Jak ustawić przepływy i temperaturę podłogówki i grzejników?

gorny02 03 Paź 2025 15:32 267 1
REKLAMA
  • #1 21708828
    gorny02
    Poziom 10  
    Posty: 11
    Witam. Mam taki problem: jak zgrać podłogówkę z grzejnikami. Termometr od pieca znajduje się w salonie — tam jest podłogówka, a w starej części domu znajdują się grzejniki. Problem jest takiej natury: po zadaniu temperatury 22°C to się utrzymuje na podłogówce, a tam, gdzie są grzejniki, po pewnym czasie spada temperatura do 18°C. Jak zgrać podłogówkę z grzejnikami? Kolega podpowiedział, żeby zmniejszyć przepływ na reduktorze i obniżyć temperaturę na podłogówce, ale nie wiem, na ile przepływy zmniejszyć i temperaturę podłogówki. Obecnie podłogówka chodzi na 32°C, grzeje piecem na pellet. Kocioł na pellet Defro Komfort Ekopell 14 kW.
  • REKLAMA
  • #2 21708890
    sigwa18
    Poziom 43  
    Posty: 11898
    Pomógł: 1180
    Ocena: 3315
    Bo podłogówkę robi się na osobnych pętlach z pompką i zaworem termostatycznym. Dzięki temu na grzejniki możesz puszczać np 45 C a podłogówka utrzymuje 25-30 C a dzięki pompce jest szybki przepływ i cała podłoga grzeje w miarę równo.