[Rozwiązano] Junkers Cerapur ZSBR 7-28: Kod EA co jeszcze sprawdzić?

jarokam 08 Lut 2026 09:10 201 4
REKLAMA
  • #1 21832432
    jarokam
    Poziom 11  
    Posty: 14
    Ocena: 4
    Dobry 🙂. Kod EA Cerapur ZSBR 7-28 stan nieustalony - działa 10 h - awaria. Po 3-4 h reset pomaga i dalej chodzi
    Co zrobiłem:
    wymienione elektrody
    nowy reduktor na gazie (pogotowie gazowe)
    czyszczenie syfonu i komory spalania
    przepięcie pieca na fazę ze stabilnym 230 V
    rozpięcie wylotu spalin - zasysanie powietrza z pomieszczenia.
    Nic nie pomaga.
    Pozostaje komin (na dachu lód, więc...) lub elektronika
    Serwis w sobotę odpisał, że termin mają na 14 marca 🙁!
    Macie jakieś pomysły?
    Może jest jakiś magik z Poznania z analizatorem?
  • REKLAMA
  • #2 21832658
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1844
    Pomógł: 360
    Ocena: 1443
    Prawdopodobnie armatura gazowa, zwróć uwagę na cewki czy izolacja nie jest popękaną. Pomierzyć oporność. Zwrócić uwagę również na stan palnika, czy siatka nie ma zwisu. Potrzebna jest również analiza i korekta ustawień, jak również kontrola stanu tlenu w powietrzu do spalania.
  • REKLAMA
  • #3 21832794
    jarokam
    Poziom 11  
    Posty: 14
    Ocena: 4
    Dzięki, poczekam na serwis. Nie lubię grzebać w gazie.
  • REKLAMA
  • #4 21834316
    jarokam
    Poziom 11  
    Posty: 14
    Ocena: 4
    Działa! Winna elektronika.
  • #5 21834317
    jarokam
    Poziom 11  
    Posty: 14
    Ocena: 4
    Płyta główna - kondensatory i luty.