logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Bezpieczniki topikowe NH000 50 A, 500 V - czy warto mieć zapas w domu?

pawlik118 22 Paź 2024 11:17 792 21
REKLAMA
  • #1 21272665
    pawlik118
    Poziom 34  
    Posty: 2427
    Pomógł: 202
    Ocena: 608
    Cześć.
    Przed licznikiem mam zainstalowane popularne bezpieczniki topikowe. https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroni...-obudowa-podtynkowa-nh-nh000-50a-500v-250v-gg

    Sieć TT, w skrzynce licznikowej ochronniki Dehn, uziom otok + odgrom. Linia napowietrzna.

    Jak w praktyce wygląda szansa na ich uszkodzenie? Zdarzyło się komuś, że się przepaliły? Celem pytania jest odpowiedź sobie, czy warto mieć takie bezpieczniki na zapas w domu. Bo wydaje mi się, że ryzyko ich uszkodzenia jest bardzo małe. Jakie macie doświadczenia?
  • REKLAMA
  • #2 21272710
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8468
    Pomógł: 384
    Ocena: 1048
    Rozłącznik do nich ma spore rozmiary trzeba jakąś skrzynkę do tego - szkoda zachodu.
    Generalnie one są dedykowane do sieci rozdzielczych, a nie do domów, wymiana wkładek powinna być wykonana przez elektryka, ale jest powiedzenie - kto bogatemu zabroni. ;)
    Co wg ciebie znaczy małe ryzyko uszkodzenia? Że się nie przepalają? ;) Działają tak jak wszystkie inne.
    PS masz 50-tki na zabezpieczeniu licznika? Czy losowo wstawiłeś link?
  • #3 21272768
    pawlik118
    Poziom 34  
    Posty: 2427
    Pomógł: 202
    Ocena: 608
    Mam 50 A gG dokładnie takie jak z linku. To wymóg Taurona, dom prywatny. Takie dostałem warunki i tak została przygotowana skrzynka i przyłącze.

    Zastanawiam się, jak duże jest ryzyko ich uszkodzenia. Czy kupować na zapas aby mieć w razie uszkodzenia, czy to olać bo nigdy nie powinno się przytrafić.
    Chyba poza uszkodzeniem od pioruna nie ma możliwości aby się uszkodziły?
  • #4 21272816
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3855
    A nie są one przypadkiem zaplombowane? Jeśli tak, to i tak ich sam nie wymienisz, a pogotowie elektryczne na pewno będzie miało na pace.
  • #5 21272862
    Brivido
    Poziom 34  
    Posty: 2859
    Pomógł: 226
    Ocena: 430
    Zdarzało się. Można wrzucić do skrzynki w razie co.


    Ale jednak to rzadkość.
  • REKLAMA
  • #6 21273165
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17187
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6652
    pawlik118 napisał:
    Takie dostałem warunki i tak została przygotowana skrzynka i przyłącze.
    Czyli ZKP jest własnością Tauronu?
    Masz dostęp do części złącza z tymi wkładkami (klucz)?
    Jeśli nie, to i tak musisz czekać na pogotowie energetyczne.

    Ale swoją drogą te wkładki nie kosztują majątku, więc nie widzę przeciwwskazań, aby mieć takie na podorędziu.
    W razie gdyby akurat wyczerpały się zapasy na wozie pogotowia. :)
  • #7 21273197
    DJ MHz
    Poziom 26  
    Posty: 1163
    Pomógł: 38
    Ocena: 250
    >>21272816
    Jest miejsce na plombę, Tauron je zakłada tak samo jak na osłony plastikowe.
    Te bezpieczniki już należą do sieci Tauron, więc samodzielna ich wymiana jest zapewne złamaniem umowy. ;) "TWOJE" jest tylko zabezpieczenie zalicznikowe i podstawa przyłączeniowa/blok rozdzielczy, który możesz sobie zmienić w razie potrzeby.
  • #8 21273278
    rtvserwisant
    Poziom 24  
    Posty: 511
    Pomógł: 59
    Ocena: 97
    Te bezpieczniki zadziałają tylko w przypadku poważnego zwarcia pomiędzy ZKP a RG budynku, ponieważ ograniczenie mocy powinno się odbyć za pomocą ogranicznika mocy bez członu zwarciowego. Takie są obecnie standardy ZKP w TAURON-DYSTRBUCJA. Obecnie rzadko kiedy wyzwalane są zabezpieczenia przedlicznikowe.
  • #9 21273292
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17187
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6652
    rtvserwisant napisał:
    Te bezpieczniki zadziałają tylko w przypadku poważnego zwarcia pomiędzy ZKP a RG budynku
    A co oznacza "poważne zwarcie"?
    Podpowiem - pewnie chodzi o takie przy niskiej wartości IPZ, a wtedy może dziać się różnie i bardzo nieprzyjemnie.
    Ale najpierw trzeba znać spodziewany prąd zwarcia oraz charakterystyki rozpatrywanych zabezpieczeń.
    Ale dopóki nie jest znana IPZ, to wciąż nie wiadomo nic.
  • REKLAMA
  • #10 21273329
    Michał_74
    Poziom 34  
    Posty: 2995
    Pomógł: 186
    Ocena: 625
    Witam.
    kortyleski napisał:
    Jeśli tak, to i tak ich sam nie wymienisz, a pogotowie elektryczne na pewno będzie miało na pace.

    Przerabiane kilka tygodni temu.
    Takie "noże" w sklepie kosztują grosze. Ktoś z Taurona przyjeżdżając plombować nie ma obowiązku ich mieć na aucie. Ale jak to życie niesie. Ma je na aucie, ale płatne gotówką i nie tyle co w sklepie, tylko 3-4 razy drożej.
    A Jak masz dostęp do skrzynki, to masz prawo zerwać plombę, wymienić "zabezpieczenie nożowe" i zgłosić na infolinii. Panie tam robią raban i straszą nie wiadomo jakimi karami. Trzeba tylko powiedzieć że robił to elektryk z papierami i panie milkną.
    Warunek mieć dostęp do skrzynki, a jak... Różnie to bywa. Nawet klucze są do kupienia za grosze u "dorabiaczy".
    A jak czekać na pogotowie energetyczne z Taurona - to powodzenia - z taką pierdołą jak zabezpieczenie mają 2 tygodnie czasu.
    Pozdrawiam.
  • #11 21273474
    DJ MHz
    Poziom 26  
    Posty: 1163
    Pomógł: 38
    Ocena: 250
    >>21273292
    Przy przyłączu 16 kW ładują i tak 40 A charakterystyki GG/GL.
  • #12 21273517
    pawlik118
    Poziom 34  
    Posty: 2427
    Pomógł: 202
    Ocena: 608
    To tak zbiorczo odpowiem:
    - Moc przyłączeniowa 12,9 kW, 3f.
    - Zalicznikowe zabezpieczenie bez czł. zwarciowego - 3x25 A.
    - Przedlicznikowe gG ETI 50 A.
    - Umieszczone wszystko z licznikami w jednej skrzynce, którą kupiłem na swój koszt, skrzynka zgodna ze standardem Tauronu.
    - Montaż nowego licznika będzie za kilka dni.
    - Klucz do skrzynki z licznikami oraz w/w bezpiecznikami będę miał. Jest on potrzebny choćby w celu odczytania liczników czy dostania się do bezpieczników zalicznikowych.
    - Sieć TT, swojego uziomu otokowego mam 100-120 m bednarki w glinie.
    - Pod skrzynką mam "kieszeń kablową" z ochronnikami Dehn.

    Czy dobrze rozumiem, że w zasadzie jedyna możliwość uszkodzenia wkładek topikowych 50 A może wystąpić w przypadku walnięcia pioruna w słup, gdzie prąd przez linię napowietrzną przejdzie przez moje ochronniki?
  • #13 21273531
    Michał_74
    Poziom 34  
    Posty: 2995
    Pomógł: 186
    Ocena: 625
    Witam.
    Widzę że mamy po sąsiedzku. Więc te same problemy ze strony Taurona
    Dodam tylko od siebie bo wyszło mi przy okazji. Te za-licznikowe 25A muszą mieć w nazwie ETI-mat i muszą mieć możliwość zaplombowania. Żeby pan "fatygant" z Taurona nie musiał 2 raz jechać założyć plomby. Plomba ze specjalnym dojazdem (nie mylić z podmianą licznika) 48 zł każda następna 12 zł.
  • #14 21273746
    pawlik118
    Poziom 34  
    Posty: 2427
    Pomógł: 202
    Ocena: 608
    O to mnie zaskoczyło, że chcą plombować zalicznikowe. Skąd jesteś - powiat Cieszyn?
    Bezpieczniki nazywane potocznie "etimaty" mam akurat innego producenta.
  • #15 21274152
    DJ MHz
    Poziom 26  
    Posty: 1163
    Pomógł: 38
    Ocena: 250
    U mnie w Tauron zalicznikowe to zwykłe 3f efy nadprądowe 25A ;) bez mozliwosci plombowania, musisz mieć możliwość odlączenia swojego wlz więc ?
  • #16 21274163
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3855
    Michał_74 napisał:
    ETI-mat i muszą mieć możliwość zaplombowania

    Źle zrozumiałeś. Obudowa musi mieć możliwość zaplombowania żeby sobie na dziko oemek nie zmieniać na większe.
  • REKLAMA
  • #17 21274329
    Michał_74
    Poziom 34  
    Posty: 2995
    Pomógł: 186
    Ocena: 625
    Witam.
    pawlik118 napisał:
    Skąd jesteś - powiat Cieszyn?

    Tak powiat Cieszyn. Z tym że mamy tu w regionie (mieszkam od niedawna) ponoć stary rozdział na oddział Bielsko i Gliwice Ja jestem pod panowaniem Gliwic.
    Jak kolega wyżej napisał . Obudowa musi mieć możliwość plombowania. I z tego co mi gadał "fatygant" musi być ten różowy czy czerwony nadruk ETI . Musza wyłączać wszystko - nawet lampki kontrolne. Musza być na prąd znamionowy wedle umowy. Czyli w moim przypadku ETI 25A zabezpieczenie dla 17,3kW przyłącza. A przedlicznikowe były i zostały w moim przypadku 32A
    Resztę musisz dopytać i doczytać bo ja wiem tylko tyle ile dowiedziałem się w trakcie.
    Pozdrawiam.
  • #18 21274344
    Brivido
    Poziom 34  
    Posty: 2859
    Pomógł: 226
    Ocena: 430
    Kiedyś były tylko te Eti(maty) T, zaraz po nich pojawiły się Lovato, ale rzadziej. Widziałem jeszcze, że LC Tec też takie ograniczniki produkuje. Gacia też.
  • #19 21274412
    pawlik118
    Poziom 34  
    Posty: 2427
    Pomógł: 202
    Ocena: 608
    Ja mam Lovato 25A. Doczytałem w standardzie Tauron-a (2022-10-27_standard-1-2014-ZKnN-v5.pdf), że rzeczywiście zalicznikowe też mają mieć możliwość zaplombowania. Więc pewnie je zaplombują niestety.
  • #20 21274554
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17187
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6652
    pawlik118 napisał:
    Więc pewnie je zaplombują niestety.
    Dlaczego niestety?
    Zadaniem ogranicznika mocy (czy to Etimat czy Lovato) jest limitowanie mocy przyłączeniowej zapisanej w umowie, której odbiorca nie może zmienić bez wiedzy i zgody dostawcy.
    Dlatego powinien być oplombowany - oryginalne i nieuszkodzone plomby świadczą o braku nieautoryzowanej interwencji.

    Swoją drogą to bodajże Tauron był pionierem tego rozwiązania - wkładek topikowych o zwiększonym amperażu i ogranicznika mocy bez członu zwarciowego, a pozostali operatorzy dopiero powoli idą w tym kierunku (z tego co mi wiadomo).
    Na pewno jest to pomysł lepszy niż wyłącznik nadprądowy jako zabezpieczenie przedlicznikowe, bo zależnie od IPZ i prądu zwarcia, uzyskanie selektywności między B16 a np. C25 graniczy z cudem.
    Więc nie narzekaj, inni mają gorzej. ;)
  • #21 21274684
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4506
    Pomógł: 316
    Ocena: 1568
    zbich70 napisał:
    Swoją drogą to bodajże Tauron był pionierem tego rozwiązania - wkładek topikowych o zwiększonym amperażu i ogranicznika mocy bez członu zwarciowego

    Potwierdzam, i było to sensowne rozwiązanie. Za czasów obowiązywania S303/C25 walczyłem z Tauronem udowadniając, że takie rozwiązanie nie zapewnia selektywności a Odbiorcy przysparza wielu problemów. Dobrze się stało, że zmienili standardy na przyjazne Odbiorcy. Ogranicznik w zależności od mocy a przed licznikiem RBK00/50A załatwia sprawę.
  • #22 21276170
    pawlik118
    Poziom 34  
    Posty: 2427
    Pomógł: 202
    Ocena: 608
    Jestem już po montażu licznika.
    Zarówno topikowe przed licznikiem jak i ograniczniki mocy za licznikiem zostały zaplombowane zgodnie ze standardem Tauron.
    Z informacji od elektryka montującego wynika, że uszkodzenia topików zdarzają się w przypadku uderzenia pioruna lub zwarcia w WLZ przed którym nie ma zabezpieczenia zwarciowego innego niż topikowe 50A.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik pyta o zasadność posiadania zapasowych bezpieczników topikowych NH000 50 A, 500 V w domu, biorąc pod uwagę ich rzadkie uszkodzenia. W odpowiedziach podkreślono, że te bezpieczniki są dedykowane do sieci rozdzielczych i ich wymiana powinna być przeprowadzana przez elektryka. Zdarzenia uszkodzeń, głównie w wyniku uderzenia pioruna lub zwarcia, są rzadkie, ale możliwe. Użytkownicy sugerują, że warto mieć zapasowe wkładki, ponieważ ich koszt jest niski, a czas oczekiwania na pogotowie energetyczne może być długi. Wskazano również na konieczność plombowania bezpieczników przez dostawcę energii, co ogranicza możliwość samodzielnej wymiany.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA