logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Stabilizator napięcia 25kVA 3-fazowy – czy rozwiąże wahania napięcia w sieci? Przerwy w produkcji PV

dubik3e 15 Paź 2025 12:37 1137 18
REKLAMA
  • #1 21720957
    dubik3e
    Poziom 10  
    Posty: 109
    Ocena: 12
    Hej,

    Potrzebuję porady związanej z okresowo zawyżonym i obniżonym napięciem sieciowym w domku jednorodzinnym. Zaznaczę tylko, że problem nie dotyczy tylko mojego domu, ale osiedla domków. Dom wybudowany około 20 lat temu, podobnie jak i sieć doprowadzająca energię. Trafo SN/nN około 400m od mnie. W ostatnich latach sporo osób podłączyło do sieci fotowoltaikę i pompy ciepła. Wszystko, było ok, gdy ostatnia wolna działka na osiedlu, została zabudowana. Właściciel ma PV i pompę. Ja posiadam tylko PV.

    W słoneczne dni, w sieci mamy napięcie powyżej normy (raz zmierzyłem 260V), a w chłodne dni, pewnie poniżej normy (nie mierzyłem, ale to założyłem ze względu na mrugające żarówki LED). Oczywiście sprawa wielokrotnie zgłoszona do operatora (Energa), poszły pisma, zgłoszona tez oficjalne wielokrotne odnotowanie przez uprawnionego elektryka zawyżonego napięcia, oraz w logach PV, jest też to widoczne, głównie na jednej z 3 faz, ale ogólnie mówiąc brak żadnych realnych ruchów ze strony operatora.

    O ile z żarówkami sobie poradziłem, poprzez wyszukanie takich modeli, które były odporne, na zbyt niskie napięcia (a może zakłócenia jakiegoś typu spowodowane pompami ciepła - zazwyczaj wieczorem problem się nasilał), to z wyłączającymi się inwerterami paneli sobie nie poradzę. Patrząc na wykresy , to w 2025 i 2024, mam około 1/5 mniejszą produkcję, niż 2023,2022 i 2021. Nie chciałbym też narażać reszty sprzętu zainstalowanego w domu, na napięcie niezgodne z ich specyfikacją.

    W związku z tym, że nie mogę liczyć na to, że operator rozwiąże problem mój ( i w sumie każdego na osiedlu, tylko w większym bądź mniejszym stopniu), to muszę działać sam. Wymyśliłem zastosowanie trójfazowego stabilizatora napięcia 25KVA, montowanego pomiędzy licznik, a szafkę. Z założenia, gdy napięcie jest zbyt niskie, będzie on je podbijał, a gdy spadnie, podnosił. Co myślicie na temat rozwiązania mojego problemu w ten sposób? Proszę o przedstawienie ewentualnych wad i zalet tego rozwiązania. Zaznaczę, że Stabilizator mogę wrzucić do garażu, więc hałas wytwarzany przez niego by mi nie przeszkadzał.

    Przykładowy stabilizator:
    https://voltpolska.pl/zasilanie-awaryjne/avr-...va-3-3f-stabilizator-napiecia-trojfazowy.html
  • REKLAMA
  • #2 21721178
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5315
    Pomógł: 504
    Ocena: 2864
    dubik3e napisał:
    W słoneczne dni, w sieci mamy napięcie powyżej normy (raz zmierzyłem 260V), a w chłodne dni, pewnie poniżej normy (nie mierzyłem, ale to założyłem ze względu na mrugające żarówki LED). Oczywiście sprawa wielokrotnie zgłoszona do operatora (Energa), poszły pisma, zgłoszona tez oficjalne wielokrotne odnotowanie przez uprawnionego elektryka zawyżonego napięcia, oraz w logach PV, jest też to widoczne, głównie na jednej z 3 faz, ale ogólnie mówiąc brak żadnych realnych ruchów ze strony operatora.

    Zacznijmy od podstaw.
    1. W którym miejscu było mierzone napięcie?
    2. Jaka jest definicja napięcia poza dopuszczalnymi normami?
    3. Czy twój miernik dobrze mierzy, a raczej jak niedokładnie mierzy?
    4. Czy swoją instalację masz prawidłowo zaprojektowaną i wykonaną?
    Ty również masz wpływ na napięcie u siebie.
  • REKLAMA
  • #3 21721195
    dubik3e
    Poziom 10  
    Posty: 109
    Ocena: 12
    Ktoś_tam napisał:
    Zacznijmy od podstaw.
    1. W którym miejscu było mierzone napięcie?
    2. Jaka jest definicja napięcia poza dopuszczalnymi normami?
    3. Czy twój miernik dobrze mierzy, a raczej jak niedokładnie mierzy?
    4. Czy swoją instalację masz prawidłowo zaprojektowaną i wykonaną?
    Ty również masz wpływ na napięcie u siebie.


    1. Napięcie było mierzone w skrzynce rozdzielczej - pomiędzy licznikiem a skrzynką, Tu gdzie wchodzi zasilanie na skrzynkę.
    2. 230V +-10%, czyli 253V to powinien być maks i 207V, to powinno być minimum.
    3.Mierzyłem dwoma miernikami. Chińskim Aneng AOS02 i jakimś Fluke, ale modelu nie znam.
    4.Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie znam odpowiedzi. Ja jej nie wykonywałem, a elektryk z uprawnieniami. Instalatorzy PV, nie mieli zastrzeżeń, przy wpinaniu się falownikiem.

    Jestem świadom, że mam wpływ na napięcie u siebie, ale chyba nie będę celowo odpalał, czajnika, żelazka i płyty grzewczej, aby zbić napięcie, ponieważ nie o to chodzi. Jest dla mine też jasne, że moję PV, się do tego wszystkiego przyczyniają, ale z mojego punktu widzenia operator nie powinien wydawać kolejnych zezwoleń na podpięcię PV, skoro sieć jest przeciążona. Informowałem zarządzającego siecią, że są problemy, ale jego to średnio interesuje, wiec muszę zadziałać we własnym zakresie. Rozumiem, też że poprawienie takiej sieci wiąże się, w najlepszym wypadku z regulacją trafo SN/nN, a w najgorszym z wymianą kabli/przewodów nN od trafo do odbiorców.
  • REKLAMA
  • #4 21721207
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5315
    Pomógł: 504
    Ocena: 2864
    dubik3e napisał:
    1. Napięcie było mierzone w skrzynce rozdzielczej - pomiędzy licznikiem a skrzynką, Tu gdzie wchodzi zasilanie na skrzynkę.
    2. 230V +-10%, czyli 253V to powinien być maks i 207V, to powinno być minimum.
    3.Mierzyłem dwoma miernikami. Chińskim Aneng AOS02 i jakimś Fluke, ale modelu nie znam.
    4.Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie znam odpowiedzi. Ja jej nie wykonywałem, a elektryk z uprawnieniami. Instalatorzy PV, nie mieli zastrzeżeń, przy wpinaniu się falownikiem.

    1. Wiesz w jakim punkcie operator odpowiada z jakość energii? Dla ułatwienia nie jest to gdzieś pomiędzy licznikiem a "skrzynką rozdzielczą". To miejsce jakoś się nazywa i w papierach będziesz miał to napisane.
    2. To jest półprawda. W tej normie jeszcze jest informacja o czasie. To również jest do sprawdzenia przez ciebie.
    4a. No ale jakiś projekt chyba masz, również powinieneś mieć protokoły z przeglądu okresowego. Taki przegląd powinno się robić co 5 lat.
    4b. Co panowie od sprzedaży i montowania pv mieli mówić negatywnego o twojej instalacji. Załóżmy że jest w nie najlepszym stanie. Myślisz że powiedzieli by tobie o tym abyś się rozmyślił z kupna i montażu pv? Ich twoja instalacja nie interesuje tylko twoje pieniądze. A czy pv będzie się wyłączało czy nie że względu na poziom napięcia to jest ostatnia rzecz która ich obchodzi.
    dubik3e napisał:
    Jestem świadom, że mam wpływ na napięcie u siebie, ale chyba nie będę celowo odpalał, czajnika, żelazka i płyty grzewczej, aby zbić napięcie, ponieważ nie o to chodzi.

    Owszem że nie o to chodzi. Chodzi o jakość posiadanej instalacji. Spadki i wzrosty napięć nie są spowodowane tylko jakością sieci na którą nie masz wpływu, ale również są spowodowane jakością instalacji, w dużej mierze kablem zasilającym dom. Więc najpierw trzeba zobaczyć czy u siebie wszystko jest ok, a dopiero później w męczyć operatora.
    Umiesz powiedzieć jaką długość ma ten kabel, jaką średnicę mają żyły oraz jakie jest zabezpieczenie przedlicznikowe?
  • #5 21721252
    dubik3e
    Poziom 10  
    Posty: 109
    Ocena: 12
    >>21721207
    Ktoś_tam napisał:
    1. Wiesz w jakim punkcie operator odpowiada z jakość energii? Dla ułatwienia nie jest to gdzieś pomiędzy licznikiem a "skrzynką rozdzielczą". To miejsce jakoś się nazywa i w papierach będziesz miał to napisane.


    Nie wiem. Jeśli Ty wiesz to powiedz proszę. Rozumiem, że mogę to gdzieś znleść w umowie, ale idąc tym tropem, nie ma sensu pytać się o nic na forum, tylko się wszystkie nauczyć i samemu zrobić.

    Ktoś_tam napisał:
    2. To jest półprawda. W tej normie jeszcze jest informacja o czasie. To również jest do sprawdzenia przez ciebie.

    Pewnie jest to nie 10 sekund, czy miniuta, a powiedzmy 5% dobowego zasilania.... Jak wiesz to tak samo po prostu powiedz.


    Ktoś_tam napisał:
    4a. No ale jakiś projekt chyba masz, również powinieneś mieć protokoły z przeglądu okresowego. Taki przegląd powinno się robić co 5 lat.

    Nie mam.

    Ktoś_tam napisał:
    4b. Co panowie od sprzedaży i montowania pv mieli mówić negatywnego o twojej instalacji. Załóżmy że jest w nie najlepszym stanie. Myślisz że powiedzieli by tobie o tym abyś się rozmyślił z kupna i montażu pv? Ich twoja instalacja nie interesuje tylko twoje pieniądze. A czy pv będzie się wyłączało czy nie że względu na poziom napięcia to jest ostatnia rzecz która ich obchodzi.

    Pewnie niestety masz rację.

    Ktoś_tam napisał:
    ale również są spowodowane jakością instalacji, w dużej mierze kablem zasilającym dom

    Zakładam, że skoro wcześniej było dobrze, a wraz ze wzrostem ilości gospodarstw to się pogorszyło, to logicznie myśląc, wzrosło obciążenie kabla zasilającego gospodarstwa i transformatora, wiec jedno bądz drugie nie daje rady. U mnie w instalacji sie nic nie zmieniło - w ten sposób zakładam, że wyeliminowałem problem po swojej stronie.

    Ktoś_tam napisał:
    Umiesz powiedzieć jaką długość ma ten kabel, jaką średnicę mają żyły oraz jakie jest zabezpieczenie przedlicznikowe?

    to jest jakieś 550m. Sprawdzone w geoportalu.
  • #6 21721270
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5315
    Pomógł: 504
    Ocena: 2864
    1. W umowie sprawdź granicę własności. To ty masz swoją umowę nie ja.
    2. Niestety słowo w słowo nie powtórzę jak brzmi pełna wersja tolerancji napięcia z uwzględnieniem czasu, a szukać mi się nie chce. To ty masz problem nie ja, więc proszę postawę roszczeniową wsadź sobie w tyłek. To samo tyczy się pierwszego punktu o granice do którego odpowiada operator.
    4. Stanu swojej instalacji nie znasz ale jesteś pierwszy do tego aby energetyka rozwiązała twój problem. W sumie to typowe, już się parę razy z tym spotkałem.
    5. 550 m to sporo, uwzględniając jakieś zakręty itp będzie jeszcze więcej, a do transformatora masz 400m. No tak, ty po swojej stronie nic nie możesz zrobić bo uważasz że na pewno wszystko jest ok, ale 400m lub mniej energetyki jest już problemem. I oczywiście nie było zmian nawyków użytkowania sprzętu z chwilą pojawienia się u ciebie pv. Zazwyczaj więcej się korzysta z "darmowego" prądu.
  • REKLAMA
  • #7 21721281
    Jarek Pi.
    Poziom 27  
    Posty: 1069
    Pomógł: 55
    Ocena: 125
    550 m to duża odległość. Przy podwyższonym napięciu można wyłączyć swoje PV, żeby zobaczyć, czy zawyżanie jest zewnętrzne. Zaniżone należy zmierzyć. 25 kVA to powyżej 12,5 kW i 4 kW na fazę przy odpowiednich warunkach przy ciągłym poborze 35,3 W. Ta moc może być niewystarczająca.
  • #8 21721288
    dubik3e
    Poziom 10  
    Posty: 109
    Ocena: 12
    Ktoś_tam napisał:
    I oczywiście nie było zmian nawyków użytkowania sprzętu z chwilą pojawienia się u ciebie pv. Zazwyczaj więcej się korzysta z "darmowego" prądu.


    Widzę, że Ty lepiej wiesz co ja robię w swoim domu, nie będąc tam, niż ja tam przebywając.


    Ktoś_tam napisał:
    więc proszę postawę roszczeniową wsadź sobie w tyłek.


    Na słowa "proszę" odpowiadasz takim tekstem? I jeszcze widzę długo na tym forum siedzisz i jeszcze nikt nie ukrócił takich sformułowań? To początek rozmowy, a Ty już tak zaczynasz? Ciekawe co byłoby dalej.

    Dzięki, ale już Twojej pomocy w tym temacie nie potrzebuję.
  • #9 21721312
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3171
    Pomógł: 452
    Ocena: 832
    To wygląda na regulator z autotransformatorami, nie możesz go używać z fotowoltaiką, bo podniesie napięcie w sieci zewnętrznej. Możesz go używać do innych odbiorników, a fotowoltaikę włączyć przed regulator, co oczywiście nie rozwiąże problemów z wyłączającym się inwerterem.
  • #10 21721329
    dubik3e
    Poziom 10  
    Posty: 109
    Ocena: 12
    Jarek Pi. napisał:
    550 m to duża odległość.

    Mierzone po zainwentaryzowanym kablu w geoportalu.

    Jarek Pi. napisał:
    rzy podwyższonym napięciu można wyłączyć swoje PV, żeby zobaczyć, czy zawyżanie jest zewnętrzne.
    Tak też było. Sprawdzałem napięcie przy wyłączonym falowniku.

    Jarek Pi. napisał:
    Zaniżone należy zmierzyć.

    Tego niestety nie zrobiłem, ale nic straconego, nadchodzi sezon pomp ciepła.

    Jarek Pi. napisał:
    25 kVA to powyżej 12,5 kW i 4 kW na fazę

    Muszę sie dopytać, czy to 25kVS, na fazę, czy trzy fazy.

    Jarek Pi. napisał:
    przy odpowiednich warunkach przy ciągłym poborze 35,3 W. Ta moc może być niewystarczająca.

    Nie rozumiem tego. Możesz rozwinąć?
  • #11 21721354
    Jarek Pi.
    Poziom 27  
    Posty: 1069
    Pomógł: 55
    Ocena: 125
    Pobór deklarowanej mocy 25 kVA może być możliwy w określonych warunkach nie ciągle. Sam stabilizator ciągle pobiera 35,3 W. Przy zewnętrzym zawyżaniu można pogadać z właścicielem PV, żeby tak nie pompował.
  • #12 21721467
    dubik3e
    Poziom 10  
    Posty: 109
    Ocena: 12
    Jarek Pi. napisał:
    Pobór deklarowanej mocy 25 kVA może być możliwy w określonych warunkach nie ciągle

    No jasne, ale to wydaje się, że jest z wystarczającym zapasem? 25kVA, to 20kW, czyli po 6666W na fazę. Niby dużo, ale i nie dużo. Kuchenka pewnie z 3,5kW, czajnik 2kW, do tego ekspres 2kW i stabilizator od razu klęknie, czy potrzyma powiedzmy z 20min w takim stanie?


    Jarek Pi. napisał:
    Sam stabilizator ciągle pobiera 35,3 W.

    Nie tak mało.


    Jarek Pi. napisał:
    Przy zewnętrznym zawyżaniu można pogadać z właścicielem PV, żeby tak nie pompował.


    Właścicieli PV jest wielu. Nie sądzę, aby byli skorzy wyłączać swoje PV dla dobra ogółu. Chodzenie każdo razowo przy zbyt wysokim napięciu do ludzi, nie wyjdzie w praktyce. Kilka razy człowiek pójdzie, potem pewnie sobie odpuści... Kolejny temat, że pewnie sporo osób nawet nie wie jak obsłużyć te PV, ponieważ to automat.
  • #13 21721683
    Jarek Pi.
    Poziom 27  
    Posty: 1069
    Pomógł: 55
    Ocena: 125
    Do wszystkich nie trzeba chodzić. Wystarczy do najnowszego, gdzie falownik działa przy 260 V. Na samym falowniku napięcie może być dopuszczalne.
  • #14 21721879
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17817
    Pomógł: 1230
    Ocena: 3487
    dubik3e napisał:
    Stabilizator napięcia 25kVA 3-fazowy – czy rozwiąże wahania napięcia w sieci?
    Rozwiąże wahania napięcia w instalacji.
    dubik3e napisał:
    Stabilizator napięcia 25kVA 3-fazowy – czy rozwiąże Przerwy w produkcji PV
    Stabilizator tego nie rozwiąże - bo prosumenci mają celowo podkręcone falowniki PV.
    Falownik PV prawidłowo ustawiony - przy zawyżonym napięciu wyłącza się i nie można korzystać z produkcji PV.
  • #15 21721929
    hindoos
    Poziom 36  
    Posty: 3716
    Pomógł: 286
    Ocena: 655
    CYRUS2 napisał:
    przy zawyżonym napięciu włącza się


    *wyłącza ;)
  • #16 21722805
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30227
    Pomógł: 1185
    Ocena: 4301
    Ktoś_tam napisał:
    To ty masz problem nie ja, więc proszę postawę roszczeniową wsadź sobie w tyłek.

    Wsadź sobie w tyłek swoje komentarze bo autor tematu, przedstawiając swój problem nie przyjmuje postawy roszczeniowej. Nie chcesz doradzić, nie musisz komentować a twoje złośłiwe komentarze naruszają regulamin forum.
  • #17 21722811
    dubik3e
    Poziom 10  
    Posty: 109
    Ocena: 12
    A jak zinterpretować specyfikację techniczną? Jest tam informacja, ze dla jednej fazy maksymalne wejściowe, to 260V, natomiast dla 3 faz 450V. Zakładając, że stabilizator jest podłączony do 3 faz, to wystarczy, że na jednej z tych pojawi się 260V i wtedy się wyłączy, lub wejdzie w jakiś tryb awaryjny, rozumiem? W takim wypadku, jego specyfikacja będzie za wąska na moje problemy, gdzie dochodziło do 260V.

    Tabela parametrów technicznych stabilizatora napięcia AVR PRO 25000VA 3% 3F
  • #18 21722815
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3171
    Pomógł: 452
    Ocena: 832
    Gdy napięcie wejściowe będzie powyżej 260V to na wyjściu skończy się zakres regulacji i zamiast nastawionego 230V będziesz miał np. 240V, bo regulator nie będzie w stanie więcej zmniejszyć.
  • #19 21722821
    dubik3e
    Poziom 10  
    Posty: 109
    Ocena: 12
    czesiu napisał:
    Gdy napięcie wejściowe będzie powyżej 260V to na wyjściu skończy się zakres regulacji i zamiast nastawionego 230V będziesz miał np. 240V, bo regulator nie będzie w stanie więcej zmniejszyć


    Ok, czyli można powiedzieć, że stabilizator jest w stanie zbić do 30V (230V nominał w sieci - 260V maks, specyfikacji = 30V różnicy), tak więc przykładowo przy 270V w sieci wystartuje na 240V w domu?

    Ciekawe jakie jest maksymalne napięcie, przy którym w ogóle pracuje, a nie wyłącza się?

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem okresowych wahań napięcia w sieci trójfazowej o mocy około 25 kVA, występujących na osiedlu domków jednorodzinnych zasilanych z transformatora SN/nN oddalonego o około 400 m. Wskazano, że napięcie w słoneczne dni przekracza normę (do 260 V), co jest związane z dużą liczbą instalacji fotowoltaicznych (PV) i pomp ciepła podłączonych do sieci, natomiast w chłodne dni napięcie spada poniżej normy, co objawia się migotaniem oświetlenia LED. Problem dotyczy głównie jednej z trzech faz i jest potwierdzony pomiarami elektryka oraz logami z instalacji PV. Operator sieci (Energa) nie podjął skutecznych działań pomimo zgłoszeń. Rozważano zastosowanie stabilizatora napięcia 25 kVA 3-fazowego jako potencjalne rozwiązanie problemu wahań napięcia i przerw w produkcji energii z PV. W dyskusji podkreślono konieczność analizy jakości sieci, wpływu lokalnych źródeł generacji oraz ewentualnej modernizacji infrastruktury sieciowej, w tym transformatora i linii zasilających, aby zapewnić stabilne napięcie i poprawić warunki pracy instalacji PV i odbiorników domowych.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA