Przekaźnik bezpieczeństwa 2-kanałowy z wyjściem do PLC - Schneider lub Pilz

rafalmadziag 11 Wrz 2024 22:05 444 6
  • #1 21223263
    rafalmadziag
    Poziom 6  
    Posty: 3
    Witam
    Proszę o pomoc w sprawie znalezienia przekaźnika bezpieczeństwa dwu-kanałowego z wyjściem dla sterownika PLC informującego o stanie wejścia. Coś podobnego do WIELAND SP-COP2, tylko z Schneidera lub Pilza.
    Ewentualnie jak rozwiązujecie takie konfiguracje, że np. przycisk bezpieczeństwa jest podłączony do przekaźnika bezpieczeństwa 2-kanłowo, ale potrzebna jest o tym informacja do PLC.
  • #2 21224109
    Shadowix
    Poziom 31  
    Posty: 1400
    Pomógł: 191
    Ocena: 268
    Ale informacje czego chcesz mieć? Wciśnięcia grzybka? Za zbrojonego przekaźnika bezpieczeństwa? Jeśli pierwsze to puszczasz sygnał z grzybka dodatkowym stykiem NO na PLC. W drugim przypadku przepuszczają sygnał przez styki NO przekaźnika.
  • #3 21225293
    12robert12
    Poziom 29  
    Posty: 1137
    Pomógł: 134
    Ocena: 179
    Zobacz na np. Pilz S5 i wyjscie Y32
  • #4 21228755
    rafalmadziag
    Poziom 6  
    Posty: 3
    >>21224109
    Chcę mieć informację, czy dany grzybek jest wciśnięty, czy nie. Rozumiem, że najłatwiejszym rozwiązaniem jest poprowadzenie dodatkowych przewodów i doposażenie o dodatkowy styk NO lub NC, ale to kłopotliwe.

    Dodano po 3 [minuty]:

    "Zobacz na np. Pilz S5 i wyjście Y32"

    Coś w tym stylu, bo to wyjście dedykowane dla PLC, ale one informuje o stanie przekaźnika, a nie stanie wejścia.
  • #5 21229058
    12robert12
    Poziom 29  
    Posty: 1137
    Pomógł: 134
    Ocena: 179
    Ok, teraz rozumiem

    Masz przykładowo: szeregowo spięte dużo wył, awaryjnych i chcesz wiedzieć który został wciśnięty w celu informacji na wizualizacji dla operatora

    Standartowo to robi sie 3-styk NO w każdym wyłączniku i prowadzi osobnymi żyłami sygnał do plc

    W opisanym przekaźniku Wieland i tak musisz pewnie z każdego wyłącznika e-stop prowadzić osobno przewód do przekaźnika

    Chyba że szukasz programowalnego sterownika pilz pnoz multi
  • #7 21249483
    rafalmadziag
    Poziom 6  
    Posty: 3
    Dzięki za pomoc, ale S3 również ma dedykowane wyjście do PLC, ale informujące o stanie przekaźnika, a nie wejścia.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Po analizach problemu zdecyduję się chyba na stosowanie sterowników PLC S7-1200 z funkcją bezpieczeństwa. Rozważałem przekaźniki bezpieczeństwa programowalne Pilz lub Siemens, ale w obu przypadkach jest jakiś problem, albo z wejściami, albo z wyjściami, i do tego jeszcze moduły komunikacyjne Profinet. Podmieniając tylko sterownik, mamy zrealizowaną funkcję bezpieczeństwa bez dodatkowego programowania innych urządzeń, a cenowo niewielka różnica.
    Dziękuję bardzo za zainteresowanie tematem.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje dwu-kanałowego przekaźnika bezpieczeństwa z wyjściem do PLC, który informowałby o stanie przycisku bezpieczeństwa. Wskazano na model WIELAND SP-COP2 jako punkt odniesienia, jednak preferowane są rozwiązania od firm Schneider lub Pilz. W odpowiedziach zasugerowano modele Pilz S5 oraz S3, które mają dedykowane wyjścia do PLC, ale informują jedynie o stanie przekaźnika, a nie o stanie wejścia. Użytkownik rozważa również zastosowanie sterowników PLC S7-1200 z funkcją bezpieczeństwa, co pozwoliłoby na uproszczenie konfiguracji bez dodatkowego programowania innych urządzeń.