[Rozwiązano] SIMATIC S7-300: Jak usunąć status READ ONLY w STEP7 na Windows 11?

pcichomski 31 Mar 2025 22:26 669 2
  • #1 21502815
    pcichomski
    Poziom 16  
    Posty: 579
    Pomógł: 32
    Ocena: 96
    Klient chce wykonać modernizację maszyny z SIMATIC S7-300.

    Przekazał mi program w STEP7, ale przy próbie otwarcia mam komunikat dotyczący zmiany ustawień regionalnych na FRANCUSKI i projekt się nie otwiera (używam: WINDOWS11 oraz SIMATIC Step7 V5.7+SP2).

    Przy zmianie ustawień w WIN11 na FR projekt już się otwiera, ale przy otwieraniu jakiegokolwiek FC czy FB mam komunikat: (256:92) "The data is read only". Faktycznie blok mogę podejrzeć, ale nic nie mogę w nim zmienić.

    Otworzyłem projekt na jakimś starym laptopie z WIN_XP oraz STEP7 V5.5+SP4. Tam po zmianie ustawień językowych na FR (też początkowo projekt się nie ładował) projekt się ładuje i daje się modyfikować bez problemów.

    Na XP zmieniłem we właściwościach projektu ustawienie, które pozwala ignorować ustawienia językowe komputera i tak zmodyfikowany projekt ponownie przeniosłem na laptop z WIN11.

    Projekt teraz się otwiera się na ustawieniach regionalnych zmienionych z powrotem na PL, ale nadal jest tylko "read only".
    Ponieważ stary laptop mam irytująco powolny, wolałbym zlecenie zrealizować używając nowego.

    W czym jest problem, skąd to "READ ONLY"?. Nie jest chyba z powodu jakiś blokad ustawionych przez autora, skoro na XP daje się modyfikować bez problemu?
  • #2 21503021
    Markos80

    Specjalista Automatyk
    Posty: 1860
    Pomógł: 474
    Ocena: 214
    Jeśli chcesz pominąć sprawdzanie ustawień języka możesz usunąć plik Language z katalogu Global.
    Spróbuj zapisać projekt pod nową nazwą z zaznaczoną opcją reorganizacji.
    Konto firmowe:
    PUMPA
    Widok 7, Łuczyce, 32-010 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.pumpa.pl
  • #3 21505848
    pcichomski
    Poziom 16  
    Posty: 579
    Pomógł: 32
    Ocena: 96
    Problem okazał się brak na laptopie z WIN11 dodatkowego programu "S7 Project Messagges" (chyba do obsługi multiprojektów").