Witajcie, potrzebuję porady odnośnie montażu agregatu z przełącznikiem manualnym w razie braku prądu.
Sieć TN-C rozdział PEN w rozdzielnicy.
Przełącznik jaki ma być zastosowany to Hager sf463. Czy stosować dodatkowo FR?
Jak wiadomo PEN nie może być przerywany, to znowu kłóci się z tym że siec będzie całkowicie odcięta od agregatu.
Elektryk który ma podłączać rozdzielnie mówi, że jest ok, ale czytając trafiam na różne źródła w których jedni mówią że nie da się tego zrobić w sieci TN-C, inni, że bez problemu przy podziale PEN przed sf463 1-0-2.
Czy taki schemat jest poprawny?