Witam mam problem z zarządcą.
Temat wygląda następująco
Na klatce schodowej piony są zmodernizowane i cały pion idzie w układzie TN-C-S
Od pionu na klatce do mieszkania idzie YDYP 2x4mm²
Dodatkowo przewód N -> bo to już nie jest PEN jest spalony i cały w złym stanie.
Zagrożenie pożarowe jest wysokie.
Zlożyłem oficjalne pismo do zarządcy że konieczna jest jego wymiana ze względu na jego stan, oraz rozbieżność układów sieci z informacją że można to dostosować i że poniosę wszystkie koszty.
Zarządca poinformował że rozpatrzenie prośby może potrwać nawet do 3 lat bo wiekszość musi się zgodzić musi być uchwała itp a jest problem bo większość mieszka za granicą i wynajmuje komuś innemu i nie ma kontaktu.
Miał ktoś podobny problem i zna najsensowniejsze rozwiązanie.
Temat wygląda następująco
Na klatce schodowej piony są zmodernizowane i cały pion idzie w układzie TN-C-S
Od pionu na klatce do mieszkania idzie YDYP 2x4mm²
Dodatkowo przewód N -> bo to już nie jest PEN jest spalony i cały w złym stanie.
Zagrożenie pożarowe jest wysokie.
Zlożyłem oficjalne pismo do zarządcy że konieczna jest jego wymiana ze względu na jego stan, oraz rozbieżność układów sieci z informacją że można to dostosować i że poniosę wszystkie koszty.
Zarządca poinformował że rozpatrzenie prośby może potrwać nawet do 3 lat bo wiekszość musi się zgodzić musi być uchwała itp a jest problem bo większość mieszka za granicą i wynajmuje komuś innemu i nie ma kontaktu.
Miał ktoś podobny problem i zna najsensowniejsze rozwiązanie.