Maras_23 21 Kwi 2026 01:37 186 1
REKLAMA
  • #1 21887766
    Maras_23
    Poziom 18  
    Posty: 229
    Pomógł: 25
    Ocena: 7
    Hej. Posiadam dwie przetwornice - jedną Sinus PRO 500E, drugą KEMOT 800, obie to bardzo podobne konstrukcje. Ogólnie przetwornice działają OK, czasem wymienię im kondensatory, gdy nie doładowują akumulatora, poza tym działają super. Jednakże.. potrzebuję teraz dłuższego czasu podtrzymania w pewnej serwerowni. Jest tam m.in. nowy komputer z zasilaczem Chieftec CORE 500W. Po włączeniu komputera, gdy przetwornica jest na zasilaniu akumulatorowym, momentalnie dostaję strzała w postaci szybkiego pisku i czerwonego napisu UNUSUAL. To samo dzieje się na przetwornicy KEMOT, zapala się czerwony wykrzyknik, po czym obie tak samo po chwili gasną i przestają piszczeć. Komputer oczywiście nie działa. Co może być przyczyną, dodam, że serwery DELL śmigają na tych przetwornicach. Pod zwykłym UPS'em komputer chodzi bez problemu, więc wydaje się, że zasilacz jest OK. Miałem też inne podobne przypadki, gdy Sinus PRO zostało użyte do podtrzymania pracy komputerów, więc wygląda na to, że może mają one problemy z nowszymi zasilaczami z aktywnym PFC ? Miał ktoś taki przypadek?
  • REKLAMA
  • #2 21887793
    kindlar
    Poziom 42  
    Posty: 7863
    Pomógł: 916
    Ocena: 1616
    Przewrotne pytanie mam, a szeregowo jak je podłączysz czyli: sieć-->niedziałająca z Chiftekiem---> działająca z Chiftekiem --> komputer, tak dla testów ciekawości?