Schemat płyty głównej pieca Immergas Nike Mini 24 kW - brak CO, działa CWU

konewka29 08 Gru 2024 12:10 390 2
REKLAMA
  • #1 21338292
    konewka29
    Poziom 2  
    Posty: 14
    Witam poszukuję schematu płyty głównej od pieca immergas Nike Mini 24 KWSchemat płyty głównej pieca Immergas Nike Mini 24 kW - brak CO, działa CWU20241208_0..758.jpg (955.67 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Z piecem jest taki problem, że nie załącza CO. CWU działa.Schemat płyty głównej pieca Immergas Nike Mini 24 kW - brak CO, działa CWU20241208_0..542.jpg (1.76 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    AI: Czy na piecu pojawiają się jakieś kody błędów lub komunikaty, które mogą wskazywać na przyczynę problemu z CO?
    Nie
    AI: Czy w ostatnim czasie były przeprowadzane jakieś zmiany lub konserwacje pieca, które mogłyby wpłynąć na jego działanie?
    Nie
  • REKLAMA
  • #2 21338348
    madamsz1
    Poziom 42  
    Posty: 5891
    Pomógł: 1057
    Ocena: 1711
    Ze schematem to raczej krucho do takich urządzeń.
    Wg mnie trzeba zacząć tak:
    - sprawdzenie elementów wykonawczych (pompy)
    - ewentualne czujniki temperatury
    - ustawienia sterownika, co do sterowania CO
    - sprawdzenie gdzie w sterownik wchodzi/wychodzi pompa CO
    - prześwietlenie ścieżek i określenie który element odpowiada za sterowanie pompy CO
    - wymiana (tu chyba przekaźniki)
  • #3 21338399
    konewka29
    Poziom 2  
    Posty: 14
    Pompa sprawna, przekaźnik od pompy nowy. Wcześniej ktoś podłączył pompe na krótko. Piec nie reaguje na sterownik CO, również jak sterownik odejdę zworką. Ścieżki podświetlone. Dlatego szukam schematu, bo nowa plyta 1350 zl w serwisie.