SSP z wyłącznikiem p.poż. – czy ROP-y mogą zastąpić przyciski wyłacznika p.poż.?

pawlo_1 04 Gru 2025 09:03 357 6
  • #1 21770816
    pawlo_1
    Poziom 17  
    Posty: 454
    Pomógł: 2
    Ocena: 60
    Witam, z prawnego punktu widzenia, jeżeli w obiekcie jest system SSP który współpracuje z wyłącznikem P.Poż. , to czy jest obowiązek instalowania przycisków wyłącznika p.poż. (tak jak się to zwykle robi) czy tą funkcje mogą spełniać ROP-y z systemu SSP.
    Pozdrawiam.
  • #3 21770871
    pawlo_1
    Poziom 17  
    Posty: 454
    Pomógł: 2
    Ocena: 60
    Tzn. Jak zostanie naciśniety ROP ma wyłączyć wył. P.poż.
  • #5 21771051
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3144
    Pomógł: 444
    Ocena: 820
    Można wyłączać obiekt od sygnału z centrali pożarowej, ale nie zwalnia to z posiadania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (wytyczne w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
  • #6 21771136
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3509
    Wszystko jest tutaj :


    1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
    technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225).
    2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
    sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.
    2023 poz. 822).
    3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
    sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
    ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873).
    4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie
    szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej
    (Dz.U. 2021 poz. 1681).
    5. PN N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe (norma
    przywołana w ROPoż).
    6. PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56: Dobór i montaż
    wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa (norma nieprzywołana).
    7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie
    szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 2021 poz. 1737).
    8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682 z późn. zm.).
    9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
    uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
    budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem
    zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).
    10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
    formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679).
    11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057).

    Przerabiałem ten temat nie tak dawno posiłkując się w/w przepisami
  • #7 21771367
    pawlo_1
    Poziom 17  
    Posty: 454
    Pomógł: 2
    Ocena: 60
    Bardzo dziękuję, projektant i inspektor w jednej osobie wyprodukował taki projekt, ale zaświeciłą mi się czerwona lampka, dlatego pytam.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię prawną dotyczącą obowiązku instalacji przycisków wyłącznika p.poż. w obiektach wyposażonych w system sygnalizacji pożarowej (SSP) współpracujący z wyłącznikiem p.poż. Zagadnienie dotyczy tego, czy funkcję wyłącznika p.poż. mogą pełnić ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) w systemie SSP, zamiast dedykowanych przycisków wyłącznika. Analiza wskazuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, przyciski wyłącznika p.poż. muszą być instalowane oddzielnie i nie mogą być zastąpione przez ROP-y, które służą wyłącznie do ręcznego zgłaszania alarmu pożarowego. Wyłącznik p.poż. pełni inną funkcję – umożliwia odcięcie zasilania urządzeń elektrycznych w sytuacji zagrożenia pożarowego, co wymaga dedykowanego, łatwo dostępnego i jednoznacznego przycisku. ROP-y nie spełniają tych wymagań funkcjonalnych i prawnych. W związku z tym, mimo współpracy SSP z wyłącznikiem p.poż., instalacja osobnych przycisków wyłącznika p.poż. pozostaje obowiązkowa.