logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Galmet Neptun 130l – wzrost zużycia prądu, szum przy prysznicu, możliwe przyczyny

obi_kuba_kenobi 27 Sie 2025 20:53 297 21
  • #1 21646378
    obi_kuba_kenobi
    Poziom 5  
    Posty: 16
    Ocena: 1
    Bojler CWU Galmet 130 l Neptun, grzałka 2 kW. Latem bojler zasilany elektrycznie, zimą kotłem razem z CO. Od pewnego czasu bojler zaczął pobierać więcej kW w ciągu dnia. Z poziomu 2/3 kW na cały dzień przeszło na 5/6 kW. W łazience pojawił się szum przy baterii prysznica. Po włączeniu bojlera po całym dniu potrzebuje 1,5/2 h, żeby nagrzać wodę do wskazanego poziomu. Nie mam wyświetlacza, tylko pokrętło ustawione poniżej wartości EKO. Układ posiada zawór auto-odpowietrzania.

    Czy możliwe, że układ się zapowietrzył, czy może szum wskazywać na rozszczelnienie instalacji, czy może uszkodzenie bojlera / grzałki?

    Pozdrawiam.
    AI: Czy przed pojawieniem się problemu były wykonywane jakieś prace serwisowe lub zmiany w instalacji wodnej/CO (np. wymiana zaworów, odpowietrzanie, naprawy)?
    Nie
    AI: Czy szum przy baterii prysznica pojawia się tylko podczas poboru ciepłej wody z bojlera, czy również przy zimnej, i czy występuje także w innych punktach poboru wody w domu?
    Występuje cały czas, niezależnie czy woda jest odkręcona czy też pompa i główny zawór wody ze studni zamknięte. Szum występuje tylko w łazience.
  • #2 21646407
    Rysio4001
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 3006
    Pomógł: 613
    Ocena: 1070
    Na podstawie tych objawów, masz nieszczelność w instalacji, stąd ten szum. Natomiast skoro woda ucieka, to masz większy pobór C.W.U., którą trzeba podgrzać, więc i większe zużycie energii.

    Ten szum jest, gdy nigdzie nie pobierasz wody, i gdy wyłączysz zasilanie bojlera?
    I czy ustaje, gdy zamkniesz dopływ zimnej wody do bojlera lub głównego zaworu wody?
  • #3 21646410
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15197
    Pomógł: 2007
    Ocena: 4644
    Szum przy prysznicu, którego wcześniej nie było, trudno zdiagnozować na odległość. Czy to jest np. spowodowane dławieniem przepływu choćby z takiego prozaicznego powodu jak zakamienieniem otworów w sitku prysznica.
    Zwiększony pobór prądu przez bojler, to albo z powodu zakamienienia grzałki, albo po prostu zwiększenie zużycia ciepłej wody.
  • #4 21646412
    obi_kuba_kenobi
    Poziom 5  
    Posty: 16
    Ocena: 1
    >>21646407 "Ten szum jest, gdy nigdzie nie pobierasz wody i gdy wyłączysz zasilanie bojlera?" => Tak, wtedy też występuje
    "I czy ustaje, gdy zamkniesz dopływ zimnej wody do bojlera lub głównego zaworu wody?" => Odłączyłem wszystko, szum nie ustaje.

    Dodano po 49 [sekundy]:

    >>21646410 Nie, pobór wody się nie zwiększył. Nawet sobie porównałem dni jak nikogo nie było w domu miesiąc wcześniej i teraz i nadal jest wzrost.
  • #5 21646418
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15197
    Pomógł: 2007
    Ocena: 4644
    A gdy wyłączysz z gniazdka bojler, szum ustaje?
  • #6 21646421
    obi_kuba_kenobi
    Poziom 5  
    Posty: 16
    Ocena: 1
    >>21646418 Też szumi.
  • #7 21646424
    Rysio4001
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 3006
    Pomógł: 613
    Ocena: 1070
    Ponadto, jeśli to rzeczywiście przeciek, to przy tak dużym przecieku woda już powinna gdzieś wyłazić, chyba że rury idą gdzieś pod posadzką, a budynek jest na gruncie, to zdarzało się, że woda szła pod budynek, i bywało że dużo czasu upłynęło, zanim zostało zauważone, że jest wyciek.
    Jeśli masz piwnicę pod budynkiem lub są niżej niezamieszkałe kondygnacje, to wypadałoby tam zajrzeć, bo może tam być już powódź.
  • #8 21646428
    obi_kuba_kenobi
    Poziom 5  
    Posty: 16
    Ocena: 1
    >>21646424 Z kotłowni rury idą pod posadzką, a w łazience częściowo pod, częściowo w ścianie za płytkami, ale na razie nie zauważyłem wilgoci.
  • #9 21646431
    Rysio4001
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 3006
    Pomógł: 613
    Ocena: 1070
    obi_kuba_kenobi napisał:
    też szumi

    Też szumi jak nie pobierasz wody i wyłączysz zasilanie, czy także jak zamkniesz dopływ wody do bojlera lub główny zawór?
  • #10 21646432
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15197
    Pomógł: 2007
    Ocena: 4644
    >>21646421 Ale nie zaraz po wyjęciu wtyczki, tylko np. po kilku minutach.
  • #11 21646435
    obi_kuba_kenobi
    Poziom 5  
    Posty: 16
    Ocena: 1
    >>21646431 Też szumi, gdy nie pobierasz wody i wyłączysz zasilanie, czy także, gdy zamkniesz dopływ wody do bojlera lub główny zawór? => Za każdym razem.

    Dodano po 33 sekundach:

    >>21646432"Ale nie zaraz po wyjęciu wtyczki, tylko np. po kilku minutach." => Tak, nawet jak bojler zostanie odłączony na cały dzień.
  • #12 21646443
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15197
    Pomógł: 2007
    Ocena: 4644
    W takim razie, jeśli ten szum nie pochodzi od grzałki i nie jest spowodowany przepływem wody przez bojler szum jedynie jest przenoszony przez bojler. W jaki sposób bojler jest podłączony wężykami, czy w inny sposób?
  • #13 21646447
    obi_kuba_kenobi
    Poziom 5  
    Posty: 16
    Ocena: 1
    >>21646443

    Metalową/miedzianą rurą.

    Instalacja hydrauliczna z pompą, rurami metalowymi i urządzeniami pomiarowymi
  • #14 21646450
    Rysio4001
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 3006
    Pomógł: 613
    Ocena: 1070
    Zamknij główny zawór i odkręć gdzieś C.W.U., i poczekaj, aż woda przestanie lecieć (chodzi o to, aby spadło ciśnienie w instalacji), a następnie zakręć ujęcie C.W.U., i po tym sprawdź, czy nadal szumi.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Na zdjęciu widzę pompy. Te pompy pracują, czy w czasie testu są wyłączone? Powinny być wyłączone wszystkie.

    Dodano po 1 [minuty]:

    To poza tym, jest to dom wolnostojący, czy np. bliźniak, szeregowiec, itp.

    Masz tam wodomierz?

    Dodano po 1 [minuty]:

    Woda z wodociągu czy własna studnia, skoro jest tam hydrofor?
  • #15 21646465
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15197
    Pomógł: 2007
    Ocena: 4644
    Aha, czyli szum prawdopodobnie pochodzi od pracującej pompy obiegowej.
  • #16 21646467
    obi_kuba_kenobi
    Poziom 5  
    Posty: 16
    Ocena: 1
    >>21646450 "Zamknij główny zawór i odkręć gdzieś C.W.U. i poczekaj, aż woda przestanie lecieć (chodzi o to, aby spadło ciśnienie w instalacji), a następnie zakręć ujęcie C.W.U. i po tym sprawdź, czy nadal szumi." => może się jakoś uda i tak miałem w planach wymienić anodę w bojlerze, coś czuję, że poprzedni właściciel nie wymieniał.

    "Na zdjęciu widzę pompy. Te pompy pracują, czy w czasie testu są wyłączone? Powinny być wyłączone wszystkie." => Wyłączone wszystkie, zrzuciłem główny bezpiecznik, tak dla pewności, żeby odciąć zasilanie od wszystkiego.

    "To poza tym, jest to dom wolnostojący, czy np. bliźniak, szeregowiec, itp." => wolnostojący

    "Masz tam wodomierz?" => no właśnie nie mam.

    "Woda z wodociągu czy własna studnia, skoro jest tam hydrofor?" => własna studnia
  • #17 21646491
    Rysio4001
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 3006
    Pomógł: 613
    Ocena: 1070
    obi_kuba_kenobi napisał:
    może się jakoś uda
    A w czym jest tu problem? Skoro udaje się zamknąć główny zawór wody czy zawór doprowadzający wodę do bojlera (oczywiście chodzi o zawór na dojściu zimnej wody do bojlera, a nie ciepłej wychodzącej z bojlera), to następnie otworzyć gdzieś CWU (np. w zlewie) i poczekać, aż woda przestanie płynąć. Jak przestanie płynąć, to zamknąć, a następnie sprawdzić, czy nadal szumi.

    Zrób zdjęcia, tak żeby było widać cały ten hydrofor wraz z rurami i zaworami.

    PS. Dobrze widzę tam już klejone rury miedziane?
  • #18 21646499
    obi_kuba_kenobi
    Poziom 5  
    Posty: 16
    Ocena: 1
    >>21646491 A w czym jest tu problem? => Żona krzyczy :), raczej kwestia czasu, ale znajdę weekend.
    "Zrób zdjęcia, tak, żeby było widać cały ten hydrofor wraz z rurami i zaworami." => Jutro, bo dzisiaj już mam za słabe oświetlenie.
    "PS. Dobrze widzę tam już klejone rury miedziane?" => ta...

    Dodano po 10 [godziny] 24 [minuty]:

    >>21646491

    Proszę zdjęcie, przy okazji czy macie kogoś do polecenia z okolic Bydgoszczy, który mógłby na to spojrzeć (odpłatnie)?
    Hydrofor z niebieskim zbiornikiem i instalacją rur oraz zaworów na ścianie

    Dodano po 9 [godziny] 42 [minuty]:

    Po odcięciu dopływu zimniej wody do bojlera szumienie ustaje
  • Pomocny post
    #19 21647248
    Rysio4001
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 3006
    Pomógł: 613
    Ocena: 1070
    obi_kuba_kenobi napisał:
    Po odcięciu dopływu zimniej wody do bojlera szumienie ustaje
    To niestety potwierdzałoby, że masz nieszczelność.

    Nie ma wodomierza, ale ubytek wody można jeszcze sprawdzić w inny sposób.
    Zdjęcie instalacji wodnej z oznaczonym zaworem 1 i manometrem 2 wykorzystywanymi do sprawdzania nieszczelności.
    Wyłącz nawadnianie, zamknij zawór "1", aby wykluczyć ubytek przez system nawadniania.
    Nie pobieraj nigdzie wody, ani zimnej, ani ciepłej, z WC włącznie.
    Wyłącz hydrofor.
    Odczytaj ciśnienie na manometrze "2".
    Odczekaj kilkanaście minut - godzinę (uzależnione od intensywności wycieku).
    Skontroluj ponownie ciśnienie na manometrze "2".
    Spadek ciśnienia potwierdzi ubytek wody (nieszczelność).

    Następnie można cały ten test powtórzyć, jednakże zamykając dodatkowo dopływ zimnej wody do bojlera.
    Jeśli nie będzie spadku ciśnienia na manometrze, to potwierdzi, że przeciek jest właśnie w instalacji CWU.
  • #20 21647288
    obi_kuba_kenobi
    Poziom 5  
    Posty: 16
    Ocena: 1
    Dzięki, pewnie i tak skończy się w tym wypadku wizytą hydraulika. Coś takiego da się wykryć termowizją, czy czeka skuwanie posadzki i kafelek?
  • #21 21647320
    Rysio4001
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 3006
    Pomógł: 613
    Ocena: 1070
    Duży wyciek, więc może być łatwiej wykryć. Termowizją może się dać, ale to w dużej mierze zależy, jak są ułożone rury. Jeśli głęboko pod posadzką i tam jest wyciek, to termowizja może się nie sprawdzić.
    Natomiast to, że słychać szum, powinno mocno ułatwić namierzenie usterki.

    Natomiast przy takim wycieku należy to namierzyć i naprawić jak najszybciej, natomiast do czasu naprawy powinno zamknąć się dopływ wody, aby ta nie płynęła pod budynek, w fundamenty, ściany itd., skoro nie wypływa na wierzch.
    W ten sposób można bardzo poważnie zawilgocić budynek, co może się skończyć zagrzybieniem, uszkodzeniami tynków, odpadaniem płytek itp.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Profesjonalne firmy wyszukujące przecieki stosują różne metody ich wykrywania: kamery termowizyjne, geofony, gazy znacznikowe itp.
    W tej sytuacji może okazać się bardzo pomocny zwykły stetoskop.
  • #22 21647330
    obi_kuba_kenobi
    Poziom 5  
    Posty: 16
    Ocena: 1
    ok, dzięki

Podsumowanie tematu

✨ Bojler CWU Galmet Neptun 130l z grzałką 2 kW wykazuje wzrost zużycia energii elektrycznej z 2-3 kW do 5-6 kW dziennie oraz generuje szum przy baterii prysznicowej. Czas nagrzewania wody po całodniowym wyłączeniu wydłużył się do 1,5-2 godzin, mimo ustawienia pokrętła poniżej wartości EKO. System wyposażony jest w zawór automatycznego odpowietrzania. Możliwe przyczyny to zapowietrzenie instalacji, rozszczelnienie układu lub uszkodzenie bojlera bądź grzałki. Szum pojawia się stale przy baterii prysznicowej, co może wskazywać na problemy hydrauliczne lub nieszczelności. Brak wcześniejszych prac serwisowych lub zmian w instalacji CO i wodnej. Diagnostyka powinna uwzględniać kontrolę szczelności, sprawdzenie stanu grzałki oraz ewentualne odpowietrzenie układu.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA