logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Bezpieczne uziemienie instalacji elektrycznej na działce ROD - jak to zrobić?

urbizdw 06 Sty 2025 20:20 1128 12
  • #1 21380677
    urbizdw
    Poziom 14  
    Posty: 372
    Pomógł: 1
    Ocena: 26
    Witam
    Posiadam ogródek działkowy ROD na którym mam doprowadzony prąd ze skrzynek (które są umieszczone w alejkach. W moim przypadku ok 20-30 m przewodu 3x4mm2 i zabezpieczenie nadpradowe B16)
    Na ogródkach działkowych nikt nie wie jaki jest układ sieci i nie jest w stanie podać mi więcej szczegółów . Sądząc po okolicznych trafo układ sieci tn-c.

    Chciałem teraz aby instalacja była bezpieczna (ze względu np na chęć posiadania bojlera). Kupiłem dwie różnicowki typu "A" 0.03A prądu upływu (CDA240J) jedna pod gniazdka, drugą pod oświetlenie.
    Ze względu że posiadam zbyt mały przekrój przewodu nie będzie mimo wszystko wykonanie podziału PEN.

    Pytanie czy jeśli wykonam na działce uziom szpilkowy i w nim uzyskam wynik 10 Ohm i jego wykorzystam jako przewód uziemiający będzie to poprawnie wykonane ?

    Zaczątek rozmazywania rozdzielnicy wygląda tak ....to na górze od lewej strony to będzie FR....aktualnie musiałem zająca czymś poleć więc wstawiłem w jego miejsce wyłącznik nadpradowy

    Oświetlenie będzie oparte na przekaźnikach....
    Załączniki:
    • Bezpieczne uziemienie instalacji elektrycznej na działce ROD - jak to zrobić? IMG_20241202_192945.jpg (1.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21380814
    r103
    Poziom 37  
    Posty: 6298
    Pomógł: 282
    Ocena: 960
    urbizdw napisał:
    Witam
    Posiadam ogródek działkowy ROD na którym mam doprowadzony prąd ze skrzynek (które są umieszczone w alejkach. W moim przypadku ok 20-30 m przewodu 3x4mm2 i zabezpieczenie nadpradowe B16)
    N
    Ze względu że posiadam zbyt mały przekrój przewodu nie będzie mimo wszystko wykonanie podziału PEN.


    No ten tego - skoro dochodzi przewód 3x4 to chyba jest już dokonany podział PEN ?
  • #3 21380824
    urbizdw
    Poziom 14  
    Posty: 372
    Pomógł: 1
    Ocena: 26
    Nie mam pewności jednak wydaje mi się że tak jedna żyła nie jest podłączona. Po prostu wtedy taki kabel kupiłem i wykopałem, a wydaje mi się że elektryk po prostu nie podłączył tej żyły. Jednak tam są tacy elektrycy że nikt nie zwraca uwagi na bezpieczeństwo i niema totalnie pojęcia :(
    Pytanie co jeśli się okaże że nie jest podłączona żyła?
    Wykonać u siebie na działce uziom szpilkowy i jego wykorzystać?
  • #4 21380841
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17930
    Pomógł: 1238
    Ocena: 3512
    urbizdw napisał:
    Wykonać u siebie na działce uziom szpilkowy i jego wykorzystać?
    Nie.Nie będzie chronił.
    Zaproś fachowca żeby to poprawił
  • #5 21384474
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3854
    urbizdw napisał:
    Nie mam pewności jednak wydaje mi się że tak jedna żyła nie jest podłączona.

    Jaki problem zajrzeć do złącza w alejce?
    Należy również ze stuprocentową pewnością ustalić układ sieci zasilającej bo
    urbizdw napisał:
    Sądząc po okolicznych trafo układ sieci tn-c.

    na to odpowiem - sądząc po dzisiejszej pogodzie to może być TT. Taka sama wartość informacji.

    Można również wydzielić w domku wyspę TT ale to z wielu względów najgorsze rozwiązanie.
    urbizdw napisał:
    Pytanie czy jeśli wykonam na działce uziom szpilkowy i w nim uzyskam wynik 10 Ohm

    Dziś to będzie 10 om a po dwóch suchych miesiącach może być i 30. Zresztą dlaczego akurat 10? W TN nie ma to większego znaczenia a w prawidłowo wykonanej TT i 100 omów wystarczy.
  • #6 21384488
    urbizdw
    Poziom 14  
    Posty: 372
    Pomógł: 1
    Ocena: 26
    Dzwoniłem do elektryka z ROD i nie był w stanie powiedzieć mi jaki jest typ sieci. Wspomniał tylko :
    - Instalacja była prowadzona od głównego przyłącza prądowego (do ROD) przewodem coś powyżej 30 mm2 aluminium (4 przewodowa i skrzynki na alejkach nie posiadają osobnego uziemienia )
    - Instalacja jest tylko 2 żyłowa uziemienie można zrobić u siebie na działce wbijając szpilki
    W momencie kiedy zapytałem o podział PEN i powiedziałem że mam przekrój tylko 4mm2 a on mi powiedział że też mogę wykonać ....


    Otworzyłem skrzynkę na głównej alejce
    Wnętrze skrzynki elektrycznej z kilkoma kablami różnego koloru.
    Widok wnętrza skrzynki elektrycznej z przewodami i bezpiecznikami.


    A później na alejce gdzie są liczniki i bezpieczniki od mojego przyłącza (do skrzynki z licznikami musze załatwi kluczyk aby otworzyć obudowę )


    Skrzynka elektryczna z widocznymi bezpiecznikami i przewodami.


    Czy na podstawie tego da się coś stwierdzić ?
  • #7 21384536
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3854
    urbizdw napisał:
    Dzwoniłem do elektryka z ROD i nie był w stanie powiedzieć mi jaki jest typ sieci

    Przypuszczalnie nawet nie wiedział o co pytasz.
    Dowiedzieć się trzeba w zakładzie energetycznym.
    urbizdw napisał:
    Instalacja była prowadzona od głównego przyłącza prądowego (do ROD) przewodem coś powyżej 30 mm2 aluminium

    Przekrój wystarczający, Jeżeli układ sieci zasilającej ROD jest TN to w skrzynce będzie PEN.

    urbizdw napisał:
    Instalacja jest tylko 2 żyłowa uziemienie można zrobić u siebie na działce wbijając szpilki

    Zaproponuj elektrykowi żeby sobie tą szpilkę wbił... Wiadomo gdzie.

    urbizdw napisał:
    W momencie kiedy zapytałem o podział PEN i powiedziałem że mam przekrój tylko 4mm2 a on mi powiedział że też mogę wykonać ....

    Niech się zajmie kafelkami albo wypasem bydła.
    Nie zna układu sieci ale zgadza się z podziałem jakiejś bliżej nieokreślonej żyły która PENem nigdy nie będzie.

    Zacznij od ustalenia układu sieci. Póżniej będziemy myśleć dalej.
  • #8 21386415
    urbizdw
    Poziom 14  
    Posty: 372
    Pomógł: 1
    Ocena: 26
    Właśnie dostałem odpowiedź od zakładu energetycznego:

    odpowiadając na otrzymane w dniu 09.01.2025r. zapytanie o zastosowaniu układu zasilania dla posesji nr 34 przy u........... informujemy, że dla linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV wyprowadzonej ze stacji transformatorowej .............., która zasila energią elektryczną ww. posesję został zastosowany układ sieciowy typu TN-C.
  • Pomocny post
    #9 21386465
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3854
    urbizdw napisał:
    Właśnie dostałem odpowiedź od zakładu energetycznego:

    odpowiadając na otrzymane w dniu 09.01.2025r. zapytanie o zastosowaniu układu zasilania dla posesji nr 34 przy u........... informujemy, że dla linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV wyprowadzonej ze stacji transformatorowej .............., która zasila energią elektryczną ww. posesję został zastosowany układ sieciowy typu TN-C.

    Zatem w alejce masz PEN. Czyli rozdział trzeba wykonać na początku twojego 3X4. Wtedy w budynku masz L,N,PE czyli komplet. Szynę PE w rozdzielnicy należy uziemić za pomocą uziomu szpilkowego. Oraz wykonać połączenia wyrównawcze jeżeli jest taka potrzeba.
  • #10 21386497
    urbizdw
    Poziom 14  
    Posty: 372
    Pomógł: 1
    Ocena: 26
    @kortyleski Czy dobrze rozumuje:
    1. W skrzynce elektrycznej (ROD) podkręcam mój przewód PE do szyny N?
    2. U siebie w rozdzielnicy N podłączam do bloku z N, a PE na złączkę WAGO 2016
    3. Wbijam uziom szpilkowy do momentu aż uzyskam <=10 Ohm
    4. Do szpilki mocuje obejmę i podkręcam przewód linkę 16 mm2 i mocuje skrzynkę na uziemienie
    5. Przewód z uziemieniem podpinam również pod złączkę WAGO 2016 (drugi koniec złączki)
    6. Dalej rozdzielam już na różnicówki i nadprądowe......

    Zgadza się ?
  • #11 21386575
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3854
    urbizdw napisał:
    W skrzynce elektrycznej (ROD) podkręcam mój przewód PE do szyny N?

    Nie N tylko PEN. Trzymajmy się nazewnictwa.
    urbizdw napisał:
    Wbijam uziom szpilkowy do momentu aż uzyskam <=10 Ohm

    A jak wbijesz 20 metrów szpil i nie uzyskasz to co, kolejne dwadzieścia dobijesz?

    urbizdw napisał:
    PE na złączkę WAGO 2016

    To nie szafa automatyki tylko rozdzielnica domowa. Zamontuj osobną szynę PE i tam połącz całą ochronę. Szyna TH35 nie jest przewodem ochronnym.

    kortyleski napisał:
    wykonać połączenia wyrównawcze jeżeli jest taka potrzeba.

    To już pominąłeś.
  • #12 21386603
    urbizdw
    Poziom 14  
    Posty: 372
    Pomógł: 1
    Ocena: 26
    A jak wbijesz 20 metrów szpil i nie uzyskasz to co, kolejne dwadzieścia dobijesz?


    Czyli co proponujesz ?


    To nie szafa automatyki tylko rozdzielnica domowa. Zamontuj osobną szynę PE i tam połącz całą ochronę. Szyna TH35 nie jest przewodem ochronnym.

    Ok podłącze pod listwę PE i z niej podepnę złączkę WAGO (ona później szyną TH przewodzi do pozostałych złączek WAGO)


    Odnośnie połączenia wyrównawczego masz na myśli aby np podkręcić pod PE linkę do np konstrukcji budynku z płyty warstwowej ?
  • #13 21386745
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3854
    urbizdw napisał:
    ona później szyną TH przewodzi do pozostałych złączek WAGO)

    Ja wiem jak to działa. Napisałem wyraźnie, szyna th to nie przewód PE. To że złączki szynowe mają połączenie z szyną nośną służy do innych celów.
    urbizdw napisał:
    połączenia wyrównawczego masz na myśli aby np podkręcić pod PE linkę do np konstrukcji budynku z płyty warstwowej ?

    Poczytaj gdzie i po co stosuje się połączenia wyrównawcze. Na prawdę nie chce mi się przepisywać opracowań które są dostępne w necie.

    Uziom ma być wyprowadzony ponad grunt bednarką. Która zresztą łączy również szpilki. Na elewacji albo wewnątrz budynku bednarke zakończysz stosowną obudową gdzie znajdzie się rozbieralne złącze stanowiące GSU. Dopiero stamtąd odchodzisz przewodem do rozdzielnicy i innymi przewodami do punktów wyrównawczych.

    Co do R PE. Zabij 4 metry szpilki i zmierz. Dobij kolejne 4 ze dwa metry dalej, połącz obie szpilki i zmierz. Będziesz miał pogląd co możesz uzyskać dodając kolejne. W Twoim przypadku jak RPE wyjdzie poniżej 100 om to i tak wystarczy

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy bezpiecznego uziemienia instalacji elektrycznej na działce ROD. Użytkownik posiada przewód 3x4mm2 z zabezpieczeniem B16, ale nie jest pewien, czy podział PEN został prawidłowo wykonany. W odpowiedziach podkreślono konieczność ustalenia układu sieci (TN-C) oraz wykonania uziomu szpilkowego, który powinien mieć oporność poniżej 10 Ohm. Wskazano na potrzebę podłączenia przewodu PE do szyny N w rozdzielnicy oraz wykonania połączeń wyrównawczych. Użytkownik uzyskał potwierdzenie od zakładu energetycznego, że jego instalacja jest zasilana z sieci TN-C, co umożliwia prawidłowe wykonanie podziału PEN.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA