logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Odbiór instalacji elektrycznej po zmianach a zgodność z projektem

dawidkow724 03 Sty 2025 10:29 744 11
  • #1 21374615
    dawidkow724
    Poziom 2  
    Posty: 16
    Witam.
    Spotkałem się z instalacją, którą wykonał klient własnoręcznie, robiąc ją pod swoje oczekiwania, i liczba obwodów oraz liczba punktów różni się od schematu instalacji w projekcie. Po wykonaniu pomiarów i oględzinach instalacja jest w pełni wykonana prawidłowo. Natomiast teraz pytanie, co z odbiorem i protokołem z pomiarów. Czy nie będzie teraz problemu z odbiorem po zmianach w instalacji? Oraz czy odnosić się do istniejącej instalacji, czy do tej, która jest na papierze?
    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
  • #2 21374707
    waltersalata
    Poziom 25  
    Posty: 719
    Pomógł: 66
    Ocena: 289
    No to chyba trzeba zmienic projekt aby opisywal stan faktyczny?
  • #3 21374712
    dawidkow724
    Poziom 2  
    Posty: 16
    >>21374707
    Dlatego też pytam czy jest to konieczne wymagane.
  • #4 21374745
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17935
    Pomógł: 1238
    Ocena: 3512
    dawidkow724 napisał:
    robiąc ją pod swoje oczekiwania, i liczba obwodów oraz liczba punktów różni się od schematu instalacji w projekcie.
    dawidkow724 napisał:
    Oraz czy odnosić się do istniejącej instalacji, czy do tej, która jest na papierze?
    Jeżeli masz z tym problem to nie powinieneś zajmować się elektryką.
    waltersalata napisał:
    No to chyba trzeba zmienic projekt aby opisywal stan faktyczny?
    Nie.
    Wykonuje się dokumentację powykonawczą.
  • #5 21374767
    dawidkow724
    Poziom 2  
    Posty: 16
    >>21374745
    Dziękuję bardzo za odpowiedź i proszę wziąć pod uwagę, że niektórych rzeczy jako początkujący można nie być do końca pewnym i wolałem się dowiedzieć od kogoś bardziej doświadczonego.
  • #6 21374790
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17179
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6642
    dawidkow724 napisał:
    proszę wsiąść pod uwagę
    Wziąść? Może jednak wziąć?
    Te porady zamierzasz brać, czy braść?
  • #7 21374793
    dawidkow724
    Poziom 2  
    Posty: 16
    >>21374790
    Myślałem że na tym forum znajdę raczej porady odnośnie zagwostek, które możemy napotkać niż poprawianie pisowni w celu poprawienie swojego ego. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
    Moderowany przez Topolski Mirosław:

    3.1.9. Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
    Czytaj tu: 3.1.13. Publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.

  • #8 21374809
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17179
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6642
    dawidkow724 napisał:
    w celu poprawienie swojego ego
    To nie moje ego chodzi.
    Jak mówisz / piszesz tak jesteś postrzegany.
    W elektotechnice to też ma znaczenie.
    dawidkow724 napisał:
    Spotkałem się z instalacją, którą wykonał klient własnoręcznie

    No to niech ją własnoręcznie dopuści do użytkowania.
  • #9 21374816
    dawidkow724
    Poziom 2  
    Posty: 16
    >>21374809
    Naprawdę w głębi serca też tak uważam, ale podejdźmy to tego jak do sytuacji w której trzeba znaleźć najlepsze i zgodne z ideą rozwiązanie.
  • #10 21374994
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2763
    Pomógł: 332
    Ocena: 1155
    dawidkow724 napisał:
    >>21374809
    Naprawdę w głębi serca też tak uważam, ale podejdźmy to tego jak do sytuacji w której trzeba znaleźć najlepsze i zgodne z ideą rozwiązaniem.
    Odpowiedź już padła. Pomiary robi się instalacji, nie projektu. Jeśli chcesz wykorzystać projekt jako np. podkład pod prace pomiarowe, to nanieś zmiany i użyj go. Taki projekt ze zmianami nie musi wykonywać ktoś z uprawnieniami, są to plany instalacji służące do zobrazowania pomiarów.
  • #11 21375845
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17935
    Pomógł: 1238
    Ocena: 3512
    dawidkow724 napisał:
    posiadam uprawnienia SEP E D z pomiarami.
    dawidkow724 napisał:
    Naprawdę w głębi serca też tak uważam, ale podejdźmy to tego jak do sytuacji w której trzeba znaleźć najlepsze i zgodne z ideą rozwiązanie.
    Masz z tym problem ?
    dawidkow724 napisał:
    posiadam uprawnienia SEP E D z pomiarami.
    Osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji powinna wiedzieć, że :
    instalacja musi spełniać wymagania obecnych norm i przepisów.
    Niezależnie od tego co jest w projekcie.
  • #12 21384508
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem odbioru instalacji elektrycznej, która została zmodyfikowana przez klienta w stosunku do projektu. Użytkownik zastanawia się, czy zmiany w liczbie obwodów i punktów mogą wpłynąć na proces odbioru oraz na protokół pomiarów. Odpowiedzi wskazują, że pomiary powinny odnosić się do rzeczywistego stanu instalacji, a nie do projektu. Wskazano również na konieczność sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz spełnienia norm i przepisów obowiązujących w elektrotechnice, niezależnie od projektu.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.