logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Sterowanie dwoma elektrozaworami przełącznikiem dotykowym – schemat i automatyka

lukasjws 23 Kwi 2025 07:54 234 16
  • #1 21527798
    lukasjws
    Poziom 4  
    Posty: 6
    Witam zacne towarzystwo.
    Zwracam się z prośbą do spec-elektryków o pomoc.
    Mam dwa elektrozawory, którymi chcę sterować przełącznikiem oświetleniowym dotykowym.
    Czy możecie pomóc w przedstawieniu schematu połączeń, żeby działały w następujący sposób: po załączeniu elektrozaworu 1 przełącznikiem dotykowym (dwa włączniki w przełączniku) załączam 2, który wyłącza 1. Po wyłączeniu 2 oba są wyłączone. Załączam 2, załączam 1, który wyłącza 2. Wyłączam 1, oba są wyłączone.

    Ewentualnie proszę o podpowiedź, jakie inne rozwiązanie proponujecie, z uwzględnieniem przełącznika dotykowego. Czy ewentualnie w rozwiązaniach smart można ustawić przełączniki w taki sposób, żeby załączanie jednego automatycznie wyłączało drugi?

    Będę wdzięczny za pomoc :)
    AI: Jakie dokładnie elektrozawory posiadasz (model, napięcie zasilania)? To pomoże dobrać odpowiednie elementy do sterowania i zapewnić bezpieczeństwo instalacji.
    Elektrozawory 230 V,
  • #3 21528060
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2727
    Pomógł: 329
    Ocena: 1131
    78db78 napisał:
    .. Napisz od momentu gdy wszystko w pozycji startowej wyłączone.
    Podaj też dokładny typ zaworów i dokładny typ przełączników. Może być numer katalogowy.
  • #4 21528075
    lukasjws
    Poziom 4  
    Posty: 6
  • #5 21528244
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Posty: 4641
    Pomógł: 647
    Ocena: 1215
    Dwa przekaźniki, każdy sterowany ze swojego włącznika. Przekaźniki zasilają elektrozawory. Styki pomocnicze jednego przekaźnika wyłączają drugi przekaźnik. I na odwrót.
  • #6 21528247
    Ryszard49
    Poziom 39  
    Posty: 6185
    Pomógł: 312
    Ocena: 1003
    gkwiatkowski napisał:
    Dwa przekaźniki, każdy sterowany ze swojego włącznika. Przekaźniki zasilają elektrozawory. Styki pomocnicze jednego przekaźnika wyłączają drugi przekaźnik. I na odwrót.

    Te włączniki pracują z taw. adapterem, ponieważ nie nie mają zacisku N. Kto miał do czynienia z nimi to wie o co chodzi.
    lukasjws napisał:
    Czy możecie pomóc w przedstawieniu schematu połączeń, żeby działały w następujący sposób: po załączeniu elektrozaworu 1 przełącznikiem dotykowym (dwa włączniki w przełączniku) załączam 2, który wyłącza 1. Po wyłączeniu 2 oba są wyłączone. Załączam 2, załączam 1, który wyłącza 2. Wyłączam 1, oba są wyłączone.

    Też nie bardzo wiem o co chodzi, nie można prościej.
  • #7 21528256
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Posty: 4641
    Pomógł: 647
    Ocena: 1215
    Ryszard49 napisał:
    Te włączniki pracują z taw. adapterem, ponieważ nie nie mają zacisku N. Kto miał do czynienia z nimi to wie o co chodzi.


    Autor podał przykładowe włączniki. Zapewne nie ma jeszcze nic kupionego.

    Dodano po 7 [minuty]:

    Ryszard49 napisał:
    Też nie bardzo wiem o co chodzi, nie można prościej.


    Dwa elektrozawory sterowane niezależnymi włącznikami. Włączenie któregokolwiek z elektrozaworów powoduje wyłączenie już działającego zaworu.
  • #8 21528324
    Ryszard49
    Poziom 39  
    Posty: 6185
    Pomógł: 312
    Ocena: 1003
    gkwiatkowski napisał:
    Dwa elektrozawory sterowane niezależnymi włącznikami. Włączenie któregokolwiek z elektrozaworów powoduje wyłączenie już działającego zaworu.

    Czyli zawsze jest włączony jeden zawór?.
  • #9 21528559
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Posty: 4641
    Pomógł: 647
    Ocena: 1215
    Jest włączony dopóki użytkownik nie wyłączy.
  • #10 21528605
    lukasjws
    Poziom 4  
    Posty: 6
    >>21528244 Czy mogę prosić o przykładowy przekaźnik?
  • #11 21528606
    78db78
    Poziom 43  
    Posty: 10393
    Pomógł: 1780
    Ocena: 3185
    gkwiatkowski napisał:
    Włączenie któregokolwiek z elektrozaworów powoduje wyłączenie już działającego zaworu.

    Na tym włączniku tego nie zrobisz trzeba dołożyć przekaźniki sterujące, skąd pomysł żeby stosować takie włączniki dotykowe.
  • #12 21528671
    lukasjws
    Poziom 4  
    Posty: 6
    >>21528606 Rozumiem, że na samych przełącznikach tego nie zrobię. To nie jest problem. Zależy mi jednak na tym, żeby pozostać przy przełącznikach dotykowych. Czy możesz podpowiedzieć przykładowy przekaźnik do tego rozwiązania? Bo przekaźników na rynku jest jakiś pierdylion 😀
  • #13 21528678
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8432
    Pomógł: 381
    Ocena: 1037
    Zawór kulowy w ogóle odpada - bo on się otwiera/zamyka kilka sekund i możesz poprzez klikanie doprowadzić do zatrzymania się obu zaworów w pozycji otwartej - jeśli ma to krytyczne znaczenie to lepiej użyć klapowych.
    Pomysł dotykowego sterowania zaworami uważam za "nietechniczny" (czyt - dla bab ;) )
  • #14 21528684
    lukasjws
    Poziom 4  
    Posty: 6
    Hahaha 😂
    Rozumiem i szanuję. Jednak nie o babskie rozwiązanie chodzi, a o odporność na wilgoć. Tak, włącznik zachowa walor estetyczny i po odpowiednim zamontowaniu jest odporny na wodę. Stąd konieczność użycia właśnie takiego rozwiązania.
    Dzięki za podpowiedź w kwestii zaworów. Wezmę to pod uwagę.
  • #15 21528715
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8432
    Pomógł: 381
    Ocena: 1037
    lukasjws napisał:
    Hahaha 😂
    Rozumiem i szanuję. Jednak nie o babskie rozwiązanie chodzi, a o odporność na wilgoć. Tak, włącznik zachowa walor estetyczny i po odpowiednim zamontowaniu jest odporny na wodę. Stąd konieczność użycia właśnie takiego rozwiązania.
    Dzięki za podpowiedź w kwestii zaworów. Wezmę to pod uwagę.

    O jaką odporność na wilgoć chodzi? Bo wq mnie są w ogóle nieodporne na wilgoć - elektronika rdzewieje, dotyk wariuje.
    Weź zaparuj szybkę, żeby była na niej rosa (albo mokrym paluchem nanieś wody) i wtedy potestuj jak on działa - większość albo przestanie działać albo będzie losowo się włączać i wyłączać.
  • #16 21528722
    lukasjws
    Poziom 4  
    Posty: 6
    Będę to jeszcze testował pod kątem czułości na wodę. Nie miałem jeszcze okazji. Od wewnątrz wilgoć nie będzie miała dostępu.
  • #17 21528772
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Posty: 4641
    Pomógł: 647
    Ocena: 1215
    lukasjws napisał:
    >>21528244 Czy mogę prosić o przykładowy przekaźnik?


    Relpol Przekaźnik instalacyjny RPI-3P-UNI

Podsumowanie tematu

✨ Temat dotyczy sterowania dwoma elektrozaworami 230 V za pomocą podwójnego przełącznika dotykowego oświetleniowego. Wymagane jest, aby załączenie elektrozaworu 1 powodowało wyłączenie elektrozaworu 2 i odwrotnie, a wyłączenie jednego zaworu powodowało wyłączenie obu. Proponowane rozwiązanie to zastosowanie dwóch przekaźników instalacyjnych, każdy sterowany osobnym kanałem przełącznika dotykowego, z wykorzystaniem styków pomocniczych do wzajemnego blokowania przekaźników, co zapewni wyłączanie jednego zaworu przy załączeniu drugiego. Przełączniki dotykowe nie posiadają zacisku neutralnego (N) i wymagają adaptera do poprawnej pracy. Zawory kulowe mogą nie być optymalne ze względu na czas otwierania i ryzyko pozostawienia obu zaworów otwartych, lepsze mogą być zawory klapowe. Przełączniki dotykowe są wybierane ze względu na estetykę i odporność na wilgoć, choć ich działanie w warunkach wilgotnych może być problematyczne i wymaga testów. Jako przykładowy przekaźnik polecono model Relpol RPI-3P-UNI. W rozwiązaniach smart możliwe jest programowanie wzajemnego wyłączania przełączników, jednak w omawianym przypadku preferowane jest rozwiązanie z przekaźnikami i przełącznikami dotykowymi.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA