Podniesienie mocy przyłączeniowej z 7kW do 10kW a zabezpieczenie 25A?

adamkaspro 25 Lut 2020 15:25 3243 22
REKLAMA
  • #1 18493027
    adamkaspro
    Poziom 11  
    Posty: 123
    Ocena: 16
    Posiadam przyłącze do domu 3 fazowe 7kW i zabezpieczenie 25A. Dziś byłem w biurze by podnieść moc do 10kW. Co usłyszałem? Jeśli podniosą mi moc do 10kW to wsadzą zabezpieczenie 16A i prawdopodobnie będzie często wywalać. By pozostawić zabezpieczenie 25A muszę podnieść moc do minimum 14 kW. (oczywiście opłata około 600zł). Pracownik tłumaczył to nowymi normami. Poważnie takie normy są?
  • REKLAMA
  • #2 18493095
    Brivido
    Poziom 34  
    Posty: 2857
    Pomógł: 226
    Ocena: 429
    Wygląda na normalne. Kiedyś mogłeś mieć takie bezpieczniki lub zostały nielegalnie zmienione. Aktualnie każdy nowy klient (lub zmieniający moc) dostaję takie, dostosowane do zakupionej mocy.

    A powiedzieli, że jak nie zrobisz nic, to przyjdą i sami założą 16A?
  • #3 18493097
    takijasiu
    Poziom 25  
    Posty: 748
    Pomógł: 91
    Ocena: 161
    16 A przy napięciu 230 V pozwala na obciążenie 3680 W. Razy trzy fazy, daje 11040 W
    20 A przy napięciu 230 V pozwala na obciążenie 4600 W. Razy trzy fazy, daje 13800 W
    Zatem 14000 W to pierwsza pełna wartość kW powyżej 13800 W.
    Zabezpieczenie przedlicznikowe jest dobrane tak, żeby przy mocy umownej jeszcze nie działało.
    Oczywiście jeżeli masz teraz 7 kW na 3 fazach, to daje 2333 W na fazę. To w zasadzie nawet zabezpieczenie przedlicznikowe 10 A nie powinno się aktywować, gdybyś korzystał z mocy przyznanej w jej granicach.
  • #4 18493112
    adamkaspro
    Poziom 11  
    Posty: 123
    Ocena: 16
    Super, już rozumiem. Wychodzi na to że 12 lat temu zastosowali za duże zabezpieczenie. Dziękuję, temat pewnie do zamknięcia.
  • REKLAMA
  • #5 18493339
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17374
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4286
    Kiedyś chciał ktoś zaoszczędzić i masz teraz skutki.
    Zabezpieczenie ograniczające moc poniżej dwudziestu pięciu amper w dzisiejszych czasach to śmiech na sali. Niezależnie od tego czy są trzy, czy jedna faza.
    Więc od tej wartości zaczynaj kolego nie dając się zwieść żadnym wyliczeniom.

    I raczej nie zwlekaj, bo możesz zostać posądzony o nadużycie taryfowe.
  • #6 18493678
    HenryK3
    Poziom 29  
    Posty: 1491
    Pomógł: 95
    Ocena: 191
    adamkaspro napisał:
    Super, już rozumiem. Wychodzi na to że 12 lat temu zastosowali za duże zabezpieczenie. Dziękuję, temat pewnie do zamknięcia.

    kkas12 napisał:
    I raczej nie zwlekaj, bo możesz zostać posądzony o nadużycie taryfowe.

    Zabezpieczenie przedlicznikowe ma być zgodne z umową i oplombowane przez uprawnionego pracownika. Użytkownik nie musi się znać na tym co jest napisane na bezpieczniku.
  • REKLAMA
  • #7 18493730
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17374
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4286
    HenryK3 napisał:
    Użytkownik nie musi się znać na tym co jest napisane na bezpieczniku.

    Tak, tak. Chyba w twoim kodeksie.
    Nieznajomość prawa ani analfabetyzm nie sa okolicznością łagodzącą.
    A skoro kiedyś zostało zaplombowane z bezpiecznikami zgodnymi z umową a teraz nie ma plomby zaś bezpieczniki mają inną (większą) wartość to nie ma przekroczenia taryfowego?
    Jest jak byk.
    A oprócz tego dochodzi samowolne zerwanie plomby. Czyli prawie jak włamanie, bo plomba jest jak zamek do którego użytkownik klucza nie ma.

    Więc sprawa z daleka śmierdzi.
    I jeszcze jedno autorze wątku.
    Jak wystąpisz o zwiększenie przydziału to staraj się by wartości zabezpieczeń były zgodne z umową.
    Bo raczej na pewno przyjdzie ktoś od dostawcy by zapoznać się ze stanem faktycznym przed wydaniem TWP i jeśli trafisz (nie daj Boże) na nadgorliwca to może być różnie.
  • #9 18493757
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17374
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4286
    HenryK3 napisał:
    Nigdzie nie widzę informacji, że zab. przedl. nie ma plomby.
    Pewnie zabezpieczenia same się wymieniły i jeszcze plombę zerwały.
    A to świnie brzydkie.
  • REKLAMA
  • #10 18493898
    adamkaspro
    Poziom 11  
    Posty: 123
    Ocena: 16
    kkas12 napisał:
    HenryK3 napisał:
    Użytkownik nie musi się znać na tym co jest napisane na bezpieczniku.

    Tak, tak. Chyba w twoim kodeksie.
    Nieznajomość prawa ani analfabetyzm nie sa okolicznością łagodzącą.
    A skoro kiedyś zostało zaplombowane z bezpiecznikami zgodnymi z umową a teraz nie ma plomby zaś bezpieczniki mają inną (większą) wartość to nie ma przekroczenia taryfowego?
    Jest jak byk.
    A oprócz tego dochodzi samowolne zerwanie plomby. Czyli prawie jak włamanie, bo plomba jest jak zamek do którego użytkownik klucza nie ma.

    Więc sprawa z daleka śmierdzi.
    I jeszcze jedno autorze wątku.
    Jak wystąpisz o zwiększenie przydziału to staraj się by wartości zabezpieczeń były zgodne z umową.
    Bo raczej na pewno przyjdzie ktoś od dostawcy by zapoznać się ze stanem faktycznym przed wydaniem TWP i jeśli trafisz (nie daj Boże) na nadgorliwca to może być różnie.


    Zgodnie z umową z 2007 roku, zgodnie z projektem, zabezpieczenie przy mocy 7kW przy 3-fazowym zasilaniu było i do dziś jest 25A. Aby było śmieszniej to dziś w PGE dowiedzieli się ode mnie, że przyłącze nie jest napowietrzne tylko leci kablem ziemnym (taki maja malutki bałaganik). Nie zwiększałbym mocy gdyby nie fotowoltaika która przekracza moc 7kWp i wniosek o przyłącze instalacji byłby odrzucony. Pozdrawiam.

    Dodano po 2 [minuty]:

    kkas12 napisał:
    HenryK3 napisał:
    Nigdzie nie widzę informacji, że zab. przedl. nie ma plomby.
    Pewnie zabezpieczenia same się wymieniły i jeszcze plombę zerwały.
    A to świnie brzydkie.


    Plomby jak były tak są (nienaruszone). W PGE powiedzieli że zmieniły się normy i zabezpieczenie 25A jest złe, niezgodne z normą.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Można temat zamknąć by nie było więcej złości. Jadę do PGE, podnoszę do 14kW, płacę 600 zł i po sprawie.
  • #11 18493950
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1285
    Jeżeli zgodnie z umową było 25A, to bez zmiany umowy przez dostawcę usług lub przez Ciebie, nie mają prawa tego wymienić.
    Jeżeli umowa trwa i nie była aneksowana za zgodą dwóch stron, to na jakiej podstawie chcą Ci coś zmieniać? Masz umowę jaką podpisałeś jako formalny element wykonania tego zasilania.
  • #12 18494052
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17861
    Pomógł: 1235
    Ocena: 3495
    adamkaspro napisał:
    Można temat zamknąć by nie było więcej złości. Jadę do PGE, podnoszę do 14kW, płacę 600 zł i po sprawie.

    Kolego, nie występuj o 14kW bo obecnie masz 17,25kW.
    Wystąp o bezpieczniki 32A.
    Moc i opłatę niech sobie przeliczy PGE jak chce.
  • #13 18494213
    HenryK3
    Poziom 29  
    Posty: 1491
    Pomógł: 95
    Ocena: 191
    adamkaspro napisał:
    Można temat zamknąć by nie było więcej złości. Jadę do PGE, podnoszę do 14kW, płacę 600 zł i po sprawie.

    Można też zajrzeć na PW. Decyzja należy do Ciebie.
  • #14 18494717
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5661
    Pomógł: 257
    Ocena: 1960
    CYRUS2 napisał:

    Kolego, nie występuj o 14kW bo obecnie masz 17,25kW.
    Wystąp o bezpieczniki 32A.
    Moc i opłatę niech sobie przeliczy PGE jak chce.

    Kolega chyba nie czyta zbyt uważnie.
    adamkaspro napisał:
    Nie zwiększałbym mocy gdyby nie fotowoltaika która przekracza moc 7kWp i wniosek o przyłącze instalacji byłby odrzucony.
  • #15 18495814
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17374
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4286
    adamkaspro napisał:
    Zgodnie z umową z 2007 roku, zgodnie z projektem, zabezpieczenie przy mocy 7kW przy 3-fazowym zasilaniu było i do dziś jest 25A.
    Jakim cudem kto i kiedy, że trzy fazy zabezpieczone 25A każda "dawały" 7kW?
    Jak i kto to liczył?
    Ciekawe ile miała "dawać" jedna faza zabezpieczona taką samą wartością przed licznikiem?

    Bajzel w papierach mają i tyle. Głupotę napisano w umowie i teraz chcą to twoim kosztem prostować.
  • #16 18495883
    anchilos
    Poziom 39  
    Posty: 4255
    Pomógł: 491
    Ocena: 962
    Na słupie mam 3x32A.
    Przed licznikiem S 3x25A.
    Po przejściu z 220 na 230V przysłano mi umowę na 8kW , zmiana z 7,5.
    PGE.
    Może to coś pomoże
  • #17 18496098
    adamkaspro
    Poziom 11  
    Posty: 123
    Ocena: 16
    Dziś złożyłem wniosek o podwyższenie mocy z 7 do 12kW. Wg zmiętolonej karteczki którą urzędas wyciągnął, zmienią zabezpieczenie z 25A na 20A. Gdyby nie fotowoltaika nie zmieniałbym mocy przyłączeniowej. Urzędnik był średnio zadowolony z kolejnej instalacji PV. Dlaczego ich tak denerwują mikro instalacje?
  • #18 18496134
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Posty: 4867
    Pomógł: 678
    Ocena: 1938
    kkas12 napisał:
    Jakim cudem kto i kiedy, że trzy fazy zabezpieczone 25A każda "dawały" 7kW?
    Jak i kto to liczył?

    Około roku 2000 w warunkach, które wydało PGE było 25A dla mocy 10 kW. Z powodu nie podpisania umowy warunki straciły ważność. Za 3 lata na ten sam budynek dla zabezpieczenia 25A trzeba było już wykupić 13 kW, a obecnie jest już 14 kW. Cóż, ewolucja trwa. :D
  • #19 18496138
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5661
    Pomógł: 257
    Ocena: 1960
    adamkaspro napisał:
    Dlaczego ich tak denerwują mikro instalacje?

    A jak myślisz?
  • #20 18496289
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4150
    Pomógł: 482
    Ocena: 951
    kkas12 napisał:
    I raczej nie zwlekaj, bo możesz zostać posądzony o nadużycie taryfowe.


    W zeszłym roku miałem identyczną sytuację gdzie na (leciwej) umowie było właśnie 7kW i zabezpieczenie 25A i takie właśnie zamontowałem, plomby zostały założone i temat zamknięty.
  • #21 18496394
    HenryK3
    Poziom 29  
    Posty: 1491
    Pomógł: 95
    Ocena: 191
    Z rok temu aktualizowałem umowę na promocyjnej ofercie stała cena+elektryk24.
    Podczas podpisywania pani zapytała o zabezpieczenie bo w systemie nie mają umowy. Powiedziałem zgodnie z prawdą, że 25A bo ja to robiłem. I tak już jest na umowie. Nie pomyślałem, żeby powiedzieć 32A, pewnie też by przeszło ;)
    A Kolega Autor nie czyta PW.
  • #22 18498954
    adamkaspro
    Poziom 11  
    Posty: 123
    Ocena: 16
    HenryK3 napisał:
    A Kolega Autor nie czyta PW.


    Czyta, czyta, tylko co z czytania jak rządzi PGE. Urzędas jasno się wypowiedział, jeśli nie zmienię mocy przyłączeniowej to będzie odmowa na druga instalacje fotowoltaiczną, którą zgłoszę za tydzień. Złożyłem wniosek o podniesienie mocy na 12kW przy zabezpieczeniu 20A. Przy mocy 10kW (bo taką chciałem) zabezpieczenie montują 16A. Nie będę sie z koniem kopać.

    Poprawiłem cytowanie i pisownię. Jednostką mocy jest kW a nie KW, wielkość liter ma znaczenie. /zbich70/
  • #23 18499656
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17374
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4286
    adamkaspro napisał:
    Złożyłem wniosek o podniesienie mocy na 12kW przy zabezpieczeniu 20A.
    Kolego mniej niż 25A przed licznikiem w dzisiejszych czasach to śmiech na sali.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik posiada przyłącze 3-fazowe o mocy 7 kW i zabezpieczeniu 25A, które chce podnieść do 10 kW. W biurze PGE poinformowano go, że przy podniesieniu mocy do 10 kW zostanie zainstalowane zabezpieczenie 16A, co może prowadzić do częstych wyłączeń. Aby zachować zabezpieczenie 25A, użytkownik musi zwiększyć moc do minimum 14 kW, co wiąże się z opłatą około 600 zł. W dyskusji poruszono kwestie norm dotyczących zabezpieczeń oraz ich zgodności z umowami, a także problemy związane z instalacjami fotowoltaicznymi, które wymagają wyższej mocy przyłączeniowej. Użytkownicy podkreślają, że zabezpieczenie 25A jest nieadekwatne do obecnych norm i zalecają wystąpienie o wyższe zabezpieczenia.