logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Vaillant ecotek 2023-3 plus, VRC400 - pompa obiegowa pracuje bez przerwy w zimie

zygwad1 29 Wrz 2024 14:24 567 7
REKLAMA
  • #1 21243650
    zygwad1
    Poziom 5  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    Vaillant ecotek 202/3-3 plus sterownik VRC400 i zewnętrzny czujnik temperatury. Gdy tylko uruchomi się piec na zimę, to pompa obiegowa (ta w piecu) pracuje cały czas. Nie ma nawet chwili przerwy, chyba że temperatura zewnętrzna podniesie się na tyle, że piec uzna, że już po zimie. Próbowałem różnych ustawień, ale poddaję się. 3 razy prosiłem serwis Vaillanta o pomoc/wizytę serwisanta, ale kompletnie mnie olewają, słysząc temat. Proszę, poradźcie, co i jak ustawić, bo mam wrażenie, że to jednak ma inaczej działać.
  • REKLAMA
  • #2 21243868
    kz61
    Poziom 27  
    Posty: 589
    Pomógł: 108
    Ocena: 314
    202 to TurboTec i to ważne. EcoTec to by było 206. Pytanie jaki rodzaj ogrzewania jest zastosowany? Grzejniki czy podłogowe? Do sprawdzenia co jest ustawione w menu diagnostycznym pod d.18.
  • REKLAMA
  • #3 21243903
    zygwad1
    Poziom 5  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    Tak, turbotec. Ogrzewanie 100 procent kaloryfery. Pod D18 ustawiłem 2, było 1.
  • #4 21243914
    kz61
    Poziom 27  
    Posty: 589
    Pomógł: 108
    Ocena: 314
    d.18 proszę ustawić na 0. Czas wybiegu pod d.1 na 5.
  • REKLAMA
  • #5 21244786
    zygwad1
    Poziom 5  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    A pokretło od temperatury? Bo coś tam wyczytałem, że to zadziała gdy pokrętło nie jest na pełną moc.
  • #6 21244812
    Jar-Woj
    Poziom 26  
    Posty: 655
    Pomógł: 98
    Ocena: 311
    Opisana przez ciebie sytuacja jest możliwa, jeśli przy kaloryferach na głowicach termostatycznych będzie ustawiona
    niższa temperatura niż temperatura pomieszczeń ustawiona na sterowniku.
    Podobna sytuacja będzie gdy przepływ w instalacji bądź na kaloryferach będzie na tyle ograniczony, że ilość
    dostarczanego do pomieszczeń ciepła będzie zbyt mała do osiągnięcia zadanej temperatury.
  • REKLAMA
  • #7 21248075
    zygwad1
    Poziom 5  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    Korzystając z kilku rad, znalazłem rozwiązanie.
    Sterownik ustawiony na termostat rozszerzony.
    Piec wybieg D1 na 4 minuty.
    Piec D18 ustawione na zero.
    Pokrętło grzania ustawione nie na maksymalną moc.

    Pompa w końcu działa, gdy jest potrzeba, a nie przez cały czas. Dziękuję wszystkim za porady.
  • #8 21248104
    zygwad1
    Poziom 5  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    Opisałem w ostatnim komentarzu.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłosił problem z ciągłą pracą pompy obiegowej w piecu Vaillant EcoTec 202/3-3 plus z kontrolerem VRC400 podczas zimy. Po kilku próbach dostosowania ustawień oraz braku reakcji ze strony serwisu Vaillanta, uzyskał pomoc od innych uczestników forum. Zmiany, które przyniosły rozwiązanie, obejmowały ustawienie D18 na 0, czas wybiegu D1 na 4 minuty oraz regulację pokrętła grzania na niższą moc. Dzięki tym modyfikacjom pompa działa tylko w razie potrzeby, a nie przez cały czas.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA