Uziom fundamentowy w folii budowlanej – bednarka z boku a rezystancja

qbaburda 07 Maj 2026 12:00 288 5
REKLAMA
  • #1 21898273
    qbaburda
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Cześć, mam problem z uziomem fundamentowym.
    Ława fundamentowa będzie lana w folię budowlaną. Wiem, że to znacznie pogarsza rezystancję uziemienia, ale:
    Pierwsze pytanie brzmi: czy jak oderwę folię z bocznych ścian ławy po zastygnięciu betonu, to czy zwiększy to szanse na uzyskanie wymaganej rezystancji?
    Drugie pytanie brzmi: czy układając bednarkę nie na spodzie ławy, tylko np. przy bocznej ścianie ławy (tam, gdzie zostanie zerwana folia), poprawi rezystancję?
  • REKLAMA
  • #2 21898276
    Jacekj
    Poziom 23  
    Posty: 794
    Pomógł: 22
    Ocena: 51
    Beton może pić wodę, jak oderwiesz. Lepej może wbić jakiś płaskownik i zalać.
    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #3 21898396
    domsat
    Poziom 23  
    Posty: 721
    Pomógł: 44
    Ocena: 174
    A jaką to chcesz uzyskać wymaganą rezystancję ?
  • REKLAMA
  • #4 21898475
    revolt
    Poziom 34  
    Posty: 3584
    Pomógł: 159
    Ocena: 186
    >>21898273 Jak w folię będą lać to rozumiem że od razu w ziemię a nie w szalunek. W takim przypadku nie będziesz w stanie oderwać tej folii z boków.
    Ciężko powiedzieć - ława od góry będzie miała styk z ziemią, ale ile z tego wyjdzie to wróżenie z fusów.
    PS. Jak będziesz układał folię to zostaw od góry zapas także jak wyleją to będziesz mógł zasłonić ławę od góry - to oszczędzi DUŻO czasu z bieganiem i laniem wody.
  • REKLAMA
  • #5 21898574
    ando09
    Poziom 18  
    Posty: 405
    Pomógł: 25
    Ocena: 47
    revolt napisał:
    ława od góry będzie miała styk z ziemią

    Od góry powinna być zrobiona izolacja, więc dużo tego styku nie będzie.
    Folia ma dwa zadania, pierwsze to poprawić wodoszczelność ław, a druga uniemożliwić wyspawanie się ziemi do środka wykopu. Beton W8 nie jest znacząco droższy od zwykłego, a z folią są pewne problemy.
  • #6 21898600
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3163
    Pomógł: 449
    Ocena: 829
    Skoro izolujesz ławy folią to zastosuj uziemienie otokowe zamiast fundamentowego. To że norma zaleca w pierwszej kolejności uziom fundamentowy nie oznacza, że należy go stosować zawsze. Przy izolowanych ławach albo płytach fundamentowych lepszy jest otok.