Ariston Clas Premium, parametr (temp. CWU) 833 = 0 i cały czas utrzymuje się na 0.
parametr 825 = 7 (przepływ CWU w l/min)
parametr 232 = 98 (% RPM max CWO)
" 234 = 40 (% RPM min CWO)
-komfort włączony
-wymieniony czujnik przepływu
-ciśnienie wody normalne (włącza palnik/dioda świeci)
-sprawdzony kontaktron i jego przewody — drożność
-sitko czyste,
-w kotle ciśnienie 1,5 bar
-czujnik NTC stykowy na powrocie 2,44 Ω przy 70°C
na wyjściu 2,37 Ω przy 70°C
-wymienniki kilkakrotnie kamiksem czyszczone
-zwór trójdrożny sprawny (przełącza na płytowy wymiennik)
-ciepła rura na wyjściu CWO
-temp. CWU ustawiona na 54°C, bo inaczej letnia woda jest
i tylko na czas zużycia wody z wymiennika, później zimna leci.
-CO działa poprawnie, parametr 832 = 45°C
-jest postcyrkulacja CO
-nie ma błędów/error
Jeśli to płyta, to który element może być winny,
czy może to być wirnik pompy?
czy zespół gazowy?
czy wentylator?
czy indeks WIG
parametr 825 = 7 (przepływ CWU w l/min)
parametr 232 = 98 (% RPM max CWO)
" 234 = 40 (% RPM min CWO)
-komfort włączony
-wymieniony czujnik przepływu
-ciśnienie wody normalne (włącza palnik/dioda świeci)
-sprawdzony kontaktron i jego przewody — drożność
-sitko czyste,
-w kotle ciśnienie 1,5 bar
-czujnik NTC stykowy na powrocie 2,44 Ω przy 70°C
na wyjściu 2,37 Ω przy 70°C
-wymienniki kilkakrotnie kamiksem czyszczone
-zwór trójdrożny sprawny (przełącza na płytowy wymiennik)
-ciepła rura na wyjściu CWO
-temp. CWU ustawiona na 54°C, bo inaczej letnia woda jest
i tylko na czas zużycia wody z wymiennika, później zimna leci.
-CO działa poprawnie, parametr 832 = 45°C
-jest postcyrkulacja CO
-nie ma błędów/error
Jeśli to płyta, to który element może być winny,
czy może to być wirnik pompy?
czy zespół gazowy?
czy wentylator?
czy indeks WIG