logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Częściowa zmiana instalacji na 3-żyłową w bloku

norbert11122 24 Sty 2025 23:32 516 4
REKLAMA
  • #1 21408550
    norbert11122
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam, potrzebuję porady, blok wielka płyta, układ sieci TN-C, z racji remontu korytarza planuję zmienić instalację na 3 żyłową. Jednak nie będę ruszał sufitów, więc światło zostaje na dwóch żyłach. Na nowych obwodach chcę zastosować różnicowkę. Czy podział PEN i reszta jak na schemacie jest poprawny? Czy nie mógłbym puścić PEN do pierwszego bloku neutralnego na schemacie, do którego idzie neutralny z oświetlenia i podłączyć tam również przewody PE z nowych obwodów?



    Schemat połączeń elektrycznych z przewodem PEN, różnicówką i obwodami B16.
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 21408607
    raks0
    Poziom 31  
    Posty: 788
    Pomógł: 258
    Ocena: 450
    norbert11122 napisał:
    Czy podział PEN i reszta jak na schemacie jest poprawny?

    Nie można łączyć N z PE za różnicówką.
  • REKLAMA
  • #4 21408608
    norbert11122
    Poziom 2  
    Posty: 2
    >>21408602 na 100% układ jest TN-C, zweryfikowane w spółdzielni.

    Dodano po 4 [minuty]:

    >>21408607
    Racja, rysowałem na szybko i wkradł się błąd, już to zmieniłem. Dzięki za uwagę
  • #5 21410682
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Posty: 2044
    Pomógł: 193
    Ocena: 337
    Po pierwsze, robienie takiej kichy tym bardzie dla siebie, że sufit zostawiasz to jest dla mnie dramat. Bądź konkretny i zrób to jak Bóg przykazał.

    Dodano po 1 [minuty]:

    >>21408602

    Nieprawda.
REKLAMA