrzebę przystosowania instalacji przez wykwalifikowanego elektryka oraz na ryzyko związane z nieodpowiednim wykonaniem prac.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA