Czy różnicówka 15A i bezpiecznik 25A wystarczą dla spawarki Wuber MMA 315A?

krystian948334 05 Sty 2025 17:54 480 6
REKLAMA
  • #1 21378692
    krystian948334
    Poziom 2  
    Posty: 8
    Ocena: 1
    Cześć wszystkim, mam pytanie dotyczące kupna spawarki inwertorowej. Otóż w domu mam różnicówkę 15 A i bezpiecznik główny 25 A i nie wiem, czy to utrzyma spawarkę inwertorową Wuber MMA 315 A. Prosiłbym o szybką odpowiedź. Z góry dziękuję i pozdrawiam. :-)
    AI: Czy możesz podać specyfikacje techniczne spawarki Wuber MMA 315 A, szczególnie jej wymagania dotyczące zasilania?
    Niestety nie wiem.
    AI: Czy wiesz, czy masz w domu instalację jednofazową czy trójfazową?
    Jednofazowa.
  • REKLAMA
  • #2 21378710
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15081
    Pomógł: 1993
    Ocena: 4592
    Nie ma róznicówki 15A.
  • REKLAMA
  • #3 21378723
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17126
    Pomógł: 1169
    Ocena: 6578
    krystian948334 napisał:
    w domu mam różnicówkę 15 A
    Możesz ją pokazać na fotce, chętnie zobaczę.
    15A, jakaś nietypowa.
  • REKLAMA
  • #4 21378738
    Homo_toxicus
    Poziom 27  
    Posty: 1102
    Pomógł: 76
    Ocena: 374
    https://wubertools.pl/spawarki/spawarka-inwertorowa-mma-315a-wuber

    Dane techniczne:

    Producent: Wuber
    Napięcie zasilania: 230-240V / 50Hz
    Zakres prądu wyjściowego MMA: 20-315A
    Cykl pracy <25°C : 60%
    Cykl pracy 26-35°C< : 30%
    Napięcie biegu jałowego: 60V
    Znamionowy pobór mocy: 3,7kVa
    Znamionowy pobór prądu: 17A

    Możliwość spawania elektrodami o średnicy: 1.6-5.0 mm
    Klasa ochronności: F
    Stopień ochrony: IP21S
    Długość przewodu masowego: 2,6m
    Długość przewodu elektrody: 2,6m
    Uchwyt MIG: 2,2m

    Mnie też intryguje ta różnicówka :)
  • #5 21378747
    r103
    Poziom 37  
    Posty: 6168
    Pomógł: 280
    Ocena: 932
    No utrzyma - można bez problemu znaleźć dane techniczne tak że nie wiem czemu nie poinformowałeś AI - wg producenta prąd maksymalny to 17 amperów. Czyli utrzyma na granicy obciążalności standardowej domowej instalacji z przewodu 2,5 mm kw zabezpieczonej bezpiecznikiem 16A - no będą pewnie momenty stresowe że bezpiecznik się wyłączy w czasie pracy, czasem się jakieś gniazdko spali, czasem spawarka zaprotestuje i nie będzie działać albo co tam...
  • #6 21378751
    krystian948334
    Poziom 2  
    Posty: 8
    Ocena: 1
    >>21378710 właśnie nie wiem, gdzie to pisze, tylko wuja mi tak powiedział
  • REKLAMA

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik pyta, czy różnicówka 15A i bezpiecznik 25A wystarczą do zasilania spawarki inwertorowej Wuber MMA 315A. Odpowiedzi wskazują, że spawarka ma znamionowy pobór prądu wynoszący 17A, co oznacza, że przy standardowej instalacji domowej z przewodem 2,5 mm² i bezpiecznikiem 16A, może wystąpić ryzyko wyłączenia bezpiecznika podczas intensywnej pracy. Użytkownicy sugerują, że różnicówka 15A może być nietypowa, a także podają link do specyfikacji technicznych spawarki.
Wygenerowane przez model językowy.