logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak sprawdzić czy zmiana mocy umownej z 17 kW (32 A) na 16 kW (25 A) wystarczy w hurtowni?

gadek80 06 Maj 2025 23:27 1053 15
REKLAMA
  • #1 21541580
    gadek80
    Poziom 31  
    Posty: 2252
    Pomógł: 207
    Ocena: 402
    Witam.
    Znajomy ma niewielką hurtownie mięsną w której ma moc umowną 17 kW, maksymalny pobór energii zarejestrowany na fakturze Taurona to 12 kW.
    Proponowałem mu obniżenie mocy o 1 KW, gdyż mu przez to spadną opłaty, lecz mówi, że miał kiedyś niższą moc umowną, tylko nie pamięta jaką i zdarzało się wybijanie zabezpieczeń przedlicznikowych przy włączaniu lodówek. Zmiana z 17 kW do 16 kW wiąże się z tym, że zabezpieczenia przedlicznikowe zmienią się z 32 A do 25 A.
    Chciałem się dowiedzieć, czy można jakoś wcześniej przed zmianą tej mocy umownej sprawdzić czy zmiana na 25 A będzie powodowała rozłączanie zabezpieczeń, bo być może wcześniej miał 20 A i to nie wystarczało.
    Myślałem o założeniu równolegle bezpieczników 25 A w tablicy rozdzielczej i jeżeli by się tak działo zawsze może wrócić do obecnych, aby nie tracić zasilania.
    Ewentualnie jakieś inne rozwiązanie, być może analizator?

    Dziękuję za pomoc
  • REKLAMA
  • #3 21541627
    kwj123
    Poziom 16  
    Posty: 139
    Pomógł: 21
    Ocena: 51
    Cena 1 kW mocy umownej u mnie (PGE, taryfa C12A) 7,43000 zł netto za miesiąc, więc przy obniżeniu oszczędności żadne.
  • #4 21541633
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Posty: 1294
    Pomógł: 112
    Ocena: 521
    Zejście z pułapu zabezpieczenia np. 100 lub 80 A do poziomu 63 lub 50 A da już wymierne oszczędności ponieważ wtedy zmienia się układ pomiarowy z półpośredniego na bezpośredni. Natomiast w takim przypadku jak Twój zejście o 1 kW nic nie da.
  • REKLAMA
  • #5 21541641
    jarewa
    Poziom 35  
    Posty: 3134
    Pomógł: 229
    Ocena: 525
    kwj123 napisał:
    Cena 1 kW mocy umownej u mnie (PGE, taryfa C12A) 7,43000 zł netto za miesiąc, więc przy obniżeniu oszczędności żadne.

    Opłata mocowa da firm to 0,1267 zł za 1 kWh
    bartekfigura napisał:
    Natomiast w takim przypadku jak Twój zejście o 1 kW nic nie da.

    Bardzo dużo da, akurat 16 kW> jest inny próg opłaty mocowej.

    Lepiej sobie poczytajcie albo dowiedzcie, jaki drogi prąd mają firmy. To nie to samo co w domu.
  • REKLAMA
  • #6 21541816
    kwj123
    Poziom 16  
    Posty: 139
    Pomógł: 21
    Ocena: 51
    >>21541641Kolego, mylisz pojęcia opłaty mocowej od opłaty za moc umowną.
    Zobacz sobie na fakturę i porównaj różnicę.

    bartekfigura napisał:
    Zejście z pułapu zabezpieczenia np. 100 lub 80 A do poziomu 63 lub 50 A da już wymierne oszczędności ponieważ wtedy zmienia się układ pomiarowy z półpośredniego na bezpośredni. Natomiast w takim przypadku jak Twój zejście o 1 kW nic nie da.

    Oczywiście, że tak. Bo to zejście z C22 na C12.
    Cena 1 kW mocy umownej u mnie (PGE, taryfa C12A) 7,43000 zł netto za miesiąc.
    Cena 1 kW mocy umownej u mnie (PGE, taryfa C22A) 27,86000 zł netto za miesiąc.
    PS. Mam oba rodzaje obiektów z tymi taryfami.
  • #7 21543469
    gadek80
    Poziom 31  
    Posty: 2252
    Pomógł: 207
    Ocena: 402
    Kolega "jarewa" ma rację. Nie chodzi o opłatę za 1 kW mocy umownej, tylko o pułap. Do 16 kW mocy umownej (Tauron) płaci się opłatę stałą 16,01 zł miesięcznie, a od 17 kW mocy umownej 141,20 zł za 1 MWh (1000 kWh) zużyty w godzinach 7:00-22:00, więc różnica jest spora. W tym wypadku to 4000 zł rocznie.
    Natomiast muszę sprawdzić czy obniżenie zabezpieczeń z 32 A do 25 A nie będzie powodowało wyłączania bezpieczników, gdyż lodówka ma mocny start, z dużym obciążeniem, tylko nie wiem jakim.
  • #8 21543500
    jarewa
    Poziom 35  
    Posty: 3134
    Pomógł: 229
    Ocena: 525
    A zastanawiałeś się czy nie dało by się zainstalować przekaźników priorytetowych? By nie włączyło się wszystko na raz. Chyba, że ma jedną dużą zamrażalkę, to nie ma sensu, ale jak ma kilka prądożernych odbiorników, to może idzie jakoś to ogarnąć.
  • REKLAMA
  • #10 21543572
    gadek80
    Poziom 31  
    Posty: 2252
    Pomógł: 207
    Ocena: 402
    78db78 napisał:
    Zmieniaj na 16 kW, będzie chodziło, tylko trzeba równo rozłożyć obciążenia na poszczególne fazy.

    Było to już robione i nie działało, lecz znajomy nie pamięta jaka była wtedy moc umowna i zabezpieczenia, dlatego chcę to sprawdzić wcześniej, żeby nie narobić mu problemów, gdyż po pierwsze chłodnie nie mogą się w nocy wyłączyć, a po drugie, podwyższenie mocy już jest płatne, co prawda nie dużo, ale płatne i zrobiłbym komuś problem, do czego nie chcę dopuścić.
  • #12 21543597
    gadek80
    Poziom 31  
    Posty: 2252
    Pomógł: 207
    Ocena: 402
    Dokładnie o to mi chodziło. :) Więc będzie trzeba spróbować.
    Bardzo dziękuję.
  • #13 21543950
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17169
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6630
    Tylko zabezpieczenie 25 A to faktycznie 17,25 kW, natomiast 32 A to 22,08 kW.
    Więc w czym problem?
  • #14 21544486
    gadek80
    Poziom 31  
    Posty: 2252
    Pomógł: 207
    Ocena: 402
    No ja znam taką tabelę

    Tabela doboru zabezpieczeń na podstawie mocy przyłączeniowej i prądu znamionowego.
  • #15 21544512
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17169
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6630
    gadek80 napisał:
    No ja znam taką tabelę
    No tak, co ZE to inna tabela.
    Ale z praw fizyki moc czynną* liczy się wg wzoru P = U * I
    Dla trzech faz razy trzy.
    *Tylko czynną, bez biernej!
  • #16 21544621
    tos18
    Poziom 42  
    Posty: 7084
    Pomógł: 1100
    Ocena: 1846
    zbich70 napisał:
    Ale z praw fizyki moc czynną* liczy się wg wzoru P = U * I

    Obawiam się że tak się liczy moc pozorną będzie równa czynnej dla odbiorników rezystancyjnych (cosφ=1)
    czynna to P=U*I*cos φ

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię zmiany mocy umownej z 17 kW (32 A) na 16 kW (25 A) w hurtowni mięsnej, gdzie maksymalny pobór energii wynosi około 12 kW. Obniżenie mocy umownej o 1 kW może przynieść oszczędności, jednak w tym przypadku są one minimalne, gdyż znaczące korzyści pojawiają się przy większych zmianach zabezpieczeń i taryf (np. z C22 na C12). Zmiana zabezpieczeń z 32 A na 25 A może powodować wyłączanie bezpieczników przy rozruchu urządzeń o dużym prądzie rozruchowym, takich jak lodówki. Proponowano testowe założenie bezpieczników 25 A (np. Etimat) równolegle na rozdzielnicy, aby sprawdzić, czy nie dochodzi do wyłączeń. Wskazano również na konieczność równomiernego rozłożenia obciążenia na fazy oraz możliwość zastosowania przekaźników priorytetowych, aby uniknąć jednoczesnego załączania wielu odbiorników. Dyskusja zawierała także wyjaśnienia dotyczące różnic między mocą czynną a pozorną oraz wpływu współczynnika mocy (cos φ) na obliczenia. Podkreślono, że moc umowna i zabezpieczenia muszą być dobrane tak, aby nie powodować przerw w zasilaniu chłodni, które są krytyczne dla działalności hurtowni.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA