logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Nowy odkurzacz wybija bezpiecznik B10A przy włączaniu – zmiana na C10A lub B16A?

kedat 12 Mar 2008 10:01 2918 9
REKLAMA
  • #1 4899803
    kedat
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Witam,

    Problem jak w temacie. W momencie WŁĄCZANIA odkurzacza w 90% przypadków wybija. Odkurzacz jest nowy (2mies) b.dobrej firmy i wszystko było dobrze w starym mieszkaniu, teraz jest problem.

    Poczytałem trochę forum i widzę dwa rozwiązania:
    1. Zmienić na wolniejszy C10A - wydaje się ze wybija na granicy, czasami nawet wirnik ruszy...
    2. B16A ?

    Co proponujecie?
  • REKLAMA
  • #2 4899829
    mczapski
    Poziom 40  
    Posty: 6236
    Pomógł: 467
    Ocena: 1654
    Tak bezkrytycznie chciałbyś wymienić bezpiecznik nie znając uwarunkowań instalacji. Może się okazać, że zadziała zabezpieczenie w rozdzielni przy trafo. Podejrzewam, że na jednym zabezpieczeniu masz więcej odbiorników np pralka, żelazko, kuchnia, czajnik i zabezpieczenie będzie uruchamiane zanim ich nie wyłączysz. I wreszcie nic nie wiemy o odkurzaczu. Może on też posiada moc np 3 kVA.
  • REKLAMA
  • #3 4899904
    jozefg
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 5955
    Pomógł: 197
    Ocena: 740
    Zasadnicze pytanie: Jaką ma moc ten odkurzacz?
    Bo tak to pytanie do wróżki...
  • #4 4899946
    kedat
    Poziom 10  
    Posty: 17
    1400W - więcej parametrów nie znam :(
  • #5 4900043
    jerzpol
    Poziom 17  
    Posty: 154
    Pomógł: 21
    Ocena: 8
    Jeżeli w mieszkaniu masz instalację z wyłącznikiem różnicowym, to przyczyną może być uszkodzenie izolacji.
  • #6 4900378
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1500
    kedat-Dziwię się że w nowym mieszkaniu-czyli nowej instalacji z przewodami 3x2.5 na gniazdka ktoś zastosował bezpiecznik B10 Takie zabezpieczenie stosuje się na oświetlenie a nie na gniazdka "ogólnego stosowania"gdzie może być podłączonych więcej odbiorników.Sądzę że wymiana na B16/nie C10 ani C16/ załatwi problem,a jeśli nie to wtedy należy szukać ...
  • REKLAMA
  • #7 4900409
    Filip
    Poziom 23  
    Posty: 521
    Pomógł: 34
    Ocena: 54
    Daj C10, w instalacji 3x2.5 może być B16
    re: Jerzpol: zwykle odkurzacze mają wtyczkę bez bolca, twoje sugestie są błędne
  • #8 4900522
    kedat
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Dzieki Akrzy74 i Filip - wreszcie jakieś konkrety!
    Dam B16 skoro obaj się zgadzacie na ten bezpiecznik.
  • REKLAMA
  • #9 4908564
    domal7
    Poziom 12  
    Posty: 63
    Pomógł: 1
    Ocena: 19
    no niechce mi się wierzyć że odkurzacz 1400W w starym mieszkaniu pracował bez problemu a w nowym powoduje zadziałanie zabezpieczenia "esa" B10 i nic tu napewno niezmieni wymiana "esa" na inną charakterystyke

    kolego kedat napewno jest to bezpiecznik a nieczasem wyłącznik rożnicowoprądowy (różnicówka)???
  • #10 4909789
    kleki
    Poziom 28  
    Posty: 1350
    Pomógł: 95
    Ocena: 142
    Jak dla mnie to trzeba zaprzęgnąć do roboty po pierwsze cęgi. Czy jest obciążenie oprócz odkurzacza? Jaki prąd bierze przy rozruchu z drożną rurą, jaki przy rozruchu z zatkaną rurą? Ile w trakcie pracy?
    Jak wszystko OK, to można zejść do sąsiada i zobaczyć, czy będzie to samo.
    Po trecie sprawdzić jaki przekrój dochodzi do gniazda i ew. podstawić zabezpieczenie B16 (jeżeli warunki pozwalają).

Podsumowanie tematu

✨ Nowy odkurzacz o mocy 1400W powoduje wybijanie bezpiecznika B10A przy włączaniu w nowym mieszkaniu, mimo że w starym mieszkaniu działał poprawnie. Dyskusja wskazuje, że bezkrytyczna wymiana bezpiecznika nie jest zalecana bez analizy instalacji elektrycznej i obciążenia innych odbiorników na tym samym obwodzie. W instalacjach z przewodami 3x2,5 mm² bezpiecznik B10A jest często stosowany do oświetlenia, a do gniazdek ogólnego użytku rekomenduje się bezpiecznik B16A, który może rozwiązać problem. Alternatywnie sugerowano bezpiecznik C10A, jednak większość uczestników dyskusji rekomenduje B16A. Należy również sprawdzić, czy problem nie wynika z uszkodzenia izolacji lub działania wyłącznika różnicowoprądowego. Zalecane jest zmierzenie prądu rozruchowego odkurzacza oraz sprawdzenie przekroju przewodów i obciążenia innych urządzeń na tym samym zabezpieczeniu przed zmianą charakterystyki bezpiecznika.
Wygenerowane przez model językowy.