Błąd w piecu BUDERUS LOGAMAX PLUS GB072-24 V2 - nie grzeje, nie uruchamia się

METALMANIAK2 17 Kwi 2024 16:41 5676 2
REKLAMA
  • #1 21049056
    METALMANIAK2
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Ocena: 2
    Witam serdecznie

    Może ktoś z Państwa wie co oznacza ten błąd? Piec nie grzeje i nie chce się uruchomić.
    Wyłączałem go i włączałem. Próbowałem go zresetować, ale to nic nie daję.

    Pozdrawiam i czekam na info
    Załączniki:
    • Błąd w piecu BUDERUS LOGAMAX PLUS GB072-24 V2 - nie grzeje, nie uruchamia się IMG_20240417_132235_872(1).jpg (4.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #2 21049092
    Rysio4001
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2984
    Pomógł: 605
    Ocena: 1057
    Witam.

    Błąd 0Y-276
    Temperatura czujnika zasilania powyżej 95°C
    Przyczyny:
    - brak wody
    - zapowietrzenie
    - brak krążenia wody:
    - nie pracuje pompa
    - zamknięty zawór
    - zapchany filtr
    - itp.
    - uszkodzony czujnik zasilania, i błędnie odczytuje zbyt wysoką temperaturę
    - uszkodzona elektronika kotła
    - upływność między przewodami do czujnika zasilania, np. zalanie czujnika, jego złączy, złączy na płycie elektronicznej kotła.

    Pozdrawiam.
  • #3 21049133
    METALMANIAK2
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Ocena: 2
    dzięki serdeczne
REKLAMA