Dzień dobry,
Chciałbym poprosić o pomoc w podłączeniu sterowania pompy ciepła do pieca gazowego jako biwalentny układ ogrzewania. Piec Saunier Duval IsoTwin Condens F30 B/1 - odłączyłem eBUS (Exacontrol E7) i podłączyłem zgodę na pracę z pompy na ze styku RT24 V. Jednak piec po włączeniu cały czas się włącza i grzeje C.O. Nawet po wypięciu całej wtyczki coś daje mu zgodę na pracę. Jak to rozwiązać, pompa na wyjście przekaźnikowe, bezpotencjałowe.
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Dodano po 8 [godziny] 11 [minuty]:
Mam pewne podejrzenie, mój Exacontrol E7 oraz pogodynka ( zewnętrzny czujnik temperatury), komunikują się bezprzewodowo przez ebus. Po odpięciu ebus, piec nie ma informacji o temperaturze zewnętrznej, czy to może generować problem? Czy wystarczy montaż analogowej pogodynki ?
Chciałbym poprosić o pomoc w podłączeniu sterowania pompy ciepła do pieca gazowego jako biwalentny układ ogrzewania. Piec Saunier Duval IsoTwin Condens F30 B/1 - odłączyłem eBUS (Exacontrol E7) i podłączyłem zgodę na pracę z pompy na ze styku RT24 V. Jednak piec po włączeniu cały czas się włącza i grzeje C.O. Nawet po wypięciu całej wtyczki coś daje mu zgodę na pracę. Jak to rozwiązać, pompa na wyjście przekaźnikowe, bezpotencjałowe.