logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Niskie napięcie na stringu 14 paneli w instalacji FOX ESS - przyczyny?

bartus1709 29 Mar 2024 10:13 2922 24
REKLAMA
  • #1 21024262
    bartus1709
    Poziom 9  
    Posty: 37
    Witam,
    borykam się z następującym problemem. Posiadam instalację: panele 21x 460 W = 9,660 kWp na falowniku FOX ESS. Panele są podzielone na dwa stringi: 1 string - 14 paneli pld-wsch, 2 string - 7 paneli pld zachód. Niestety o ile mniejszy string wykazuje prawidłowe napięcie ok. 260 V, o tyle większy pokazuje tylko 380 V. Pytanie, gdzie może tkwić problem? Połączenia między panelami, jakiś problem z wtyczkami? Dodam jeszcze, że stringi są podpięte do dodatkowego zabezpieczenia przepięciowego ze względu na odległość do falownika.
  • REKLAMA
  • #3 21024336
    bartus1709
    Poziom 9  
    Posty: 37
    Jest produkcja tylko niższa. W piku max 6-7 kwh
  • #4 21024340
    MichałS
    Poziom 35  
    Posty: 2708
    Pomógł: 256
    Ocena: 681
    Dziwny ten podział paneli, bez modelu falownika nie da się określić czy poprawny. Nie wiem czemu każdy kto szuka pomocy na Forum tak skąpi danymi a po kilkunastu postach dociekania okazuje się że sprawa była błaha.
  • #5 21024350
    bartus1709
    Poziom 9  
    Posty: 37
    Falownik FoxESS T10 G3, panele LEAPTON 460W LP182*182-M-60-MH.
    Schemat rozmieszczenia paneli słonecznych na dachu budynku. Schemat montażu paneli fotowoltaicznych na dachu z oznaczonym falownikiem i dodatkową przepięciówką. Widok z lotu ptaka na dach domu z zaznaczonymi panelami słonecznymi LEAPTON 460W LP182*182-M-60-MH i falownikiem FoxESS T10 G3.
  • Pomocny post
    #6 21024403
    3301
    Poziom 34  
    Posty: 2100
    Pomógł: 224
    Ocena: 868
    Przy nasłonecznieniu całego stringu, czyli wszystkich 14 paneli napięcie powinno wynosić ok. 480 -490V przy obciążeniu prądem 13A
    Poobserwuj jakie te napięcia, prądy i moce są o różnych porach dnia dla obydwu stringów, porównaj wyniki i podaj
    Mając 380V wskazywałoby to na zacienienie jakichś części modułów.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #7 21024463
    k_pec
    Poziom 34  
    Posty: 1772
    Pomógł: 271
    Ocena: 561
    bartus1709 napisał:
    o tyle większy pokazuje tylko 380 V. Pytanie, gdzie może tkwić problem? Połączenia między panelami, jakiś problem z wtyczkami? Dodam jeszcze, że stringi są podpięte do dodatkowego zabezpieczenia przepięciowego
    • 1. A to nowa instalacja i od początku tak jest czy stara i się tak po prostu porobiło w pewnym momencie?
      2. Patrząc na ten schemat okablowania to wygląda, że dłuższy string ma na początku cztery panele, potem jest SPD, a potem pozostałe 10 - czy tak?

    Te 380V odpowiada mniej więcej napięciu z 10 paneli - tak jakby cztery w ogóle nie pracowały. Mogłoby więc być tak, że przepalone na zwarcia są diody w tych panelach albo własnie coś dzieje się niedobrego dookoła tego SPD.

    Jakieś wadliwe złącze na panelach raczej nie, bo strata ponad 100V przy prądach rzędu kilku, kilkunastu Amper to daje kilkaset, a może nawet powyżej kilowata mocy, więc już powinno dawno dymić, gdyby coś. W każdym bądź razie gdzieś byłoby gorąco.
  • #8 21024498
    bartus1709
    Poziom 9  
    Posty: 37
    >>21024403
    Na ten moment ten string przy nasłonecznieniu pokazuje 330 V i 6A Ekran ustawień falownika z pomiarami napięcia, prądu i mocy.

    Dodano po 3 [minuty]:

    >>21024463
    Od samego początku tak jest. Co ciekawe przed podłączeniem falownika, dodatkowej przepieciowki i podpięciem do instalacji w domu oba stringi pokazywały mniej więcej prawidłowe napięcia. Pod wieczór podeślę dokładniejszy schemat.
  • #9 21024505
    3301
    Poziom 34  
    Posty: 2100
    Pomógł: 224
    Ocena: 868
    ile masz U i V na tym z 7 panelami, przy takim usytuowaniu to ok. godz. 11 - 13 powinny być oświetlone jednakowo, więc i prądy podobne jak i moce jednostkowe

    Dodano po 3 [minuty]:

    teraz dopiero zauważyłem że pokazałeś obydwa stringi ale 6A nie widzę
  • #10 21024513
    bartus1709
    Poziom 9  
    Posty: 37
    Ekran z aplikacji pokazujący szczegóły falownika z parametrami PV.

    Dodano po 50 [sekundy]:

    >>21024505
    Ponizej odczyt z przed chwili w lepszym naslonecznieniu
  • #11 21024517
    3301
    Poziom 34  
    Posty: 2100
    Pomógł: 224
    Ocena: 868
    Najwyraźniej ten z 14 niedomaga, wygląda że pracuje 10, skoro od początku tak jest to prawdopodobieństwo pomyłki przy łączeniu i 4 niepodpięte
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #13 21024523
    3301
    Poziom 34  
    Posty: 2100
    Pomógł: 224
    Ocena: 868
    Trzeba by zmierzyć napięcie bez obciążenia na obu stringach wyłączając falownik poprzez odłączenie napięcia AC, na wyświetlaczu powinno dać się odczytać, jeśli nie to przenośnym woltomierzem
  • #14 21024632
    k_pec
    Poziom 34  
    Posty: 1772
    Pomógł: 271
    Ocena: 561
    bartus1709 napisał:
    Od samego początku tak jest. Co ciekawe przed podłączeniem falownika, dodatkowej przepieciowki i podpięciem do instalacji w domu oba stringi pokazywały mniej więcej prawidłowe napięcia.

    Czyli coraz bardziej podejrzany jest punkt z SPD - całkiem jakby nie podłączono tych pierwszych czterech panelli, zakańczając (krosując) string na SPD.

    A, i jeszcze jedna kwestia - czy zamieniałeś stringi na wejściach falownika - tak, żeby mieć przekonanie co do sprawności obu wejść mppt?
  • REKLAMA
  • #15 21025251
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #16 21025403
    bartus1709
    Poziom 9  
    Posty: 37
    Rzecz jasna 9,66 kWp

    Dodano po 17 [minuty]:

    >>21024632
    tak stringi zostały zamienione miejscami, wskazania takie same bez względu na zmianę podpięcia.

    Dodano po 3 [minuty]:

    >>21024523
    Zweryfikuję po powrocie ze świąt odczyty z multimetra przy załączonym i wyłaczonym falowniku przy nim i przy dodatkowym SPD, Może to jakoś naświetli sytuację.

    Poniżej dokładnie rozmieszczenie okablowania oraz podpięcia przewodów do dodatkowego SPD oraz odczyty z przed chwili
    Niskie napięcie na stringu 14 paneli w instalacji FOX ESS - przyczyny? Niskie napięcie na stringu 14 paneli w instalacji FOX ESS - przyczyny?
  • Pomocny post
    #17 21025589
    k_pec
    Poziom 34  
    Posty: 1772
    Pomógł: 271
    Ocena: 561
    bartus1709 napisał:
    tak stringi zostały zamienione miejscami, wskazania takie same bez względu na zmianę podpięcia.

    Czyli wygląda, że falownik nie jest problemem.


    bartus1709 napisał:
    Zweryfikuję po powrocie ze świąt odczyty z multimetra przy załączonym i wyłaczonym falowniku przy nim i przy dodatkowym SPD, Może to jakoś naświetli sytuację.

    Pomiary na pewno się przydadzą. Zrób może jeszcze zdjęcie tego zabezpieczenia i podłączonych przewodów.


    bartus1709 napisał:
    Poniżej dokładnie rozmieszczenie okablowania oraz podpięcia przewodów do dodatkowego SPD

    Przy tym schemacie połączeń nie ma prostej możliwości pomyłki powodującej odcięcie 4. paneli. Prosto odciąć na SPD można by co najwyżej 2., ale wtedy pracowałoby 12 pozostałych i napięcia tego stringu powinny być w okolicach 400V.

    Albo schemat jest nieprawdziwy albo trzeba szukać bardziej złożonej przyczyny, ale, jak dla mnie, dalej w okolicach tych SPD.

    Skąd masz taki przebieg okablowania? Sam montowałeś okablowanie i podłączałeś SPD?
  • #18 21025916
    dzidek1968
    Poziom 28  
    Posty: 1040
    Pomógł: 96
    Ocena: 398
    1. Też uważam ze ten zchemat nie oddaje rzeczywistości, tzn. za SPD jest inna liczba modułów niż wynika z rysunku.
    2. Po co w ogóle został zamontowany ten SPD w tak idiotycznym miejscu?
    3. Na moje kaprawe oko ktoś, kto montował SPD, nie wpiął reszty modułów.
    4. Należy wejść na dach i sprawdzić układ połączeń.
    Innej możliwości MZ nie ma, jest tylko złe połączenie.

    Dodano po 3 [minuty]:

    k_pec napisał:

    Czyli coraz bardziej podejrzany jest punkt z SPD - całkiem jakby nie podłączono tych pierwszych czterech panelli, zakańczając (krosując) string na SPD.

    Dokładnie :-). Kilka ostatnich modułów cały czas pracuje albo na zwarciu, albo są rozpięte.

    Dodano po 2 [minuty]:

    bartus1709 napisał:
    Co ciekawe przed podłączeniem falownika, dodatkowej przepieciowki ...

    A kto w ogóle wpadł na pomysł wstawiania tam tej przepięciówki? I po co?
  • Pomocny post
    #19 21025967
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Posty: 963
    Pomógł: 129
    Ocena: 406
    Napięcie stringów można także odczytać w falowniku po odłączeniu sieci AC.
    W przypadku braku dostępu do wtyczek od dołu paneli można użyć przesłony z kartonu nakładanej na każdy z nich aby zobaczyć czy zaciemnienie wpływa na spadek napięcia. Wówczas w układzie po zacienieniu kompletnie modułu powinno ubyć tyle V ile ma moduł w open-ie.
  • #20 21026241
    dzidek1968
    Poziom 28  
    Posty: 1040
    Pomógł: 96
    Ocena: 398
    Żeby napięcie modułu spadło aż tak to musiałbyś go zakryć czarnym prześcieradłem ;-). W normalnym, lekkim zacienieniu napięcie raczej się nie zmienia. Poza tym ze zdjęć, które Autor zamieścił, nie wynika żeby miał jakikolwiek cień.
  • Pomocny post
    #21 21026588
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Posty: 963
    Pomógł: 129
    Ocena: 406
    Odpowiednio duży karton pozwala wyłączyć moduł wręcz całkowicie. Czasem to może być najprostszy sposób diagnozy.
    Sam wykorzystywałem kiedyś takie rozwiązanie i pozwoliło mi to znaleźć moduły ze zwartymi diodami po wyładowaniu atmosferycznym.
  • Pomocny post
    #22 21027401
    cedrom
    Poziom 20  
    Posty: 229
    Pomógł: 35
    Ocena: 80
    String do przejrzenia. Albo pominięte moduły albo odwrócona biegunowość niektórych modułów.
  • #23 21035665
    bartus1709
    Poziom 9  
    Posty: 37
    Witajcie,

    Wracam z upgradem informacji. Dziękuję za podpowiedź z kartonem. Udało się w ten sposób wskazać niedziałające panele. Pominąłem SPD i podłączyłem string bezpośrednio. Napięcie wróciło do normy. Problemem okazało się odwrotne połączenie +/- na SPD. Zmieniłem miejscami przewody i napięcie wróciło w prawidłowym zakresie. Przy okazji dorzuciłem do stringa dwa panele. Dziękuję wszystkim za pomoc :)!. Niestety dwóch elektryków poległo na temacie... Niskie napięcie na stringu 14 paneli w instalacji FOX ESS - przyczyny?
  • #24 21035725
    dzidek1968
    Poziom 28  
    Posty: 1040
    Pomógł: 96
    Ocena: 398
    Dobrze że działa :-). A czy jesteś w stanie podać powód montażu SPD w tamtym konkretnym miejscu? Jaką funkcję on tam pełni? Co ma zabezpieczać?
  • #25 21127822
    bartus1709
    Poziom 9  
    Posty: 37
    Temat do zamknięcia.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłosił problem z niskim napięciem na większym stringu 14 paneli w instalacji fotowoltaicznej z falownikiem FOX ESS. Mniejszy string 7 paneli działał prawidłowo, osiągając napięcie około 260 V, podczas gdy większy string wykazywał tylko 380 V. Po analizie, w tym pomiarach napięcia i prądów, zidentyfikowano, że problemem były błędne połączenia na zabezpieczeniu przepięciowym (SPD), które odwróciły biegunowość. Po poprawieniu połączeń napięcie wróciło do normy. Użytkownik dodał również dwa panele do stringa.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA