Gregdevarsovie 30 Lis 2024 12:16 699 16
REKLAMA
  • #1 21326286
    Gregdevarsovie
    Poziom 6  
    Posty: 9
    Rozłącza różnicówka

    Nowe mieszkanie, wykonano ok. 20 klonów/przeróbek (gniazda/lampy/przełączniki) na końcówkach oryginalnych przewodów. W trzecim miesiącu po zasiedleniu, po powrocie z wakacji w domu śmierdziało, zawartość lodówki zgniła, rozłączyła tylko różnicówka.
    I o dziwo dało się ją podnieść i od razu działała. Różnicówka ta jest nadrzędną dla wszystkich B16. Po miesiącu znów strzał, byłem w domu, podniosłem różnicówkę praktycznie parę sekund po strzale... Zamówiłem pomiary rezystancji, elektryk twierdzi, że wszystkie odczyty prawidłowe. Różnicówka działa od 24 mA. Co to może być?
    AI: Czy mógłbyś podać więcej szczegółów na temat przeróbek instalacji elektrycznej? Kto je wykonywał i jakie dokładnie zmiany zostały wprowadzone?
    Dokładnie opisałem
    AI: Czy zauważyłeś, czy różnicówka wybija w momencie używania konkretnych urządzeń lub w określonych okolicznościach?
    Analizowałem sytuację, nic charakterystycznego, np. właśnie włączające się urządzenie. Na stałe podpięte: Wi-Fi, lodówka, TV na standby'u, ładowarka telefonu.
  • REKLAMA
  • #2 21326329
    elktrod
    Poziom 41  
    Posty: 5284
    Pomógł: 792
    Ocena: 1397
    Gregdevarsovie napisał:
    Zamówiłem pomiary rezystancji, elektryk twierdzi, że wszystkie odczyty prawidłowe.
    Pomiary rezystancji czego? Pokaż te "wszystkie" pomiary.
  • #3 21326336
    cedrom
    Poziom 20  
    Posty: 229
    Pomógł: 35
    Ocena: 81
    Masz gniazda lub lampę na balkonie?
  • REKLAMA
  • #4 21326345
    Gregdevarsovie
    Poziom 6  
    Posty: 9
    Ponieważ lubię pytać, wyłożył mi sprawdzający, co robił;
    Wszystkie b 16 dał w dół, na szynie niebieskiej odkręcił wszystkie żyły i w każdym gniazdku robił pomiar pomiędzy zerem a ziemią i fazą a ziemią. Jak mówił, jego przyrząd puszczał duży voltaż i analizował, czy ten prąd ucieka ziemią za obwód.

    Dodano po 1 [minuty]:

    >>21326336
    Różnicówka obsługuje tylko gniazdka, nie ma gniazdka na balkonie.
  • #5 21326358
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #6 21326370
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12215
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3543
    Gregdevarsovie napisał:
    Ponieważ lubię pytać wyłożył mi sprawdzający co robił;
    Wszystkie b 16 dał w dół, na szynie niebieskiej odkręcił wszystkie żyły i w każdym gniazdku robił pomiar pomiędzy zerem a ziemia i fazą a ziemią. Jak mówił, jego przyrząd puszczał duży voltaż i analizował czy ten prąd ucieka ziemią za obwód

    Dodano po 1 [minuty]:

    >>21326336
    Różnicówka obsługuje tylko gniazdka, nie ma gniazdka na balkonie
    Nie zrobił wszystkich pomiarów, niestety.
  • #7 21326377
    Gregdevarsovie
    Poziom 6  
    Posty: 9
    >>21326370
    Co powinienem więc zrobić, jakiej usługi szukać bo nie zostało wykonane?
  • REKLAMA
  • #8 21326384
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12215
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3543
    Gregdevarsovie napisał:
    >>21326370
    Co powinienem więc zrobić, jakiej usługi szukać bo nie zostało wykonane?

    Pominął pomiary Riso N-PE w tych obwodach za RCD
  • #9 21326386
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5374
    Pomógł: 505
    Ocena: 2912
    elpapiotr napisał:
    Gregdevarsovie napisał:
    >>21326370
    Co powinienem więc zrobić, jakiej usługi szukać bo nie zostało wykonane?

    Pominął pomiary Riso N-PE w tych obwodach za RCD

    Obawiam się że jest to tylko kwestia nazewnictwa a mówicie o tym samym
    elpapiotr napisał:
    robił pomiar pomiędzy zerem a ziemia i fazą a ziemią.
  • #10 21326395
    Gregdevarsovie
    Poziom 6  
    Posty: 9
    >>21326384
    Pomiędzy zerem a ziemią badał, nie badał zera z fazą, tego nie mówił, ale zero z fazą chyba by robiło zwarcie
  • #11 21326404
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12215
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3543
    Ktoś_tam napisał:
    Obawiam się że jest to tylko kwestia nazewnictwa a mówicie o tym samym
    Fakt, zmyliło mnie.
    Nie pozostaje nic innego, tylko sprawdzić prąd upływu w instalacji z podłączonymi odbiornikami, lub Riso L-PE odbiorników w I klasie ochronności.
    Kolega wspomniał, co wypada zrobić w przypadku upływności na odbiornikach.
  • #12 21402231
    Gregdevarsovie
    Poziom 6  
    Posty: 9
    Witam
    Wi-Fi co było podpięte na stałe wrzuciłem pod różnicówkę światła, lodówka pozostała pod rozłączającą różnicówką, TV wyłączam każdorazowo bez standby'a. Czekam, drugi miesiąc cisza, w sumie nadal nie wiem, co jest grane.
  • #13 21402559
    elktrod
    Poziom 41  
    Posty: 5284
    Pomógł: 792
    Ocena: 1397
    No cóż, pozostaje czekanie. Osobiście lodówkę mam na całkiem osobnym zasilaniu i jak wyjeżdżam na dłużej to tylko ją zostawiam na zasilaniu. Takie pojawiające się i znikające usterki są niestety trudne do zdiagnozowania...
  • #14 21402605
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3860
    elktrod napisał:
    Takie pojawiające się i znikające usterki są niestety trudne do zdiagnozowania...

    Tylko że tu nie mamy do czynienia z usterką a z niepraktycznie zaprojektowaną instalacją. Po prostu suma upływów w odbiornikach jest bliska prądowi zadziałania RCD. Teraz wystarczy drobna anomalia ( przepięcie, pik prądowy przy starcie jakiegoś urządzenia) i następuje wyłączenie aparatu.
    Pisaliśmy nieraz że przy dzisiejszej mnogości sprzętu z filtrami pojemnościowymi na zasilaniu jedna RCD na całe mieszkanie to kardynalny błąd.
  • #15 21402625
    elktrod
    Poziom 41  
    Posty: 5284
    Pomógł: 792
    Ocena: 1397
    Według mnie drobna anomalia też może być usterką?
  • #16 21402859
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18076
    Pomógł: 1241
    Ocena: 3540
    Gregdevarsovie napisał:
    Rozłącza różnicówka
    Różnicówka ta jest nadrzędną dla wszystkich B16. Po miesiącu znów strzał, byłem w domu, podniosłem różnicówkę praktycznie parę sekund po strzale... Zamówiłem pomiary rezystancji, elektryk twierdzi, że wszystkie odczyty prawidłowe. Różnicówka działa od 24 mA. Co to może być?
    .
    RCD może wyzwalać z powodu zakłóceń.
    Zastosuj RCD ktrótkozwłoczną - odporna na zakłócenia 10msek.
    kortyleski napisał:
    Teraz wystarczy drobna anomalia ( przepięcie, pik prądowy przy starcie jakiegoś urządzenia) i następuje wyłączenie aparatu.
  • #17 21581130
    Gregdevarsovie
    Poziom 6  
    Posty: 9
    Witam,
    rozłączałem kolejno esy, z założenia na 2 tygodnie każdy. Wyszła linia do rozdzielni teletechnicznej, gdzie jest jedno gniazdko i stale była w nim podłączona ładowarka. Normalnie widać jej nie było, bo była w szafie. Winowajcą nie była/może była ta ładowarka. Zdecydowałem się wymienić całą linię, bo rozdzielnia jest w tej samej szafie.
    Dla sprawdzenia zostawiłem włączoną tę ładowarkę – już kilka miesięcy cisza. Ale pewny nie jestem, bo linia była sprawdzana przed wymianą... Mam nadzieję, że temat zamknięty.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W nowym mieszkaniu po wykonaniu około 20 przeróbek instalacji elektrycznej (gniazda, lampy, przełączniki) pojawia się problem z rozłączaniem różnicówki nadrzędnej (B16, czułość 24 mA). Różnicówka wyłączała się bez wyraźnego powodu, a po jej podniesieniu instalacja działała normalnie. Elektryk wykonał pomiary rezystancji izolacji (Riso) między przewodami neutralnym (N) a ochronnym (PE) oraz fazowym (L) a ochronnym, które według niego były prawidłowe. Jednak nie wykonano pomiarów prądu upływu pod obciążeniem, co jest kluczowe w przypadku urządzeń z filtrami pojemnościowymi i zasilaczami impulsowymi (RTV, AGD, LED, routery, kamery, alarmy). Suma prądów upływu mogła przekraczać próg zadziałania różnicówki, co powodowało jej wyłączanie. Zalecane jest rozdzielenie obwodów na kilka różnicówek lub zastosowanie różnicówek typu A, które lepiej radzą sobie z prądami upływu. Wskazano również na możliwość zastosowania różnicówek krótkozwłocznych odpornych na zakłócenia. Po identyfikacji problematycznej linii (z ładowarką w rozdzielni teletechnicznej) i jej wymianie problem ustąpił. Podkreślono, że jedna różnicówka na całe mieszkanie to niepraktyczne rozwiązanie w nowoczesnych instalacjach z wieloma urządzeniami elektronicznymi.