logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Zwarcie fazy z ochronnym - zadziałanie bezpiecznika B16 i głównego przy liczniku

Qelsik 16 Cze 2024 22:34 519 5
REKLAMA
  • #1 21121571
    Qelsik
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Witam,
    dzisiaj przez przypadek przy sprawdzaniu na którym przewodzie jest faza, zwarłem końcówka malutkiego próbnika(którego trochę przytopiło) fazę z ochronnym i rozłączył mi bezpiecznik B16, oraz ten, który znajduje się w granicy działki przy liczniku. Czy jest to normalne zjawisko? czy w instalacji 3 fazowej z podziałem PEN w rozdzielni domowej na PE i N powinno to tak działać? Spodziewałem się zadziałania różnicówki albo tylko bezpiecznika w domu. Zastanawiam się po prostu czy nie ma gdzieś problemu i czy nie powinienem wezwać kogoś do sprawdzenia.

    Wiem, że podobne tematy były, ale jakoś nie znalazłem tam konkretnej odpowiedzi na te pytania

    Pozdrawiam
    Marek
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #5 21121601
    Qelsik
    Poziom 2  
    Posty: 4
    >>21121596
    Po wciśnięciu przycisku "TEST" wyzwoliło różnicówkę
REKLAMA