Odkurzacz wybija B10A - jakie rozwi您anie?

kedat 12 Mar 2008 10:01 2543 9
  • #1
    kedat
    Level 10  
    Witam,

    Problem jak w temacie. W momencie WㄐCZANIA odkurzacza w 90% przypadk闚 wybija. Odkurzacz jest nowy (2mies) b.dobrej firmy i wszystko by這 dobrze w starym mieszkaniu, teraz jest problem.

    Poczyta貫m troch forum i widz dwa rozwi您ania:
    1. Zmieni na wolniejszy C10A - wydaje si ze wybija na granicy, czasami nawet wirnik ruszy...
    2. B16A ?

    Co proponujecie?
  • #2
    mczapski
    Level 39  
    Tak bezkrytycznie chcia豚y wymieni bezpiecznik nie znaj帷 uwarunkowa instalacji. Mo瞠 si okaza, 瞠 zadzia豉 zabezpieczenie w rozdzielni przy trafo. Podejrzewam, 瞠 na jednym zabezpieczeniu masz wi璚ej odbiornik闚 np pralka, 瞠lazko, kuchnia, czajnik i zabezpieczenie b璠zie uruchamiane zanim ich nie wy陰czysz. I wreszcie nic nie wiemy o odkurzaczu. Mo瞠 on te posiada moc np 3 kVA.
  • #3
    jozefg
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Zasadnicze pytanie: Jak ma moc ten odkurzacz?
    Bo tak to pytanie do wr騜ki...
  • #4
    kedat
    Level 10  
    1400W - wi璚ej parametr闚 nie znam :(
  • #5
    jerzpol
    Level 17  
    Je瞠li w mieszkaniu masz instalacj z wy陰cznikiem r騜nicowym, to przyczyn mo瞠 by uszkodzenie izolacji.
  • #6
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    kedat-Dziwi si 瞠 w nowym mieszkaniu-czyli nowej instalacji z przewodami 3x2.5 na gniazdka kto zastosowa bezpiecznik B10 Takie zabezpieczenie stosuje si na o鈍ietlenie a nie na gniazdka "og鏊nego stosowania"gdzie mo瞠 by pod陰czonych wi璚ej odbiornik闚.S康z 瞠 wymiana na B16/nie C10 ani C16/ za豉twi problem,a je郵i nie to wtedy nale篡 szuka ...
  • #7
    Filip
    Level 23  
    Daj C10, w instalacji 3x2.5 mo瞠 by B16
    re: Jerzpol: zwykle odkurzacze maj wtyczk bez bolca, twoje sugestie s b喚dne
  • #8
    kedat
    Level 10  
    Dzieki Akrzy74 i Filip - wreszcie jakie konkrety!
    Dam B16 skoro obaj si zgadzacie na ten bezpiecznik.
  • #9
    domal7
    Level 12  
    no niechce mi si wierzy 瞠 odkurzacz 1400W w starym mieszkaniu pracowa bez problemu a w nowym powoduje zadzia豉nie zabezpieczenia "esa" B10 i nic tu napewno niezmieni wymiana "esa" na inn charakterystyke

    kolego kedat napewno jest to bezpiecznik a nieczasem wy陰cznik ro積icowopr康owy (r騜nic闚ka)???
  • #10
    kleki
    Level 28  
    Jak dla mnie to trzeba zaprz璕n望 do roboty po pierwsze c璕i. Czy jest obci捫enie opr鏂z odkurzacza? Jaki pr康 bierze przy rozruchu z dro積 rur, jaki przy rozruchu z zatkan rur? Ile w trakcie pracy?
    Jak wszystko OK, to mo積a zej嗆 do s御iada i zobaczy, czy b璠zie to samo.
    Po trecie sprawdzi jaki przekr鎩 dochodzi do gniazda i ew. podstawi zabezpieczenie B16 (je瞠li warunki pozwalaj).