logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Ariston Egis Plus 24 – błąd 109 po dłuższym poborze c.w.u., przegrzewanie kotła

quiet 02 Paź 2025 23:40 648 15
REKLAMA
  • #1 21708317
    quiet
    Poziom 17  
    Posty: 543
    Pomógł: 2
    Ocena: 75
    Kocioł Ariston egis plus 24 i błąd 109. Problem z błędem 109 który pojawia się po dłuższym użytkowaniu ciepłej wody np. prysznic. Gdy po takim użytkowaniu w ciągu kilku minut znów chcemy użyć ciepłej wody kocioł nie odpala i wywala błąd 109. Błąd chwilę pomruga i kocioł się uruchamia. Jeśli podczas tego błędu zamkniemy wodę i od razu włączymy kocioł odpala od razu. Wygląda to tak jakby się przegrzewał a po schłodzeniu działał normalnie. Co zostało zrobione:
    - odkamienianie obu wymienników ciepła
    - wymiana kondensatora pompy
    - wymiana obu czujników temperatury na rurkach
    - wymiana wirnika pompy
    Co może być powodem takiego działania pieca? Jakiś czujnik ciśnienia wody? Zawór trójdrożny?
    Dodam, że na ogrzewaniu tego problemu nie zauważyłem. No chyba że się kąpaliśmy i piec zaraz po kąpieli chce odpalić ogrzewanie.
  • REKLAMA
  • #2 21709110
    madyd
    Poziom 20  
    Posty: 282
    Pomógł: 34
    Ocena: 89
    Obstawialbym kondensator rozruchowy ale już został wymieniony. A nowy kondensator zostal sprawdzony? Zdarzyło mi się że nowy kondensator miał niewiele większą pojemność od starego. Można sprawdzić przekaźnik na pompie ewentualnie sterowanie pompy. Najłatwiej byłoby na próbę przełożyć moduł elektroniczny.
  • #3 21709150
    quiet
    Poziom 17  
    Posty: 543
    Pomógł: 2
    Ocena: 75
    Dlaczego sugerujesz problemy z pompą? Błąd 109 to albo zbyt wysokie ciśnienie albo błąd czujnika temperatury.
    Bardziej myślałem że może czujnik ciśnienia wariuje. Idzie go jakoś wyłączyć z menu?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 21709165
    madyd
    Poziom 20  
    Posty: 282
    Pomógł: 34
    Ocena: 89
    Wielokrotnie miałem sytuację gdzie w kotle ok. 8-10 lat (m.in. Egis plus) ze starości kondensator tracił swoje właściwości. Jest to kondensator rozruchowy i w przypadku ogrzewania cwu kocioł rusza z mocą maksymalna a pompa nie zdąży ruszyć i pojawia się problem z przegrzewem. Czy w momencie gdy pojawia się błąd ciśnienie na manometrze znacząco wzrasta? Czujnik ciśnienia minimalnego w kotle można wyłączyć w menu serwisowym parametr 247 ustawić na 0. Orientacyjnie na 10 przypadków takich problemów w Egis plus 9 było spowodowanych kondensatorem na pompie
  • #5 21709209
    quiet
    Poziom 17  
    Posty: 543
    Pomógł: 2
    Ocena: 75
    To sprawdzę jeszcze ten kondensator bo nowego nie mierzyłem. Wymieniałem też wirnik pompy bo terkotał..miał duży luz.
    Wrzucam filmik pokazujący jak to wygląda. Nagranie zrealizowane po wzięciu prysznica.
    Podczas mycia rąk wszystko jest ok. Można kilka razy włączać i będzie działał. Problem pojawia się tylko podczas długotrwałego poboru ciepłej wody. Pojawia się również gdy jest żądanie ogrzewania a brało się prysznic. Gdy błąd się pojawi wystarczy zamknąć wodę i od razu odkręcić i piec będzie działał.
    Ciśnienie na zimnych kaloryferach to 1.1bar. Na ciepłych 1.2. Podczas CWU na ciepłych kaloryferach wzrasta do 1.4bar.
    Czy czujnik ciśnienia wykrywa też ciśnienie maksymalne czy tylko minimalne?


  • REKLAMA
  • #6 21709224
    madyd
    Poziom 20  
    Posty: 282
    Pomógł: 34
    Ocena: 89
    Czujnik kontroluje tylko minimalne ciśnienie. W przypadku ciśnienia maksymalnego przy 3 barach otwiera się zawór bezpieczeństwa. Z tego co widzę na filmiku to po odkręceniu kranu płomień nie pojawia się a błąd wyskakuje. I tutaj moje założenia raczej biorą w łeb. Też gdyby faktycznie był to przegrzew to skoki na manometrze byłyby większe.
  • #7 21709239
    quiet
    Poziom 17  
    Posty: 543
    Pomógł: 2
    Ocena: 75
    Płomień podczas błędu się nie pojawia.
    Hmm to dlaczego w opisie błędu 109 jest napisane o zbyt wysokim ciśnieniu skoro nie ma takiego czujnika który by to sprawdził?
    To co może być jeszcze powodem jeśli nie przegrzew?
  • Pomocny post
    #8 21709258
    madyd
    Poziom 20  
    Posty: 282
    Pomógł: 34
    Ocena: 89
    A gdzie jest taki opis błędu 109? W instrukcji? Ja widzę jako. Nieudany test sond. Opis testu wiarygodności błędu Err/109 w instrukcji obsługi kotła grzewczego
    Jakie wartości pokazują parametry 831, 832?
  • REKLAMA
  • #9 21709275
    quiet
    Poziom 17  
    Posty: 543
    Pomógł: 2
    Ocena: 75
    Gdy piec nie chodził jakiś czas: 831 - 33 stopnie; 832 - 34 stopnie. Po chwilowym włączeniu CWU i wyłączeniu: 831 - 54 stopnie; 832 - 54 stopnie. Podczas pracy cwu 831 - 59 stopni; 832 - 43 stopnie. Przed błędem po długim żądaniu CWU na wyłączonym piecu 831 - 59 stopni; 832 - 43 stopni. Podczas wystąpienia błędu: 831 - 45 stopni; 832 - 35 stopni.
    Patrzę teraz w instrukcję i faktycznie błąd 109 to Błąd Plausibility Test. Sugerowałem się tą stroną: Link
  • Pomocny post
    #10 21709394
    madyd
    Poziom 20  
    Posty: 282
    Pomógł: 34
    Ocena: 89
    Sondy są umieszczone prawidłowo?
    Tak jak na rysunku poniżej nr 6 i 20.

    Schemat kotła gazowego z zaznaczonymi sondami temperatury pod numerami 6 i 20

    Jeżeli tak to można sprawdzić jeszcze ich wartości:

    Tabela przedstawiająca oporność sondy w zależności od temperatury
    Jeżeli wartości są prawidłowe a pompa działa to kolejna rzecz do sprawdzenia to moduł elektroniczny.
  • #11 21709442
    quiet
    Poziom 17  
    Posty: 543
    Pomógł: 2
    Ocena: 75
    Właśnie gdy przeglądałem instrukcję zauważyłem że jedną sondę (numer 20) miałem przy samej pompie.
    Wieczorem zmierzę czujniki (choć są nowe) i kondensator.
    Nie rozumiem jednej rzeczy..dlaczego test Plausibility sprawdza różnicę temperatur między wylotem a powrotem i nie może być mniejsza niż 5 stopni? Na logikę wydaje mi się że właśnie ta różnica powinna być duża..bo wtedy wymiennik ciepła woda/woda (lub też kaloryfery) działa z dużą sprawnością bo oddaje dużo ciepła a więc temperatura na powrocie jest niska.
    [EDIT]
    Kondensator 1,8uF.
    Czujniki temperatury też ok. Zobaczymy czy zmiana ich położenia na coś wpłynie..
  • #12 21709925
    madyd
    Poziom 20  
    Posty: 282
    Pomógł: 34
    Ocena: 89
    Różnica nie może być większa niż 5 stopni. Chodzi o to że kocioł tak steruje mocą kotła żeby obie temperatury były w zakresie. Powodem jest bezpieczeństwo. Gdyby była za duża różnica między zasilaniem a powrotem to oczywiście mogłoby to świadczyć o dobrym odbiorze ciepła ale mogłoby również być spowodowane problemem z przepływem. Wtedy kocioł nie wiedziałby że ma przestać grzać bo coś jest nie tak. A tak w zależności od temperatury na powrocie ustala moc z jaką ma pracować (a co za tym idzie jaką wodę ma podać na zasilanie).

    Dodano po 8 [minuty]:

    Jeżeli problem nadal będzie występował to proponuję jeszcze spróbować wyciągnąć moduł elektroniczny i poprawić tj, odświeżyć cyną wszystkie punkty lutownicze.
  • #13 21709981
    quiet
    Poziom 17  
    Posty: 543
    Pomógł: 2
    Ocena: 75
    Będę informował o postępach. Jeśli zmiana położenia czujnika temperatury nic nie da to przelutuje całą płytę główną.
  • #14 21713156
    madyd
    Poziom 20  
    Posty: 282
    Pomógł: 34
    Ocena: 89
    >>21709981 I jak sytuacja?
  • #15 21713169
    quiet
    Poziom 17  
    Posty: 543
    Pomógł: 2
    Ocena: 75
    Chyba opanowana..trwają testy. Od 3 dni nie wywala błędu. Odsunięcie czujnika temperatury od pompy chyba pomogło. Tylko dziwi mnie, że kable od czujnika są krótkie i wygląda to tak jakby ten czujnik miał być przy pompie. Teraz udało mi się jakoś dociągnąć go do krawędzi komory.
  • #16 21713269
    madyd
    Poziom 20  
    Posty: 282
    Pomógł: 34
    Ocena: 89
    Oby tak dalej.

Podsumowanie tematu

✨ Kocioł Ariston Egis Plus 24 zgłasza błąd 109 po dłuższym poborze ciepłej wody użytkowej (CWU), objawiający się brakiem zapłonu i chwilowym miganiem błędu, który ustępuje po zamknięciu i ponownym otwarciu wody. Problem nie występuje podczas ogrzewania, a podejrzenia padły na przegrzewanie kotła lub niewłaściwe działanie czujników. Wymieniono kondensator pompy, wirnik pompy oraz oba czujniki temperatury, a także odkamieniono wymienniki ciepła. Dyskusja wskazała, że błąd 109 to "Błąd Plausibility Test" dotyczący niezgodności pomiarów temperatury na wylocie i powrocie wymiennika, gdzie różnica temperatur nie powinna przekraczać 5°C ze względów bezpieczeństwa i prawidłowego sterowania mocą kotła. Czujnik ciśnienia minimalnego można wyłączyć w menu serwisowym (parametr 247), a czujnik ten nie monitoruje ciśnienia maksymalnego, które jest zabezpieczane zaworem bezpieczeństwa. Problem prawdopodobnie wynikał z nieprawidłowego umiejscowienia czujnika temperatury (sondy nr 20), który był zamontowany zbyt blisko pompy. Po przesunięciu czujnika na krawędź komory kocioł działa bez błędu od kilku dni. Zalecane jest także sprawdzenie i ewentualne przelutowanie punktów lutowniczych na module elektronicznym, aby wykluczyć problemy z elektroniką sterującą.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA