logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Ochrona przeciwporażeniowa lamp ulicznych w 1 klasie izolacji

elektronikq 27 Paź 2024 22:22 1005 16
REKLAMA
  • #1 21279398
    elektronikq
    Poziom 25  
    Posty: 3332
    Pomógł: 70
    Ocena: 614
    Oświetlenie uliczne - lampy w 1 klasie izolacji.
    W jaki sposób jest realizowana ochrona przeciwporażeniowa lamp ośw. ulicznego w 1 klasie izolacji.
  • REKLAMA
  • #2 21279400
    podkopiaczeq
    Poziom 18  
    Posty: 176
    Pomógł: 41
    Ocena: 50
    Poprzez Samoczynne Wyłączenie Zasilania.
  • #3 21279491
    elektronikq
    Poziom 25  
    Posty: 3332
    Pomógł: 70
    Ocena: 614
    Ok ale bardziej mi chodzi o podłączenie. Bo sieć jest TN-C a lampy nie są podłączone 10mm2 w miedzi i adekwatnie w aluminium. Jeśli jest lampa w 2 klasie to nie ma problemu a jak jest 1 klasa ochronności ?
  • #4 21279690
    domsat
    Poziom 23  
    Posty: 739
    Pomógł: 46
    Ocena: 178
    Banał. Oprawy uliczne czyli latarnie są zasilane jedna po drugiej kablem YAKXS 4x35. W latarni ok. 1 m na ziemią jest mini złącze z izolowanymi zaciskami i bezpiecznikiem topikowym 10 A. Przewód z oprawy I kl. YDY 3x 2,5 jest podłączony do tych zacisków. N i PE do PEN z kabla, a L do jednej z faz kabla poprzez ten bezpiecznik, który też jest w izolowanej osłonie. Jeśli oprawa jest II kl. to YDY 2x2,5.
  • REKLAMA
  • #5 21279993
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #6 21280830
    elektronikq
    Poziom 25  
    Posty: 3332
    Pomógł: 70
    Ocena: 614
    W porządku ale jak patrzę na lampy to widzę coś takiego. Linia oświetlenia ulicznego na niej 2 zaciski a potem do lampy np 2x1,5 ydy. Najczęściej 1 zacisk to zacisk z bezpiecznikiem. Sama lampa jest podłączona przewodem o przekroju mniejszym niż powinna.
  • REKLAMA
  • #7 21280854
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5339
    Pomógł: 504
    Ocena: 2881
    elektronikq napisał:
    W porządku ale jak patrzę na lampy to widzę coś takiego. Linia oświetlenia ulicznego na niej 2 zaciski a potem do lampy np 2x1,5 ydy. Najczęściej 1 zacisk to zacisk z bezpiecznikiem. Sama lampa jest podłączona przewodem o przekroju mniejszym niż powinna.

    W oświetleniu ulicznym to widzisz czy u sąsiada na podwórku?
    Linia oświetlenia ulicznego jest zazwyczaj bardzo długa. Wiesz jakie spadki byłyby na tym kablu? Wiesz jaki prąd by plynął na początku tej linii, nawet przy LEDach?
  • Pomocny post
    #8 21288765
    750kV
    Poziom 33  
    Posty: 1935
    Pomógł: 240
    Ocena: 709
    elektronikq napisał:
    W porządku ale jak patrzę na lampy to widzę coś takiego. Linia oświetlenia ulicznego na niej 2 zaciski a potem do lampy np 2x1,5 ydy. Najczęściej 1 zacisk to zacisk z bezpiecznikiem. Sama lampa jest podłączona przewodem o przekroju mniejszym niż powinna.
    Połączenie korpusu lampy z ziemią realizowane jest poprzez metalowy wysięgnik i uziemioną konstrukcję słupa. W tym przypadku nie ma potrzeby łączenia zacisku PE oprawy oddzielną żyłą z czymkolwiek. YDY 2x1,5 mm² to za mało. Zacisk z bezpiecznikiem, to tor L (fazowy) zasilania oprawy. Bezpośredni, to N (neutralny). Raczej YDY 2x2,5 mm², choć spotkałem się z dwoma przewodami pojedynczymi Ly 4 mm² przy dawnych oprawach OUS-400, OUR-700 i OUR-1000 montowanych na bardzo wysokich słupach rurowych.
  • #9 21289817
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5699
    Pomógł: 257
    Ocena: 1972
    elektronikq napisał:
    Sama lampa jest podłączona przewodem o przekroju mniejszym niż powinna.

    Może wyjaśnij jakim przekrojem, według ciebie, powinna być podłączona oprawa i dlaczego takim.
  • #10 21289969
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2763
    Pomógł: 332
    Ocena: 1155
    750kV napisał:
    ... Połączenie korpusu lampy z ziemią realizowane jest poprzez metalowy wysięgnik i uziemioną konstrukcję słupa. W tym przypadku nie ma potrzeby łączenia zacisku PE oprawy oddzielną żyłą z czymkolwiek. ...

    Nie można traktować połączeń metalowych elementów - wysięgnika i konstrukcji słupa jako połączenia zastępującą żyłę PE.
    Czy widziałeś gdzieś indziej takie połączenia? np. w domowej instalacji część obwodu gniazdka wykonana metalową rurą wodną? L + N + rura? Przecież to jest takie samo rozwiązanie, i jakie oszczędne!!

    Nie, tak się nie wykonuje. Zacisk jest po to, by go wykorzystać zgodnie ze sztuką.
  • #11 21290332
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #12 21290351
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2763
    Pomógł: 332
    Ocena: 1155
    napisał:
    tyqva napisał:
    Nie, tak się nie wykonuje. Zacisk jest po to, by go wykorzystać zgodnie ze sztuką.


    Ale takie są fakty i większość opraw ulicznych jest tak właśnie podłączana, czyli YDY 2x1,5 lub 2x2,5 ( dlaczego nie YKY skoro na zewnątrz? ) ...
    Fakty nie zawsze są oparte na przepisach.
    To jak to się ma do prawnych wymogów?
    Nawet na tym forum nikt nie kwestionuje obowiązku prowadzenia nowej instalacji jako trzyżyłowej przy przekroju poniżej 10mm² i zasilanej z układu TN-C.
  • #13 21290370
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #14 21290424
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2763
    Pomógł: 332
    Ocena: 1155
    napisał:
    ...Ale Ty mnie nie pytaj, ja SON nie robię, ... Mówię tylko jak wygląda to w praktyce.

    Nie pytam się ciebie, wiem, że wiesz, to jest taka moja uwaga na marginesie. Nie tylko fachowcy czytają to forum, to są bardziej ogólne wywody.
    Pozdrawiam
  • #15 21311697
    elektronikq
    Poziom 25  
    Posty: 3332
    Pomógł: 70
    Ocena: 614
    750kV napisał:
    elektronikq napisał:
    W porządku ale jak patrzę na lampy to widzę coś takiego. Linia oświetlenia ulicznego na niej 2 zaciski a potem do lampy np 2x1,5 ydy. Najczęściej 1 zacisk to zacisk z bezpiecznikiem. Sama lampa jest podłączona przewodem o przekroju mniejszym niż powinna.
    Połączenie korpusu lampy z ziemią realizowane jest poprzez metalowy wysięgnik i uziemioną konstrukcję słupa. W tym przypadku nie ma potrzeby łączenia zacisku PE oprawy oddzielną żyłą z czymkolwiek. YDY 2x1,5 mm² to za mało. Zacisk z bezpiecznikiem, to tor L (fazowy) zasilania oprawy. Bezpośredni, to N (neutralny). Raczej YDY 2x2,5 mm², choć spotkałem się z dwoma przewodami pojedynczymi Ly 4 mm² przy dawnych oprawach OUS-400, OUR-700 i OUR-1000 montowanych na bardzo wysokich słupach rurowych.


    Kolega 750kV udzielił informacji która w jakiś sposób to by tłumaczyła. Ciężko mi odróżnić czy to 1,5mm2 czy 2,5mm2 z dołu pod słupem ale fakt jest taki że do lampy wchodzą 2 przewody. Jeśli nawet 2,5mm2 to jeśli klasa lampy to 1 to jest źle. Natomiast wychodzi na to że niektóre lampy pracują w układzie TT? Nie na każdym słupie PEN jest uziemiany.
  • #16 21312318
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5699
    Pomógł: 257
    Ocena: 1972
    Ty się nie martw o lampę, która jest poza zasięgiem ręki, martw się lepiej o słup który jest dostępny dla każdego.
  • #17 21312326
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3853
    stomat napisał:
    martw się lepiej o słup który jest dostępny dla każdego.

    I na którym często bednarka jest skorodowana i wręcz oderwana.

Podsumowanie tematu

✨ Ochrona przeciwporażeniowa lamp ulicznych w 1 klasie izolacji realizowana jest poprzez samoczynne wyłączenie zasilania oraz odpowiednie podłączenie do sieci TN-C. W przypadku lamp w 1 klasie ochronności, kluczowe jest zapewnienie właściwego uziemienia, co często jest realizowane poprzez metalowy wysięgnik połączony z konstrukcją słupa. W praktyce, wiele lamp jest podłączanych przewodami YDY 2x1,5 mm² lub 2x2,5 mm², co może być niewystarczające. Istotne jest, aby każda latarnia miała odpowiednie uziemienie, a niektóre instalacje mogą pracować w układzie TT, co rodzi dodatkowe pytania o bezpieczeństwo. Wymiana starych opraw na LED również wpływa na sposób podłączenia i uziemienia.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA