Myjka Kew 2,8 kW – wyłączają się bezpieczniki 16A i 20A, działała na 10A ceramicznym

prezesx 29 Maj 2025 16:33 282 6
REKLAMA
  • #1 21563911
    prezesx
    Poziom 9  
    Posty: 265
    Ocena: 29
    Myjka kew 2,8 kW, 10 A wyzwala bezpieczniki 16 A i 20 A.

    Mam ze skrzynki bezpieczników pociągnięty kabel 5G4 zakończony gniazdem CEE combo, CEE + 240 V. W skrzynce bezpiecznikowej na ten kabel przeznaczony jest bezpiecznik 20 A, natomiast przed gniazdem CEE mam bezpiecznik 16 A.

    Wcześniej przed zmianą skrzynki bezpiecznikowej miałem stare ceramiczne bezpieczniki 10 A i myjka normalnie chodziła, zdarzalo sie ze wyzwoliła bezpiecznik 10A ale rzadko. Teraz wyzwala odrazu oba bezpieczniki

    Dlaczego wyzwala mi bezpieczniki 16A i 20 A skoro wczesniej dzialalo na ceramicznym 10A. ?

    Jak uruchomic ta myjke ?
    Załączniki:
    • Myjka Kew 2,8 kW – wyłączają się bezpieczniki 16A i 20A, działała na 10A ceramicznym IMG_20220611_233143_2787633.jpg (2.3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Myjka Kew 2,8 kW – wyłączają się bezpieczniki 16A i 20A, działała na 10A ceramicznym IMG_20220608_210729_6586641.jpg (2.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Myjka Kew 2,8 kW – wyłączają się bezpieczniki 16A i 20A, działała na 10A ceramicznym IMG20250529155139.jpg (742.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Myjka Kew 2,8 kW – wyłączają się bezpieczniki 16A i 20A, działała na 10A ceramicznym IMG20250529155133.jpg (694.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Myjka Kew 2,8 kW – wyłączają się bezpieczniki 16A i 20A, działała na 10A ceramicznym IMG20250529155033.jpg (722.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #2 21563966
    Madrik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 12511
    Pomógł: 623
    Ocena: 1181
    Bezpieczniki ceramiczne mają odmienną charakterystykę wyłączenia niż wyłączniki nadmiarowe.
    Żeby dobrać właściwie zabezpieczenie, potrzebujesz znać prąd rozruchowy myjki.
    Ponieważ oba wyłączniki mają podobną charakterystykę, mogą wyłączać w tych samych okolicznościach razem, lub losowo. Mówimy wtedy o braku selektywności zabezpieczeń.

    Jeżeli masz taką możliwość, warto by zmierzyć prąd rozruchu myjki, za pomocą cęg prądowych, z funkcją "max". Warto też sprawdzić przez jaki czas wyższy prąd jest pobierany - to może być nawet 30-40A w piku. Jeżeli trwa to za długo, wyłącznik zostanie wyzwolony.
    Można nawet kilka razy, żeby wyciągnąć średnią. Uzyskaną wartość porównaj z charakterystykami wyłączenia posiadanych wyłączników - powinny być dostępne w sieci, w specyfikacji produktu, czy to w sklepach online, czy na stronie producenta.
    Jeżeli wartość przekracza charakterystykę wyłączenia (prąd razy czas) to trzeba zmienić wyłączniki na takie o innej charakterystyce.
    Dużo możliwości nie ma, więc możesz od razu sprawdzić to samo z wyłącznikami klasy "D" tego samego producenta.
    Jeżeli i one nie mają odpowiedniej charakterystyki, zapewne będzie trzeba wymienić je na modułowe wkładki ceramiczne, np. 10x90mm o charakterystyce odpowiednio szybkiej lub zwłocznej.

    Wielu "fachowców", jak to się mówi "nie p...li się w tańcu" tylko odruchowo zmienia wyłączniki na klasę wyższą (czyli tu z C na D) bez sprawdzenia charakterystyk pracy, a jeżeli nie pomaga, po prostu zwiększają wartości znamionowe o rząd w górę, aż zabezpieczenie przestanie działać przy rozruchu.
    Zwykle wtedy też już nie działa poprawnie i nie chroni przed awarią, ale dla wielu mniej ogarniętych "majstrów", brak problemu początkowego jest sukcesem.

    Nie jest to właściwa metoda rozwiązania, ale często spotykana - niestety.
  • REKLAMA
  • #3 21565233
    prezesx
    Poziom 9  
    Posty: 265
    Ocena: 29
    Madrik napisał:
    Jeżeli masz taką możliwość, warto by zmierzyć prąd rozruchu myjki,

    Z tym będzie problem, niestety.

    Madrik napisał:
    więc możesz od razu sprawdzić to samo z wyłącznikami klasy "D" tego samego producenta

    Jedyne rozwiązanie, jakie mi przychodzi do głowy, to wstawić taką protezę z wyłącznika 16 A-D lub 20 A-D, jeżeli 16-ka nie poradzi, między wyłącznikiem 16 A C a myjką w celu sprawdzenia, czy wyłącznik w klasie D wytrzyma rozruch myjki. W skrzynkach sam grzebać nie mam zamiaru.
    Zastanawiam się tylko, czy ma to być wyłącznik 1-polowy, czy 2-polowy znaczy z N
  • REKLAMA
  • #4 21565349
    BANANvanDYK
    Poziom 42  
    Posty: 7720
    Pomógł: 1162
    Ocena: 2573
    Czemu masz zastosowane zabezpieczenia 4P? Mieszkasz za granicą?
    Ta myjka ma osobno kondensator pracy i kondensator rozruchowy który jest rozłączany dodatkowym przekaźnikiem lub czasówką. Jeśli nie jest rozłączany to następuje przekompensowanie i silnik pobiera za duży prąd.
    Zabezpieczenie działa natychmiast w momencie rozruchu, czy chwilę po starcie?
    Istnieje taka możliwość, że doszło do uszkodzenia silnika, np. zwarć międzyzwojowych i teraz silnik pobiera za duży prąd. Nawet powrócenie do bezpieczników topikowych nie rozwiązałoby problemu.
  • #5 21565412
    prezesx
    Poziom 9  
    Posty: 265
    Ocena: 29
    BANANvanDYK napisał:
    Czemu masz zastosowane zabezpieczenia 4P? Mieszkasz za granicą?

    Tak w Dk i tu taki standatd.
    BANANvanDYK napisał:
    Zabezpieczenie działa natychmiast w momencie rozruchu, czy chwilę po starcie?

    To nowa linia i pierwszy raz wlaczona myjka wybila wlaczniki chwile po starcie, pompa zaczela nabijac cisnienie. Kolejne proby uruchomienia myjki konczyly sie natychmiast w momecie przekrecenia wlacznika.
  • REKLAMA
  • #6 21566057
    BANANvanDYK
    Poziom 42  
    Posty: 7720
    Pomógł: 1162
    Ocena: 2573
    Przypuszczam że jednak silnik uległ uszkodzeniu. Możesz jeszcze sprawdzić czy kondensator rozruchowy i kondensator pracy nie są uszkodzone, tj. czy wykazują prawidłową pojemność i czy nie mają zwarcia. W dalszej kolejności musiałbyś dać silnik do sprawdzenia w zakładzie który zajmuje się naprawą silników elektrycznych. Zmierzą prąd podczas pracy, moc czynną i bierną, będzie wiadomo czy jest z nim problem.
  • #7 21566694
    prezesx
    Poziom 9  
    Posty: 265
    Ocena: 29
    Zmierzyłem rezystancję, tak mi się wydaje, na kablach idących do silnika. Tani miernik ustawiony na 200 Ω.
    Wyniki to:
    0,24–0,26 Ω
    0,50–0,56 Ω
    0,35 Ω
    O czym to może świadczyć?

Podsumowanie tematu

✨ Myjka Kew o mocy 2,8 kW i prądzie nominalnym około 10 A powoduje wyzwalanie bezpieczników 16 A i 20 A, mimo że wcześniej działała na ceramicznym bezpieczniku 10 A. Różnica wynika z odmiennej charakterystyki wyłączników nadmiarowych i bezpieczników topikowych ceramicznych. Myjka może mieć wysoki prąd rozruchowy, sięgający nawet 30-40 A, co powoduje natychmiastowe wyzwalanie zabezpieczeń o standardowej charakterystyce C. Brak selektywności między wyłącznikami 16 A i 20 A powoduje ich jednoczesne wyłączanie. Proponowane rozwiązania to zastosowanie wyłączników o charakterystyce D, które lepiej znoszą prądy rozruchowe silników, lub pomiar prądu rozruchowego cęgami z funkcją "max" w celu dobrania odpowiednich zabezpieczeń. Dodatkowo wskazano na możliwość uszkodzenia silnika myjki, np. zwarcia międzyzwojowe lub niewłaściwe działanie kondensatorów rozruchowego i pracy, co skutkuje nadmiernym poborem prądu i wyzwalaniem zabezpieczeń. Pomiar rezystancji uzyskany na przewodach silnika (0,24–0,56 Ω) może wskazywać na stan uzwojeń, ale wymaga dalszej diagnostyki. Zalecane jest sprawdzenie kondensatorów oraz ewentualne oddanie silnika do specjalistycznego serwisu w celu pomiaru prądu pracy i rozruchu oraz oceny stanu technicznego.
Wygenerowane przez model językowy.