Ariston Clas Premium – parametr 833 (temp. CWU) stale 0, brak stałego podgrzewu CWU

qtoda 30 Lis 2025 13:14 177 0
  • #1 21766791
    qtoda
    Poziom 10  
    Posty: 21
    Ariston Clas Premium, parametr (temp. CWU) 833 = 0 i cały czas utrzymuje się na 0.
    parametr 825 = 7 (przepływ CWU w l/min)

    parametr 232 = 98 (% RPM max CWO)
    " 234 = 40 (% RPM min CWO)
    -komfort włączony
    -wymieniony czujnik przepływu
    -ciśnienie wody normalne (włącza palnik/dioda świeci)
    -sprawdzony kontaktron i jego przewody — drożność
    -sitko czyste,
    -w kotle ciśnienie 1,5 bar
    -czujnik NTC stykowy na powrocie 2,44 Ω przy 70°C
    na wyjściu 2,37 Ω przy 70°C
    -wymienniki kilkakrotnie kamiksem czyszczone

    -zwór trójdrożny sprawny (przełącza na płytowy wymiennik)
    -ciepła rura na wyjściu CWO
    -temp. CWU ustawiona na 54°C, bo inaczej letnia woda jest
    i tylko na czas zużycia wody z wymiennika, później zimna leci.

    -CO działa poprawnie, parametr 832 = 45°C
    -jest postcyrkulacja CO

    -nie ma błędów/error

    Jeśli to płyta, to który element może być winny,
    czy może to być wirnik pompy?
    czy zespół gazowy?
    czy wentylator?

    czy indeks WIG ;)