logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czujnik czadu włącza się mimo, że nie korzystam z urządzeń grzewczych

janchreptowicz59 24 Paź 2025 08:21 3060 8
  • #1 21729928
    janchreptowicz59
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Mieszkam w bloku na trzecim piętrze. W łazience jest podgrzewacz wody gazowy przepływowy typu Vaillant. Od pewnego czasu czujnik czadu, który jest w łazience, przeważnie wieczorem włącza się, gdy od długiego czasu nikt nie korzysta z ciepłej wody. Wskazuje 150–200 jednostek. Po przewietrzeniu sytuacja uspokaja się. Bywają dni, że za chwilę nieraz się to powtórzy. Czy ktoś ma jakieś rady? Niedawno czujnik został wymieniony, bo myślałem, że stary się zepsuł, ale okazało się, że był dobry, z nowym jest to samo.
    AI: Czy masz w łazience sprawnie działającą wentylację (kratkę wentylacyjną)? Sprawdzałeś może, czy jest drożna i czy powietrze swobodnie przepływa?
    Kominiarz przeprowadza kontrolę co roku. Nie było zastrzeżeń.
    AI: Czy wiesz, czy sąsiedzi (szczególnie z mieszkań poniżej lub obok) korzystają z podobnych gazowych podgrzewaczy wody? Może czad przedostaje się do Twojej łazienki przez pion wentylacyjny lub inne nieszczelności?
    Z tego, co wiem, wszyscy w bloku mają gazowe podgrzewacze wody, jakiego typu - nie wiem.
  • Pomocny post
    #2 21729940
    kindlar
    Poziom 42  
    Posty: 7857
    Pomógł: 915
    Ocena: 1614
    Nawiewa ci spalin od sąsiada gdy korzysta? Masz nawietrzaki w oknach i ciąg kominowy odpowiedni w kratkach wentylacyjnych?
  • Pomocny post
    #3 21729952
    balonika3
    Poziom 43  
    Posty: 11053
    Pomógł: 1325
    Ocena: 3722
    Czad może być zaciągany kanałem wentylacyjnym od sąsiada. Jest to niebezpieczne i jak najszybciej zgłoś to administracji budynku.
  • #4 21729973
    DiZMar
    Poziom 43  
    Posty: 32538
    Pomógł: 2887
    Ocena: 6611
    janchreptowicz59 napisał:
    przeważnie wieczorem włącza się, gdy od długiego czasu nikt nie korzysta z ciepłej wody.

    To czujnik tylko czadu czy może też i gazu? Jeżeli 2w1, to używanie bądź nie urządzeń gazowych ni jak się ma do reakcji czujnika gazu. Włączenia czujnika gazu nie zależy od używania gazu, a jedynie od zawartości gazu w powietrzu. Jeżeli to tylko czujnik czadu, to powyższe porady kol. @kindlar i @balonika3 są pomocne.
  • #5 21730058
    Jar-Woj
    Poziom 26  
    Posty: 655
    Pomógł: 98
    Ocena: 314
    Wszystko wskazuje, na to, że spaliny gazowe przenikają z innego lokalu, niezależnie od przyczyny taka sytuacja stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia.
    W takich sytuacjach wzywa się straż pożarną i od razu należy zawiadomić wszystkich mieszkańców o potencjalnym zagrożeniu, a także administratora budynku i nadzór budowlany, tu nie ma co czekać, bo może się skończyć tragedią.
  • #6 21730815
    DARIUS67
    Poziom 25  
    Posty: 623
    Pomógł: 63
    Ocena: 337
    Aby wentylacja działała prawidłowo, muszą być spełnione dwa warunki, tzn. musi być nawiew, gdy ma coś wywiać. :) Prawdopodobnie u Ciebie dochodzi do ciągu wstecznego – niby. Już tłumaczę. Jeżeli masz szczelne mieszkanie, to spaliny nie mają jak się wydostać. Kratki wentylacyjne, przypominam, że też muszą wyciągać, a nie nawiewać. Być może trzon wentylacji kuchennej jest mocniejszy niż łazienkowy. Być może kominy wewnętrzne są popękane. Być może ktoś dopuścił się samowoli budowlanej i przerabiał komin. Być może nie masz odpowiedniego nawiewu i to w 95% jest powód zaczadzenia. 1% to brak serwisu urządzeń, a 4% to kiepski kominiarz wraz z czasami błędami budowlanymi.
    Dużo tych być może. Musisz rozszczelnić okno i koniecznie zgłosić się do kominiarza, aby przeprowadził inspekcję komina pod kątem Twojego problemu. Kominiarze mają kamery, którymi mogą sprawdzić, co z tym kominem się dzieje. Coroczna wizyta kominiarza z wiatraczkiem nic tu nie da. Problem jest taki, że podciśnienie możesz stworzyć, wysysając powietrze z półlitrowej butelki, ale z baniaka 50 litrów też. Więc jak powyżej, dla sprawnie działającej wentylacji musi być nawiew i wywiew. Inaczej wytłumaczę: żeby wyjść, najpierw trzeba wejść.
  • #7 21747307
    Domelski
    Poziom 19  
    Posty: 223
    Pomógł: 30
    Ocena: 111
    Czujniki domowe mogą reagować na różne substancje. Generalnie jeżeli detektor wskazuje coś, a po przewietrzeniu stężenie spada to ewidentnie jest coś w powietrzu i nie jest to wina detektora. Czy to tlenek węgla to niestety nie tak łatwo określić ponieważ detektory mają tzw. czułość skrośną na inne substancje. Lepsze są tu czujniki z sensorem elektrochemicznym ponieważ on najsłabiej reaguje na inne substancje (jest najbardziej selektywny).
    Tym samym mogą to być jakieś środki czyszczące, spraye, perfumy, para wodna (chociaż ta raczej daje chwilowe reakcje) albo wariant najgorszy czyli spaliny przedostające się z innego lokalu (np. na skutek błędnego połączenia, nieszczelności przewodów spalinowych, ciągu wstecznego itp.).
    Jeżeli po przewietrzaniu czujnik się "uspokaja", został zmieniony i znowu się powtarza to sytuacja może być poważna i lepiej wezwać służby i administrację np. kominiarza, a w ostateczności nadzór budowlany.
    Wezwanie straży pożarnej może być zasadne ponieważ dysponują oni lepszym modelem miernika gazów, ale niestety nie pozbawionym całkowicie problemu selektywności. Tym nie mniej taki protokół ze straży daje realny papier do dalszego dochodzenia przyczyn.
  • #8 21748344
    Marcin125
    Poziom 29  
    Posty: 4119
    Pomógł: 50
    Ocena: 279
    Budynek jest z którego roku?

    Nie rozumiem jak przewód wentylacyjny może być być wspólny dla kilku mieszkań.
  • #9 21748390
    modziul
    Poziom 33  
    Posty: 1727
    Pomógł: 244
    Ocena: 448
    >>21748344 To się nazywa wentylacja zbiorcza.

Podsumowanie tematu

✨ W mieszkaniu w bloku na trzecim piętrze, w łazience z gazowym podgrzewaczem wody przepływowym marki Vaillant, czujnik tlenku węgla (czadu) włącza się wieczorami mimo braku korzystania z urządzeń grzewczych, wskazując stężenia 150–200 jednostek. Po przewietrzeniu pomieszczenia poziom spada, jednak problem powraca. Czujnik był wymieniany, ale bez poprawy sytuacji. Przyczyną może być cofanie się spalin lub ich przedostawanie się z sąsiednich mieszkań przez nieszczelności przewodów spalinowych lub kanałów wentylacyjnych. Istotne jest sprawdzenie drożności i prawidłowego działania wentylacji, w tym nawiewników i ciągu kominowego. Możliwe jest występowanie ciągu wstecznego spowodowanego szczelnością mieszkania, różnicą siły ciągu w kanałach wentylacyjnych lub uszkodzeniami kominów. Zaleca się dokładną inspekcję komina z użyciem kamer przez kominiarza, zgłoszenie problemu do administracji budynku oraz ewentualne wezwanie straży pożarnej ze względu na zagrożenie zdrowia i życia. Czujniki z sensorem elektrochemicznym są bardziej selektywne i mniej podatne na fałszywe alarmy spowodowane innymi substancjami. Wskazane jest także monitorowanie, czy czujnik wykrywa tylko tlenek węgla, czy również gaz palny, co wpływa na interpretację sygnałów alarmowych.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA