Realizacja praktyczna sterowania skrzyżowaniem (PLC) - help

gkdrobny 15 Sty 2006 22:18 1715 4
  • #1 2185129
    gkdrobny
    Poziom 11  
    Posty: 7
    Ocena: 1
    Witam, potrzebuję pomocy w zrealizowaniu projektu, który ma na celu wykonanie makiety skrzyżowania ze światłami (LED) oraz wykonania obwodu sterowania przy pomocy sterownika PLC. Mam do dyspozycji siemensa s7-200 CPU222 (24DC), a problem mój polega na tym jak fizycznie podłączyć sterownik do makiety. Z programem sobie jakoś poradzę, ale kompletnie nie wiem co muszę mieć (czujniki, przekaźniki ....) i jak to spiąć.


    POMOCY
  • #2 2185384
    MirekCz
    Poziom 35  
    Posty: 2220
    Pomógł: 330
    Ocena: 62
    Jeżeli to jest makieta z diodami to możesz je podłączyć bezpośrednio do wyjścia PLC szeregowo z rezystorem (obliczonym z prawa Ohma, żeby mieć odpowiedni prąd/napięcie).
    Jeżeli masz led który ma powiedzmy spadek napięcia 1,5V i pobiera prąd rzędu 10mA to mamy I=10mA , spadek napięcia na rezystorze Ur=24-1,5V=22,5V
    R=Ur/I=22,5V/10mA=22,5V/0.01A~2250omów (2k będzie ok.)
    Na rezystorze będzie wydzielało się ciepło rzędu 22,5*0.01=0,22W , więc najlepiej żeby ten rezystor był conajmniej 1/2W, albo i 1W.
    (Jeżeli z jednego wyjścia PLC możesz obsłużyć kilka ledów to obliczasz to tak jak powyżej, tylko spadek napięcia na każdym ledzie - ok.1,5V, zależnie od koloru - odejmujesz od Ur)


    Podłączenie czujników to już różnie, zależy czy masz jakies przemysłowe (takie sie podłancza przeważnie bezpośrednio do PLC, spójrz do jakiejkolwiek książki od PLC) czy chcesz je robić sam/wykorzystać jakies nieprzemysłowe czujniki (wtedy najlepiej na wyjściu takiego czujnika umieścić optoizolator, bo do jego włączenia wystarczy ok. 2V/5mA a optoizolator może sterować napięcie 24V podawanym do PLC) - optoizolator np. LTV 817/827/847
  • #3 2186504
    KAPAS
    Poziom 17  
    Posty: 197
    Pomógł: 15
    Ocena: 10
    Witam
    Zamiast kombinować z rezystorami możesz zastosować gotowe lampki LED na 24V - mniej problemów, i wyglądają ładniej. Jeżeli chodzi o czujniki, to musiałbyś dokładniej sprecyzować, jakie ma być ich zadanie gdyż od tego zależy ich rodzaj (np. czy ma to być czujnik, który wykrywa obecność kilku samochodów i po pewnym czasie przełącza światła ?).
    Pozdrawiam
  • #4 2201387
    marekng1
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Witam. Wejdz na strone www.astor.com.pl znajdziesz przykładowe zadanie na plc dla sygnalizacji świetlnaj.