Mam problem z piecem Imergas Victrix Teraz V2
Piec ma ponad rok. Do tej pory działał bez problemu. Dziś rano zauważyłem, że brakuje wody w instalacji. Dopuściłem do 1,2 bara. Po kilku godzinach znów ciśnienie 0. Kolejny raz dopuściłem wodę. Wyjąłem wąż od skroplin, by zaobserwować, czy przy spadku ciśnienia będzie lecieć woda, co może być spowodowane awarią zaworu bezpieczeństwa. W ciągu godziny spadek ciśnienia 0,5 bara. Z rurki od skroplin nie leci w ogóle nic. Ciśnienie w piecu spada. Przejrzałem w całym mieszkaniu wszystkie grzejniki, wszędzie sucho, nigdzie nie ma wycieku. Moje pytanie: gdzie ta woda znika... Jest to duży spadek ciśnienia, a niestety nie mogę zlokalizować przecieku. Może ktoś miał podobną sytuację i będzie umiał pomóc. Dziekuje.
Czy ciśnienie spada także wtedy, gdy kocioł i instalacja są zimne i CO jest wyłączone, czy tylko podczas grzania? Jak zachowuje się ciśnienie na zimnym i na rozgrzanym piecu?
Sprawdzałem tylko na wyłączonym piecu. Nie włączam teraz C.O. Ciśnienie spada na zimnym piecu.
Czy sprawdzałeś na pewno rurkę od zaworu bezpieczeństwa (nie od skroplin) i czy podczas grzania ciśnienie najpierw rośnie np. pod 2-3 bary, a potem po ostygnięciu spada do zera?
Sprawdzałem rurkę od skroplin, nie od zaworu bezpieczeństwa.
Piec ma ponad rok. Do tej pory działał bez problemu. Dziś rano zauważyłem, że brakuje wody w instalacji. Dopuściłem do 1,2 bara. Po kilku godzinach znów ciśnienie 0. Kolejny raz dopuściłem wodę. Wyjąłem wąż od skroplin, by zaobserwować, czy przy spadku ciśnienia będzie lecieć woda, co może być spowodowane awarią zaworu bezpieczeństwa. W ciągu godziny spadek ciśnienia 0,5 bara. Z rurki od skroplin nie leci w ogóle nic. Ciśnienie w piecu spada. Przejrzałem w całym mieszkaniu wszystkie grzejniki, wszędzie sucho, nigdzie nie ma wycieku. Moje pytanie: gdzie ta woda znika... Jest to duży spadek ciśnienia, a niestety nie mogę zlokalizować przecieku. Może ktoś miał podobną sytuację i będzie umiał pomóc. Dziekuje.
Czy ciśnienie spada także wtedy, gdy kocioł i instalacja są zimne i CO jest wyłączone, czy tylko podczas grzania? Jak zachowuje się ciśnienie na zimnym i na rozgrzanym piecu?
Sprawdzałem tylko na wyłączonym piecu. Nie włączam teraz C.O. Ciśnienie spada na zimnym piecu.
Czy sprawdzałeś na pewno rurkę od zaworu bezpieczeństwa (nie od skroplin) i czy podczas grzania ciśnienie najpierw rośnie np. pod 2-3 bary, a potem po ostygnięciu spada do zera?
Sprawdzałem rurkę od skroplin, nie od zaworu bezpieczeństwa.