Błąd E15 przy programowaniu pilota SPACE SP4 do centrali CAME zn7 - co robię źle?

Szitak 19 Lip 2024 20:15 897 2
REKLAMA
  • #1 21160865
    Szitak
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Witam, mam problem z uruchomieniem bramy przesuwnej z pilota. Centrala sterująca CAME zn7 do napędów BXV 600/800, piloty SPACE SP4 z zieloną diodą, karta częstotliwości CAME AF43SP z zieloną diodą. Brama skalibrowana poprawnie zamyka się i otwiera z panelu sterującego. Piloty wgrane na kartę, kolejny krok to; U1> enter >"1">"2" enter miga 1> naciskam przycisk pilota i pojawia się kod błędu E15 co robię nie tak? Nadmienię, że panel sterujący i karta są nowe, piloty używane od lat, które otwierają bramę garażową i otwierały bramę przesuwną na starym panelu i karcie.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 21160958
    Darek0026
    Poziom 31  
    Posty: 1189
    Pomógł: 224
    Ocena: 385
    Przestaw U4 na 1 zatwierdź enterem oraz ponownie wykonaj U1
  • #3 21161226
    Szitak
    Poziom 2  
    Posty: 3
    >>21160958
    Dzień dobry, jeszcze z jednym pytaniem, w jaką funkcję mam wejść, by ustawić zamykanie bramy;
    Otwarcie i automatyczne zamknięcie bramy z funkcją wykrywania przeszkód przez fotokomórki.