logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dlaczego w rozdzielnicy są dwa bezpieczniki różnicowo-prądowe?

TvWidget 13 Sty 2025 19:21 2193 80
Najlepsze odpowiedzi

Dlaczego w nowej rozdzielnicy domowej stosuje się osobne wyłączniki różnicowoprądowe dla gniazdek i oświetlenia?

Stosuje się je po to, żeby awaria jednego obwodu nie wyłączyła całego domu, zwłaszcza żeby po zadziałaniu różnicówki na gniazdkach nie zgasło światło [#21391337][#21391343] Im więcej podziału na różnicówki, tym lepiej; często dąży się nawet do układu „1 obwód = 1 różnicówka”, bo awaria jednego obwodu nie odłącza pozostałych i spada też szansa na uszkodzenie aparatu przy częstych zadziałaniach [#21391343] W praktyce warto podzielić instalację na kilka RCD, a obwody zewnętrzne wydzielić osobno [#21391343]
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA
  • #1 21391325
    TvWidget
    Poziom 38  
    Posty: 4391
    Pomógł: 471
    Ocena: 691
    W rozdzielnicy w nowym niedużym domu są dwa bezpieczniki różnicowo-prądowe. Jeden 3-trzyfazowy do gniazdek i drugi 1-fazowy do oświetlenia. Z jakiego powodu stosuje się takie rozwiązanie?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 21391343
    cedrom
    Poziom 20  
    Posty: 229
    Pomógł: 35
    Ocena: 80
    Ogólnie im więcej różnicówek tym lepiej.
    Najlepiej dążyć do systemu 1 obwód - 1 różnicówka. Wtedy uszkodzenie jednego obwodu nie odłącza pozostałych. Spada też szansa na uszkodzenie aparatu w wyniku częstego zadziałania.
    W praktyce dobrze jest podzielić instalację na kilka różnicówek, aby coś działało w przypadku awarii na jednym obwodzie. Najlepiej też wydzielić osobną różnicówkę na obwody zewnętrzne.
  • REKLAMA
  • #4 21393503
    TvWidget
    Poziom 38  
    Posty: 4391
    Pomógł: 471
    Ocena: 691
    Jeszcze jedno pytanie związane z tym zagadnieniem. Załóżmy, że do danego obwodu podłączony jest falownik hybrydowy do paneli PV. Jest to skrzynka, która ma wyprowadzenia L IN, L OUT i N. Falownik pracuje jako UPS czyli do L OUT dołączone jest np. oświetlenie. Czy w takim przypadku na jego wyjściu stosuje się dodatkowy bezpiecznik różnicowo-prądowy ?
  • #5 21393564
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1817
    Pomógł: 197
    Ocena: 485
    Tak, powinieneś zastosować dodatkowy bezpiecznik róznicowo-prądowy na wyjściu z falownika.
    Nawet jeśli falownik posiada takowe zabezpieczenie elektroniczne.
  • #6 21393614
    TvWidget
    Poziom 38  
    Posty: 4391
    Pomógł: 471
    Ocena: 691
    Jeśli falownik ma wspólne N dla wyjścia i wejścia to chyba nie da się tego zrobić. Załóżmy że przepuszczę przez taki bezpiecznik L OUT i N Gdy falownik zacznie ładować akumulator to prąd będzie płynął przez L IN oraz N a nie przez L OUT. Bezpiecznik moim zdaniem się wyłączy.
  • #7 21393619
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1817
    Pomógł: 197
    Ocena: 485
    Falownik hybrydowy nie będzie mieć wspólnego N.
    A co jeśli rozłączysz zasilanie falownika z sieci?
    Falownik nadal będzie działać z PV i/lub z akumulatora, i jakie będzie zabezpieczenie na wyjściu w razie przebicia?
    Jedynie elektroniczne wbudowane w falownik o ile takowe posiada bo na chwilę obecną to rozważania teoretyczne.
  • REKLAMA
  • #8 21393626
    TvWidget
    Poziom 38  
    Posty: 4391
    Pomógł: 471
    Ocena: 691
    Mój ma połączone. Pytałem się producenta. Też to potwierdził.
  • #9 21393637
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1817
    Pomógł: 197
    Ocena: 485
    Więc czytaj wyżej, dla bezpieczeństwa bezpiecznik różnicowo-prądowy powinien być.
    Jak "róznicówka" z obwodu w rozdzielni, do którego jest między innymi podłączony falownik rozłączy ten obwód bo inne urządzenie to spowoduje to automatycznie rozłączy Ci połączenie N z falownikiem i na wyjściu falownika nie będzie żadnego zabezpieczenia.
  • #10 21393679
    TvWidget
    Poziom 38  
    Posty: 4391
    Pomógł: 471
    Ocena: 691
    Czy dobrze rozumiem, że z jednej strony dodatkowy bezpiecznik powinien być zamontowany. Jeśli jednak falownik ma połączone wewnętrzne N in i N out to zamontowanie takiego bezpiecznika nie jest możliwe.
  • #11 21393698
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1817
    Pomógł: 197
    Ocena: 485
    Nawet jeśli N jest połączone to zamontowanie jest możliwe, możliwe jest nawet zamontowanie wielu "różnicówek" jedna za drugą.
  • #12 21393719
    TvWidget
    Poziom 38  
    Posty: 4391
    Pomógł: 471
    Ocena: 691
    Gdzie wiec trzeba podłączyć ten dodatkowy bezpiecznik ?
    Zwróć uwagę, że falownik może zarówno produkować energię jak i ją konsumować do ładowania akumulatora. Mamy tylko 3 linie L IN, L OUT oraz N.
  • Pomocny post
    #13 21393729
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1817
    Pomógł: 197
    Ocena: 485
    Na wyjściu falownika, przed odbiornikami energii.
    I jeszcze powinieneś połączyć przewód ochronny (uziemienie).
    Ładowanie akumulatorów odbywa się na oddzielnej linii DC.
  • #14 21394185
    TvWidget
    Poziom 38  
    Posty: 4391
    Pomógł: 471
    Ocena: 691
    Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa. W jakiej sytuacji ten dodatkowy bezpiecznik różnicowo-prądowy ma szanse uratować komuś życie ? Musi chyba wystąpić jakieś specyficzne uszkodzenie instalacji i dodatkowo ktoś dotknie przewodu L.
  • #15 21394233
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1817
    Pomógł: 197
    Ocena: 485
    W takiej samej hipotetycznej sytuacji jak przy zasilaniu z sieci energetycznej.
    Np. jak wpadnie do wanny podłączona do zasilania suszarka do włosów i w każdej innej podobnej sytuacji, w której nastąpi upływ prądu z zamkniętego obwodu.
    Bezpiecznik różnicowo-prądowy mierzy prąd na wejściu i porównuje go z prądem na wyjściu, jeśli na wyjściu prąd jest większy od tego na wejściu to "odcina" zasilanie. Nastąpił upływ prądu.
  • #16 21394245
    TvWidget
    Poziom 38  
    Posty: 4391
    Pomógł: 471
    Ocena: 691
    Jeśli ktoś stoi na mokrej podłodze i złapie się za przewód L to obwód zamknie się przez bezpiecznik różnicowo-prądowy znajdujący się przed falownikiem. To on rozłączy obwód. Co prawda N ale rozłączy. Ten dodatkowy bezpiecznik zapewne też zadziała. Chodzi mi jednak o sytuację kiedy ewidentnie tylko ten dodatkowy bezpiecznik na wyjściu ratuje komuś życie.
  • #17 21394252
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17691
    Pomógł: 1224
    Ocena: 3466
    TvWidget napisał:
    Musi chyba wystąpić jakieś specyficzne uszkodzenie instalacji i dodatkowo ktoś dotknie przewodu L.
    RCD w TN to ochrona uzupełniająca – ma zdziałać wtedy jak ochrona ulegnie uszkodzeniu.
    Wtedy RCD jest uzupełnieniem ochrony przy dotyku bezpośrednim.
    Dlatego jest wymagany prąd progowy 30mA.
    Schemat działania RCD w przypadku różnych usterek w instalacji elektrycznej.
    TvWidget napisał:
    dodatkowo ktoś dotknie przewodu L.
    Norma z roku 2000 nazywała to nieostrożnością użytkownika.
  • #18 21394279
    TvWidget
    Poziom 38  
    Posty: 4391
    Pomógł: 471
    Ocena: 691
    To chyba nie ten przypadek Czy zwarcie N i PE w falowniku nie jest takim potencjalnie niebezpiecznym uszkodzeniem ?
  • #19 21394295
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17691
    Pomógł: 1224
    Ocena: 3466
    TvWidget napisał:
    To chyba nie ten przypadek Czy zwarcie N i PE w falowniku nie jest takim potencjalnie niebezpiecznym uszkodzeniem ?
    Tak nie można myśleć !
    Zdefiniuj połączenia falownika i falownik.
  • #20 21394309
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1817
    Pomógł: 197
    Ocena: 485
    >>21393637
    Czytaj, ta różnicówka za falownikiem jest po to właśnie, że jeśli na tym samym obwodzie masz połączony falownik i inne urządzenia domowe i to inne urządzenie spowoduje rozłączenie różnicówki zasilającej falownik to falownik nadal będzie działać bo będzie mieć zasilanie z PV i/lub z akumulatorów i wówczas jak suszarka podłączona do falownika wpadnie do wanny to może porazić osobę w niej przebywającą.
    Koszt różnicówki niewielki (30zł) a ryzyko utraty zdrowia wysokie.

    Dodano po 15 [minuty]:

    >>21393503
    Wracając do pierwotnego pytania, jeśli do tego obwodu OUT z falownika podłączysz tylko i wyłącznie oświetlenie to różnicówka za falownikiem nadal będzie potrzebna na wypadek różnych dziwnych zdarzeń przy wymianie żarówki np.
  • #21 21394346
    TvWidget
    Poziom 38  
    Posty: 4391
    Pomógł: 471
    Ocena: 691
    Nie chodzi mi o oszczędność ale o zrozumienie zagadnienia.
    W przypadku jaki podał CYRUS2 powinien ochronić bezpiecznik znajdujący się przed falownikiem. Ten znajdujący się za nim jest tylko dublowaniem zabezpieczania.
    Mogę sobie jednak wyobrazić wewnętrzne uszkodzenie w falowniku polegające na zwarciu przewodu N z PE. Jeśli dodamy do tego 'nieostrożność użytkownika' to chyba powstaje potencjalnie niebezpieczna sytuacja. Czy dobrze myślę, że ten dodatkowy bezpiecznik na wyjściu może uratować życie właśnie w takiej sytuacji ?
    Bez tego wcześniej wymienionego uszkodzenia przed nieostrożnością użytkownika' moim zdaniem powinien uchronić bezpiecznik przed falownikiem.
    Jeśli bezpiecznik przed falownikiem będzie rozłączony a ta przysłowiowa suszarka wpadnie do wanny to bezpiecznik różnicowo-prądowy na wyjściu nie zadziała. Być może zadziała jako przeciążeniowy ale to już życia może nie uratować.
  • REKLAMA
  • #22 21394364
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1817
    Pomógł: 197
    Ocena: 485
    Wszystko zależy od budowy falownika, ten przed falownikiem niekoniecznie zadziała jeśli za falownikiem nastąpi nieoczekiwany upływ prądu.
    Są falowniki, które po włączeniu rozdzielają linię N poprzez przekaźnik.
    Jak kolega wcześniej radził:
    Podaj konkretny model falownika.
    Rozrysuj schemat planowanej instalacji.
    Na chwilę obecną rozważamy teoretycznie a jest dużo zmiennych, które mają wpływ na wynik końcowy.
    Każde dodatkowe zabezpieczenie wpływa na +.
    Tu kolega radził jak jest dla wygody i tak też można, każda różnicówka + bezpiecznik przeciążeniowy na osobnym obwodzie.
    >>21391343
  • #23 21394482
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17691
    Pomógł: 1224
    Ocena: 3466
    techlock napisał:
    Każde dodatkowe zabezpieczenie wpływa na +.
    RCD to awaryjne zabezpieczenie.
    W każdej chwili może przestać działać.
    RCD powinno być testowane TESTEM co miesiąc.

    RCD lubi mieć nieuzasadnione zadziałania.
    Nieuzasadnione = wyłącza przy braku zagrożenia porażeniem.
    TvWidget napisał:
    Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa. W jakiej sytuacji ten dodatkowy bezpiecznik różnicowo-prądowy ma szanse uratować komuś życie ?
    Rób przeglady okresowe.
    Jak wystąpi usterka to zostanie naprawiona.

    TvWidget - zlecasz takie przeglądy z pomiarami ?
  • #24 21394507
    TvWidget
    Poziom 38  
    Posty: 4391
    Pomógł: 471
    Ocena: 691
    Schemat nie jest profesjonalnie narysowany ale chyba będziecie wiedzieli jaka jest idea działania całości. Użyłem takich symboli jakie miałem gotowe. Falownik w rzeczywistości ma wyprowadzenia L IN, L OUT oraz N.
    Schemat elektryczny z falownikiem, wyłącznikiem różnicowoprądowym i bezpiecznikami.
  • #25 21394836
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17691
    Pomógł: 1224
    Ocena: 3466
    Konstrukcja bezsensowna.
  • #26 21394855
    TvWidget
    Poziom 38  
    Posty: 4391
    Pomógł: 471
    Ocena: 691
    CYRUS2 napisał:
    Konstrukcja bezsensowna.

    Nie ma to jak merytoryczna odpowiedź z dobrym uzasadnieniem.
  • #27 21395342
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17691
    Pomógł: 1224
    Ocena: 3466
    CYRUS2 napisał:
    Konstrukcja bezsensowna.
    TvWidget napisał:

    Nie ma to jak merytoryczna odpowiedź z dobrym uzasadnieniem.
    Więc wyjaśnij w jakim celu zasilasz z sieci przez falownik.
  • #28 21395362
    TvWidget
    Poziom 38  
    Posty: 4391
    Pomógł: 471
    Ocena: 691
    Falownik hybrydowy ANJ-4000W-24-WIFI pracuje jako UPS. Ma podłączony akumulator o pojemności około 2kWh.
  • #29 21395412
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3835
    TvWidget napisał:
    Schemat nie jest profesjonalnie narysowany ale chyba będziecie wiedzieli jaka jest idea działania całości. Użyłem takich symboli jakie miałem gotowe. Falownik w rzeczywistości ma wyprowadzenia L IN, L OUT oraz N.
    Schemat elektryczny z falownikiem, wyłącznikiem różnicowoprądowym i bezpiecznikami.


    Gdzie przewód PE?
  • #30 21395422
    TvWidget
    Poziom 38  
    Posty: 4391
    Pomógł: 471
    Ocena: 691
    Narysowałem schemat w taki sposób w jaki mogłem to zrobić szybko. Przewód PE podłączony jest do obudowy falownika.

Podsumowanie tematu

✨ W rozdzielnicy nowego domu zastosowano dwa bezpieczniki różnicowo-prądowe: jeden trójfazowy do gniazdek i drugi jednofazowy do oświetlenia. Takie rozwiązanie ma na celu zapewnienie, że w przypadku awarii jednego obwodu, pozostałe obwody będą nadal działać, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników. Dodatkowy bezpiecznik różnicowo-prądowy na wyjściu falownika hybrydowego jest zalecany, aby chronić przed potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak zwarcie N z PE, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. W przypadku uszkodzenia, RCD działa jako zabezpieczenie, odcinając zasilanie w przypadku wykrycia upływu prądu, co może uratować życie w sytuacjach awaryjnych.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA