logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

PGE – jak zwiększyć moc przyłączeniową z 25A do 32A, 3-fazowe vs 1-fazowe

bumble 27 Paź 2025 18:49 1104 16
REKLAMA
  • #1 21733405
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1186
    Witam. Kupuję energię od PGE. Mam zabezpieczenie przedlicznikowe 25A w układzie 3 fazowym. Ktoś wie jakie są procedury żeby dostać zabezpieczenie np 32A? Która z dwóch opcji jest tańsza? Pierwsza to wystąpienie o zwiększenie mocy. Druga to przejście na zasilanie jednofazowe i zwiększenie mocy.
  • REKLAMA
  • #2 21733412
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Posty: 4858
    Pomógł: 677
    Ocena: 1930
    bumble napisał:
    Pierwsza to wystąpienie o zwiększenie mocy

    Tak właśnie należy postąpić.
    bumble napisał:
    Druga to przejście na zasilanie jednofazowe i zwiększenie mocy.

    Ta opcja jest nie do wykonania.
  • #3 21733415
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1186
    Jeśli chodzi o zwiększenie mocy to sprawa jest nieco dziwna bo 25A i u mnie w umowie jest moc 7,5kW a po nowemu na 25A jest moc 15kW więc jak potraktują po nowemu i dla 32A dadzą mi 22kW to będę musiał zapłacić za 22-7,5=14,5kW.

    Dodano po 33 [sekundy]:

    krzysiek7 napisał:
    Ta opcja jest nie do wykonania.

    Możesz napisać dlaczego?
  • #4 21733424
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Posty: 4858
    Pomógł: 677
    Ocena: 1930
    bumble napisał:
    sprawa jest nieco dziwna bo 25A i u mnie w umowie jest moc 7,5kW a po nowemu na 25A jest moc 15kW

    Dawniej tak było, niestety przy zwiększeniu mocy obowiązują nowe zasady. Zabezpieczenie 32 A jest od 17 kW.
    bumble napisał:
    Możesz napisać dlaczego?

    W jednej fazie jest maksymalnie 5 kW i zabezpieczenie 25 A. Więcej nie da rady.
  • REKLAMA
  • #5 21733429
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1186
    krzysiek7 napisał:
    W jednej fazie jest maksymalnie 5 kW i zabezpieczenie 25 A. Więcej nie da rady.

    No tak, Przechodzę na 1 fazę i mam 5kW więcej mi nie trzeba bo i tak teraz zasilam się z jednej fazy a następnie zwiększam moc dla zabezpieczenia 32A to jest 7kW. Myślałem w ten sposób. Mam moc 7kW w układzie 3 fazowym i będę miał 7kW w układzie jednofazowym i zabezpieczenie 32A. Muszę do nich zadzwonić tylko trzeba długo czekać niestety.

    Dodano po 2 [minuty]:

    krzysiek7 napisał:
    Dawniej tak było, niestety przy zwiększeniu mocy obowiązują nowe zasady. Zabezpieczenie 32 A jest od 17 kW.

    No właśnie a na 1kW pewnie licz ze 200pln
  • #6 21733432
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Posty: 4858
    Pomógł: 677
    Ocena: 1930
    Niestety tak nie wyjdzie, zabezpieczenia powyżej 25 A tylko w przyłączach 3- fazowych.
  • #7 21733433
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1186
    krzysiek7 napisał:
    Niestety tak nie wyjdzie, zabezpieczenia powyżej 25 A tylko w przyłączach 3- fazowych.

    Eh tego nie wiedziałem. To straszna lipa w takim razie.
  • REKLAMA
  • #8 21733454
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Posty: 4858
    Pomógł: 677
    Ocena: 1930
    Co do ceny za kW to szukaj u źródeł, bo ja w ich cenniku widzę kilkanaście zł dla przyłącza napowietrznego i okolo 90 zł dla przyłącza kablowego.
  • REKLAMA
  • #9 21733464
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1186
    Ja mam napowietrzne ale przyłącze już wykonane. Tak zadzwonię i zapytam bo jeszcze kable muszą być odpowiednie.
  • #10 21733482
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Posty: 4858
    Pomógł: 677
    Ocena: 1930
    Licznik wewnątrz czy na zewnątrz budynku?
  • #11 21733506
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1186
    Na zewnątrz budynku ale na ścianie nie w granicy działki.
  • #12 21733532
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Posty: 4858
    Pomógł: 677
    Ocena: 1930
    Pytałem, bo jeśli byłby w środku, to dochodziły by jeszcze koszty wyniesienia licznika na zewnątrz, ale w tym przypadku już to nie dotyczy.
  • #13 21733543
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17791
    Pomógł: 1228
    Ocena: 3482
    bumble napisał:
    Jeśli chodzi o zwiększenie mocy to sprawa jest nieco dziwna bo 25A i u mnie w umowie jest moc 7,5kW a po nowemu na 25A
    25A określa moc jaką moc możesz pobierać w sposób ciagły.
    (to nie oznacza, że ogranicznik wyłączy przy mocy 26A/fazę)
    Czyli 25x230 x3 =17.250kW.
    krzysiek7 napisał:
    Ta opcja jest nie do wykonania.....
    bumble napisał:
    Możesz napisać dlaczego?
    Bo w Polsce są sieci przeznaczone do zasilania 3f.
    W UK jest inaczej.
    Moderowany przez Topolski Mirosław:

    W tytule tematu jest podany operator i na pewno nie jest to w UK.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.

  • #14 21733547
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1186
    CYRUS2 napisał:
    25A określa moc jaką moc możesz pobierać w sposób ciagły.
    Czyli 25x230 x3 =17.250kW.

    Tak po nowemu jest ale ja mam w umowie 7kW
  • #15 21733565
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17791
    Pomógł: 1228
    Ocena: 3482
    bumble napisał:
    Mam zabezpieczenie przedlicznikowe 25A w układzie 3 fazowym.
    17,250 kW to dla ciebie za mało ?
  • #16 21733571
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1186
    CYRUS2 napisał:
    17,250 kW to dla ciebie za mało ?

    Szykuję się do zmian w związku z planowaną instalacją PV off-grid 1 fazową. Na 1 fazie mam moc 5,75kW a to trochę za mało. 7kW powinno może, ale może wystarczyć. W związku z tym planuję całość domu zasilić z jednej fazy. Może oświetlenie zostawię na drugiej jakby falownik się wyłączył żeby ciemność nie nastała chociaż ma być zamontowany APZ. Dlatego chciałbym możliwie dużą moc przyłączeniową.
  • #17 21733628
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7140
    Pomógł: 355
    Ocena: 1608
    bumble napisał:
    Na 1 fazie mam moc 5,75kW a to trochę za mało. 7kW powinno może, ale może wystarczyć. W związku z tym planuję całość domu zasilić z jednej fazy. Może oświetlenie zostawię na drugiej jakby falownik się wyłączył żeby ciemność nie nastała chociaż ma być zamontowany APZ. Dlatego chciałbym możliwie dużą moc przyłączeniową.

    Przecież masz wyraźną podpowiedź tu:
    krzysiek7 napisał:
    W jednej fazie jest maksymalnie 5 kW i zabezpieczenie 25 A. Więcej nie da rady.

    W Polsce przy zasilaniu 1-fazowym maksymalna moc to 5 kW a jak chcesz więcej to tylko przy zasilaniu 3-fazowym.
    Temat jako wyczerpany zamykam.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie związane ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej w instalacji elektrycznej obsługiwanej przez PGE z zabezpieczenia 25A do 32A w układzie trójfazowym. Omówiono procedury formalne wymagane do zmiany mocy, które obejmują zgłoszenie do operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) oraz ewentualną wymianę zabezpieczeń i licznika. Porównano dwie opcje: zwiększenie mocy w układzie trójfazowym oraz przejście na zasilanie jednofazowe z wyższym natężeniem. Wskazano, że opcja trójfazowa jest bardziej korzystna technicznie i stabilna, choć może wiązać się z wyższymi kosztami instalacyjnymi i formalnościami. Zasilanie jednofazowe z większym natężeniem może być tańsze, ale ogranicza możliwości rozbudowy i może powodować większe obciążenia przewodów. Podkreślono konieczność konsultacji z PGE oraz sprawdzenia warunków technicznych przyłączenia i dostępnej mocy w danym punkcie sieci. Wskazano na znaczenie odpowiedniego doboru zabezpieczeń nadprądowych i zgodności z normami elektroenergetycznymi.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA