Czy zmiana bezpiecznika z B16 na C16 rozwiąże problem z przeciążeniem?

TenSten 27 Lis 2024 16:06 1695 7
REKLAMA
  • #1 21322373
    TenSten
    Poziom 2  
    Posty: 3
    W moim mieszkaniu na jednej linii elektrycznej (zabezpieczenie B16) znajdują się m.in. mikrofalówka i lodówka. Gdy mikrofalówka pracuje, a agregat lodówki się załącza, wyłącza się zabezpieczenie.

    Czy zmiana bezpiecznika z B16 na C16 pomoże w rozwiązaniu problemu? Czy lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie przekaźnika czasowego, aby rozłożyć obciążenie w czasie? Ewentualnie jakie inne rozwiązania mogą być skuteczne? Z góry dziękuję za pomoc i wskazówki!
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 21322386
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15131
    Pomógł: 2003
    Ocena: 4624
    Załączenie w jednym czasie dwóch urządzeń o dużym prądzie pobieranym z sieci powoduje, ze zabezpieczenie wyzwala/wyłącza się. Zabezpieczenie o charakterystyce C ma dłuższą zwłokę i może sprawić, że nie wyłączy się w trakcie startu silnika lodówki. ponieważ koszt takiego bezpiecznika nie jest duży to warto spróbować takiej opcji.
  • REKLAMA
  • #4 21322402
    TenSten
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Dziękuję stanislaw1954.

    Dodano po 2 [minuty]:

    >>21322401
    Gdybym wiedział co to jest IPZ to bym pewnie takich pytań nie zadawał:)
  • REKLAMA
  • #5 21322413
    r103
    Poziom 37  
    Posty: 6206
    Pomógł: 280
    Ocena: 941
    No z grubsza chodzi o to - że bezpiecznik C16 do zadziałania przy zwarciu żeby Twoja instalacja miała to tajemnicze IPZ 2x większe niż B16 - i w Twojej instalacji może być niespełniony warunek odpowiednio szybkiego wyłączenia zasilania /bezpieczeństwo przeciwporażeniowe/ - zresztą na forum jest pewnie z 1000 tematów o tym :-)
  • #6 21322415
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5312
    Pomógł: 504
    Ocena: 2862
    TenSten napisał:

    Gdybym wiedział co to jest IPZ to bym pewnie takich pytań nie zadawał:)

    No widzisz, od tego zależy czy można wstawić "mocniejsze" zabezpieczenie.
    Teraz już wiesz że istnieje coś takiego jak IPZ, internet dobrze opisuje co to jest więc możesz poszukać. Bez sensu aby powielać to tu.
  • REKLAMA
  • #7 21322639
    TenSten
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Dziękuję wszystkim za komentarze. Mysślałem, że odpowiedź jest prosta i nie wymaga większych analizy , tym bardziej że mamy jedną linie na której są trzy gniazdka (jedno nie obsadzone). Ja swoją edukację zakończyłem kilkadziesiąt lat temu i na codzień nie zajmuję się elektryką i pochodzę do tematu intuicyjnie. Będę się pewnie i tak posilkowal pomocą specjalisty.
  • #8 21322840
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17149
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6605
    TenSten napisał:
    Gdybym wiedział co to jest IPZ to bym pewnie takich pytań nie zadawał
    Impedancja pętli zwarcia.
    To taki parametr określający jaki prąd popłynie (może popłynąć) gdy nastąpi zwarcie.
    Wyłącznik nadprądowy o charakterystyce B zadziała przy prądzie 3-5xIn, charakterystyka C to 5-10xIn.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem przeciążenia linii elektrycznej w mieszkaniu, gdzie jednoczesne działanie mikrofalówki i lodówki powoduje wyłączenie zabezpieczenia B16. Użytkownik zastanawia się, czy zmiana na bezpiecznik C16 rozwiąże problem. Odpowiedzi wskazują, że bezpiecznik C16 ma dłuższą zwłokę, co może pomóc w uniknięciu wyłączenia podczas rozruchu lodówki. Zwrócono również uwagę na znaczenie impedancji pętli zwarcia (IPZ) oraz konieczność spełnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa. Użytkownik planuje skonsultować się z elektrykiem w celu dalszej analizy.