Witam,
od sierpnia 2024 r., mam zainstalowany kocioł gazowy Termet gold plus II 1F, 20kW z zasobnikiem CWU 120l.
Dom 160 m2, stary klocek mazowiecki, dwukondygnacyjny ale cały ocieplony.
Instalacja z miedzi małe średnice, 100% grzejniki.
Kocioł działa z czujnikiem temperatury zewnętrznej oraz z zainstalowanym w pomieszczeniu referencyjnym sterownikiem pokojowym CR11011 Opentherm firmy RESIDEO (dział techniczny Termet twierdzi, iż to ponoć wierna kopia regulatorów TERMET/HONEYWELL).
Obecnie sterownik pokojowy jest ustawiony w opcji termoregulacji pogodowej KG+ z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu.
Ogólnie kocioł działa przez 24 h i jest ciepło w domu ale przy okazji przegrzewany jest dom. Stale utrzymuje się temperatura pomieszczenia na poziomie 22.0-22,5 C chociaż ustawioną mam nastawę temperatury w pomieszczeniu referencyjnym na 20.0C.
Głowice termostatyczne na grzejnikach otwarte przeważnie na 100% (tylko w sypialni skręcone na 20 stopni bo jest za ciepło aby spać).
Temperatura zasilania wynosi Tz=40-41 C na kotle, grzejniki nawet ciepłe.
Testowałem różne krzywe grzewcze KG=2.0 , 1.0 , 0.6 i tak doszedłem do KG=0.3.
Temperatura wyliczeniowa zasilania dla nastawy pokojowej NP= 20 C i KG =0,3 wynosi Tz=26C (wyliczone ze wzoru w instrukcji od CR11011), więc teoretycznie piec mógłby pracować na niższej temperaturze. Zastanawiam się na ustawieniem zakresu temperatur jak dla podłogówki. Parametr P08 mam ustawiony jak dla grzejników więc zablokowana jest temperatura Tmin zasilania na 40C.
Znalazłem na forum informację, iż pomocne byłoby także ustawienie parametru P026 = 3 wówczas po osiągnięciu temperatury otoczenia jest szansa , że regulator przełączałby piec w tryb OFF.
Testowałem też ustawienie regulatora CR11011 w trybie samej pracy temperatury w pomieszczeniu (bez krzywej grzewczej) i wówczas wyłącza się kocioł przy osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu ale czasami przestoje są zbyt długie i dom się za bardzo wychładza.
Chciałbym znaleźć złoty środek między zachowaniem komfortu cieplnego , mniejszym zużyciem gazu i pracą kotła w zdrowych dla niego parametrach.
Ilość pobieranego gazu obecnie przy temp. ok. 0C pobór wynosi ~ 9-12m3 na dobę.
Chciałem dokonać korekty następujących parametrów na kotle:
- P08 (aby ustawić zakres temperatur jak na podłogówkę);
- P026 (tryb pracy wbudowanego regulatora pogodowego na 3) ;
ale po ich zmianie nie zapisują się nowe wartości i po ponownym starcie kotła wciąż działają stare ustawienia (procedura zapisu zmiany ustawień parametów na kotle wzięta z forum jak dla ecodens goldplus). Nie pojawia się też żadna informacja o błędach.
Obecnie nie ma znaczenia jak niską krzywą ustawię oraz jak niską temperaturę ma nastawa na regulatorze i tak jest za ciepło, temperatura zasilania na kotle wynosi 40C i nie mogę jej obniżyć z przyczyn o których pisałem powyżej.
Podejrzewam , że przy niższych temperaturach zasilania na kotle w opcji z odpowiednią krzywą grzewczą nie będzie ostatecznie przegrzewany dom.
Jest to mój pierwszy kocioł gazowy więc ciągle się uczę jego ustawień, stąd prośba o wyrozumiałość.
I tu chcę podpytać, czy wie ktoś może czy jest jakaś blokada na kotle goldplus II przed zapisem zmian parametrów?
Prośba o informację czy dobrze kombinuję czy może iść w całkiem innym kierunku?
Co ciekawe ustawienia poczynione na samym regulatorze CR11011 tzn. dla Tcwumax=42 C oraz TCOmax=46 C zapisały się bez problemu.
Kocioł nie wchodzi na wyższe parametry.
Na koniec przesyłam instrukcje do kotła oraz regulatora pokojowego CR11011 jakby ktoś chciał się zapoznać z tą dokumentacją.
Pozdrawiam
Adam
AI: Czy skontaktowałeś się z pomocą techniczną Termet lub sprawdziłeś instrukcję kotła w celu rozwiązania problemu z zapisem parametrów?
Sprawdzałem instrukcję od kotła oraz regulatora pokojowego. Szukałem też wcześniej rozwiązań na forach.
AI: Czy kocioł wyświetla jakieś kody błędów lub komunikaty podczas próby zapisu nowych ustawień?
Nie wyświetlają się żadne komunikaty oraz kody błędów przy próbie zapisu nowych parametrów.
od sierpnia 2024 r., mam zainstalowany kocioł gazowy Termet gold plus II 1F, 20kW z zasobnikiem CWU 120l.
Dom 160 m2, stary klocek mazowiecki, dwukondygnacyjny ale cały ocieplony.
Instalacja z miedzi małe średnice, 100% grzejniki.
Kocioł działa z czujnikiem temperatury zewnętrznej oraz z zainstalowanym w pomieszczeniu referencyjnym sterownikiem pokojowym CR11011 Opentherm firmy RESIDEO (dział techniczny Termet twierdzi, iż to ponoć wierna kopia regulatorów TERMET/HONEYWELL).
Obecnie sterownik pokojowy jest ustawiony w opcji termoregulacji pogodowej KG+ z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu.
Ogólnie kocioł działa przez 24 h i jest ciepło w domu ale przy okazji przegrzewany jest dom. Stale utrzymuje się temperatura pomieszczenia na poziomie 22.0-22,5 C chociaż ustawioną mam nastawę temperatury w pomieszczeniu referencyjnym na 20.0C.
Głowice termostatyczne na grzejnikach otwarte przeważnie na 100% (tylko w sypialni skręcone na 20 stopni bo jest za ciepło aby spać).
Temperatura zasilania wynosi Tz=40-41 C na kotle, grzejniki nawet ciepłe.
Testowałem różne krzywe grzewcze KG=2.0 , 1.0 , 0.6 i tak doszedłem do KG=0.3.
Temperatura wyliczeniowa zasilania dla nastawy pokojowej NP= 20 C i KG =0,3 wynosi Tz=26C (wyliczone ze wzoru w instrukcji od CR11011), więc teoretycznie piec mógłby pracować na niższej temperaturze. Zastanawiam się na ustawieniem zakresu temperatur jak dla podłogówki. Parametr P08 mam ustawiony jak dla grzejników więc zablokowana jest temperatura Tmin zasilania na 40C.
Znalazłem na forum informację, iż pomocne byłoby także ustawienie parametru P026 = 3 wówczas po osiągnięciu temperatury otoczenia jest szansa , że regulator przełączałby piec w tryb OFF.
Testowałem też ustawienie regulatora CR11011 w trybie samej pracy temperatury w pomieszczeniu (bez krzywej grzewczej) i wówczas wyłącza się kocioł przy osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu ale czasami przestoje są zbyt długie i dom się za bardzo wychładza.
Chciałbym znaleźć złoty środek między zachowaniem komfortu cieplnego , mniejszym zużyciem gazu i pracą kotła w zdrowych dla niego parametrach.
Ilość pobieranego gazu obecnie przy temp. ok. 0C pobór wynosi ~ 9-12m3 na dobę.
Chciałem dokonać korekty następujących parametrów na kotle:
- P08 (aby ustawić zakres temperatur jak na podłogówkę);
- P026 (tryb pracy wbudowanego regulatora pogodowego na 3) ;
ale po ich zmianie nie zapisują się nowe wartości i po ponownym starcie kotła wciąż działają stare ustawienia (procedura zapisu zmiany ustawień parametów na kotle wzięta z forum jak dla ecodens goldplus). Nie pojawia się też żadna informacja o błędach.
Obecnie nie ma znaczenia jak niską krzywą ustawię oraz jak niską temperaturę ma nastawa na regulatorze i tak jest za ciepło, temperatura zasilania na kotle wynosi 40C i nie mogę jej obniżyć z przyczyn o których pisałem powyżej.
Podejrzewam , że przy niższych temperaturach zasilania na kotle w opcji z odpowiednią krzywą grzewczą nie będzie ostatecznie przegrzewany dom.
Jest to mój pierwszy kocioł gazowy więc ciągle się uczę jego ustawień, stąd prośba o wyrozumiałość.
I tu chcę podpytać, czy wie ktoś może czy jest jakaś blokada na kotle goldplus II przed zapisem zmian parametrów?
Prośba o informację czy dobrze kombinuję czy może iść w całkiem innym kierunku?
Co ciekawe ustawienia poczynione na samym regulatorze CR11011 tzn. dla Tcwumax=42 C oraz TCOmax=46 C zapisały się bez problemu.
Kocioł nie wchodzi na wyższe parametry.
Na koniec przesyłam instrukcje do kotła oraz regulatora pokojowego CR11011 jakby ktoś chciał się zapoznać z tą dokumentacją.
Pozdrawiam
Adam
AI: Czy skontaktowałeś się z pomocą techniczną Termet lub sprawdziłeś instrukcję kotła w celu rozwiązania problemu z zapisem parametrów?
Sprawdzałem instrukcję od kotła oraz regulatora pokojowego. Szukałem też wcześniej rozwiązań na forach.
AI: Czy kocioł wyświetla jakieś kody błędów lub komunikaty podczas próby zapisu nowych ustawień?
Nie wyświetlają się żadne komunikaty oraz kody błędów przy próbie zapisu nowych parametrów.