Instalacja ogranicznika mocy 25A przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A - czy to możliwe?

matiiiiiii1 12 Wrz 2024 10:44 906 16
REKLAMA
  • #1 21223609
    matiiiiiii1
    Poziom 4  
    Posty: 164
    Pomógł: 1
    Ocena: 13
    Witam,
    mam pytanie, odnośnie ogranicznika mocy.
    Czy można zainstalować ogranicznik 25A, jeśli zabezpieczenie przedlicznikowe, też ma 25A?
  • REKLAMA
  • #2 21223628
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17776
    Pomógł: 1228
    Ocena: 3482
    matiiiiiii1 napisał:
    Mam pytanie odnośnie ogranicznika mocy.
    Czy można zainstalować ogranicznik 25a jeśli zabezpieczenie przedlicznikowe też ma 25a?
    Selektywność zwarciowa ?
    Jeżeli zabezpieczenie przedlicznikowe to S-ka to nie ma sensu
    Zabezpieczenie przedlicznikowe należy wymienić na ogranicznik mocy.
  • #3 21223635
    matiiiiiii1
    Poziom 4  
    Posty: 164
    Pomógł: 1
    Ocena: 13
    Przed licznikiem jest topik
  • #4 21223653
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17776
    Pomógł: 1228
    Ocena: 3482
    matiiiiiii1 napisał:
    Przed licznikiem jest topik
    To selektywość do B16 powinna być.
  • #5 21223665
    matiiiiiii1
    Poziom 4  
    Posty: 164
    Pomógł: 1
    Ocena: 13
    Chodzi mi o to że chce ograniczyć przepalanie się topika przed licznikiem dlatego chcę na początku zainstalować ogranicznik napiecia i później będą esy. Chcę wiedzieć czy ogranicznik do 25a nie będzie przepalał topika nie chodzi mi o zwarcie a o przeciążenie
  • REKLAMA
  • #6 21223685
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17776
    Pomógł: 1228
    Ocena: 3482
    matiiiiiii1 napisał:
    Chodzi mi o to że chce ograniczyć przepalanie się topika przed licznikiem
    Chcę wiedzieć czy ogranicznik do 25a nie będzie przepalał topika nie chodzi mi o zwarcie a o przeciążenie
    To nic nie da !
    Problem może być nie we wkładce tylko w nadpalonej oprawie bezpiecznika.
    Wkładki gF25 ne udało mi się przepalić prądem 50A w czasie prób.
  • #7 21223734
    matiiiiiii1
    Poziom 4  
    Posty: 164
    Pomógł: 1
    Ocena: 13
    Czyli mogę dać ogranicznik zeby jak poleci 25a to prędzej wywali ogranicznik zanim spali się topik?
  • #8 21223745
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17776
    Pomógł: 1228
    Ocena: 3482
    matiiiiiii1 napisał:
    Czyli mogę dać ogranicznik zeby jak poleci 25a to prędzej wywali ogranicznik zanim spali się topik?
    30A nie przepali topika k=1,6.
    Topik pewnie jest plombowany.
    Topik powinien być gG25 - zwłoczny..
    Sprawdzałeś oprawę topika ?
  • REKLAMA
  • #9 21223746
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30198
    Pomógł: 1183
    Ocena: 4293
    CYRUS2 napisał:
    Wkładki gF25 ne udało mi się przepalić prądem 50A w czasie prób.
    Prawdopodobnie próba trwała zbyt krótko. Jesteś zbyt doświadczony by sądzić, że prąd dwukrotnie większy od znamionowego wyzwoli bezpiecznik w ciągu 2 sekund. Jaki był współczynnik k tej wkładki?
  • #10 21223896
    matiiiiiii1
    Poziom 4  
    Posty: 164
    Pomógł: 1
    Ocena: 13
    Niestsy nie mam jak sprawdzic topika gdyż jest plomba i cała czarna obudowa
  • #11 21223924
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17776
    Pomógł: 1228
    Ocena: 3482
    matiiiiiii1 napisał:
    Niestsy nie mam jak sprawdzić topika gdyż jest plomba i cała czarna obudowa
    Jesteś elektrykiem który potrafi naprawić oprawę ?
    To bardzo stara oprawa.
    Zgłoś odplombowanie.
    Jak stwierdziłeś że tam jest 25A ?
    vodiczka napisał:
    Prawdopodobnie próba trwała zbyt krótko.
    Kilkanaście minut. Ale to prąd +100%.
    vodiczka napisał:
    Jaki był współczynnik k tej wkładki?
    Na wkładce napisane gF25A Polam Pułtusk.
  • #12 21223980
    matiiiiiii1
    Poziom 4  
    Posty: 164
    Pomógł: 1
    Ocena: 13
    Nigdy nie naprawiałem oprawy

    Dodano po 3 [minuty]:

    Jest tam 25a bo jakiś czas temu jak się spalił to byłem przy wymianie
    Teraz chciałem dać jakieś zabezpieczenie chodzi mi o przeciążenie będzie podłączone 3 bezpieczniki b16 i dwa b10 i chciałem dać zabezpieczenie aby przedlicznikowe 25a się nie spaliło gdy podłącze za dużo urządzeń do sieci stąd myślałem o ograniczniku pradu 25a tylko nie jestem do końca pewien czy będzie działał on tak jakbym chciał żeby nie spalał się pierwszy topik 25a

    Dodano po 3 [godziny] 8 [minuty]:

    Na początku źle sformułowałem pytanie.
    Sprawa wygląda tak instalacja 1f zabezpieczenie przedlicznikowe to bezpiecznik topikowy 25A
    Narazie obwody obsługują pralkę bojler Gniazdka i oświetlenie niestety to jest na jednym bezpieczniku b16 więc czasami jak wlaczy się pralkę i bojler To wywala a na drugim b10 jest podłączona plyta indukcyjna. Z powodu likwidacji pieców trzeba dodać jednego esa żeby obsługiwał pompę ciepła stąd obawa przed przeciążeniem sieci i przepaleniem topika chcąc tego uniknąć myślałem nad ogranicznikiem mocy ale nie miałem nigdy z nim do czynienia i nie wiem na jakiej zasadzie on ma zadziałać i czy ewentualnie ochroni topika jeśli jest inne lepsze rozwiązanie to z chęcią przyjmę taką opcję
  • #13 21224343
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17776
    Pomógł: 1228
    Ocena: 3482
    matiiiiiii1 napisał:
    myślałem nad ogranicznikiem mocy ale nie miałem nigdy z nim do czynienia i nie wiem na jakiej zasadzie on ma zadziałać i czy ewentualnie ochroni topika
    Działa tak jak S-ka B25.
    Ogranicznik wyłączy szybciej niż topik 25A.

    Przy takiej eksploatacji:
    -pralka bojler płyta pompa ciepła....-
    możesz uszkodzić WLZ.
    To będzie znacznie większy problem, niż zaplombowany topik.
    Wezwij elektryka niech sprawdzi i ew. wymieni WLZ.
    (obecny WLZ może być za słaby nawet na B25)
  • #14 21225072
    matiiiiiii1
    Poziom 4  
    Posty: 164
    Pomógł: 1
    Ocena: 13
    Od licznika do pierwszego esa jest 4mm2
  • #15 21225074
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #16 21225641
    faradek
    Poziom 23  
    Posty: 399
    Pomógł: 56
    Ocena: 109
    WLZ jest miedziany czy aluminiowy? Wg tabeli długotrwała obciążalność przewodu Cu 4mm2 ułożonego na stałe w temperaturze otoczenia 30 stopni z dwoma obciążonymi żyłami w najgorszym wariancie ułożenia tj. przewód wielożyłowy ułożony w ścianie o bdb izolacji termicznej to 25A, a pod tynkiem 36A. Więc ta wymiana to niekoniecznie tak na już. Można jeszcze podnieść argument minimalnego przekroju przewodu PEN, ale nawet nie wiadomo czy to jest układ sieci TNC.
  • #17 21225690
    matiiiiiii1
    Poziom 4  
    Posty: 164
    Pomógł: 1
    Ocena: 13
    Niestety instalacja jest TNC.
    Przewód miedziany.
    Jutro wrzucę zdjęcia.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię instalacji ogranicznika mocy 25A przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A. Użytkownicy wskazali, że instalacja taka może być problematyczna, ponieważ ogranicznik mocy wyłączy się szybciej niż topik 25A, co może zapobiec jego przepaleniu w przypadku przeciążenia. Zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia stanu oprawy bezpiecznika oraz na potencjalne problemy z przewodami WLZ, które mogą być niewystarczające dla obciążenia. Użytkownicy sugerowali wezwanie elektryka do oceny instalacji oraz ewentualnej wymiany WLZ, zwłaszcza w kontekście podłączenia dodatkowych urządzeń, takich jak pompa ciepła.