Jak wyciszyć nową instalację CO z piecem gazowym i miedzianymi rurkami?

RobertKronski 28 Sty 2006 10:24 54091 64
Najlepsze odpowiedzi

Jak wyciszyć nową instalację centralnego ogrzewania z piecem gazowym i miedzianymi rurkami, gdy słychać pracę pompy w grzejnikach?

Tak — najczęściej pomaga zmniejszenie prędkości obrotowej pompy, a równocześnie trzeba sprawdzić odpowietrzenie i ciśnienie instalacji [#2321204][#2231338] W nowej instalacji szum może wynikać z zapowietrzenia, więc warto dokładnie odpowietrzyć grzejniki, pompę oraz naczynie przeponowe, bo nawet nowy układ może być częściowo zapowietrzony [#2314336][#2232871] Jeśli masz zawory termostatyczne i część grzejników się zamyka, przyda się obejście pod kotłem z zaworem nadmiarowo-upustowym, żeby pompa nie pracowała na zbyt dużym oporze [#2234687][#2238680] Gdy hałas przenosi się drganiami przez rury, można wstawić na początku elastyczny odcinek gumowy odporny na temperaturę i odizolować rury od konstrukcji budynku [#2239093] Autor wątku potwierdził jednak, że po zmniejszeniu obrotów pompy instalacja ucichła i działała poprawnie [#2321204]
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA
  • #31 8653944
    dhoine
    Poziom 12  
    Posty: 18
    Ocena: 5
    Witam!

    Czytałem pilnie ten temat, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.

    Moja pompka to Grundfos UPS 25-60 180 o mocy: I-50W, II-55W, III-60W.
    Zakupiłem ją przed tygodniem.

    Problem jest podobny, tylko ja jestem pewny, że pompka generuje falę akustyczną o konkretnej częstotliwości podstawowej.
    Próbowałem określić tą częstotliwość przez porównanie odgłosu z dźwiękiem z generatora częstotliwości na komputerze.
    Trudne to jest, bo pomimo, iż mam jakieś zdolności muzyczne, to dopasowałem częstotliwości ok. 90Hz i 500Hz.

    Nie jestem wielkim znawcą napędów asynchronicznych i nie wiem jaką częstotliwość może generować element drgający w polu magnetycznym w silniku lub od drgań mechanicznych ( tarcie, złe wyważenie).

    Jest faktem, że pompka najgorzej (najgłośniej) działa na I biegu, na III biegu jest prawie cicho. Pomogła jeszcze zmiana pozycji: w instrukcji jest napisane, że oś silnika ma być w poziomie. Obecnie jest w pionie wirnikiem u dołu.

    Proszę o jakąś radę.

    Z góry dziękuję.
  • REKLAMA
  • #32 12268184
    jenot80
    Poziom 11  
    Posty: 18
    Ocena: 5
    Witam, podepnę się do tematu.

    Pół roku temu w zimie zagotowałem wodę w układzie CO w domu. Od tej pory borykałem się z brakiem ogrzewania...
    Wymieniłem zawór zwrotny ,
    Przeczyściłem zawór różnicowy( kulowy) , zamieniłem miedzy sobą pompy tą z CWU dałem na CO , mają te same parametry.
    Problem znikł i wszystko było OK do dziś . Włączyłem pompę CO i słyszę byczenie , stukanie tak jak by się woda gotowała :/ , stukot jakiś . Jak zakręciłem zawór przed lub za pompą była cisza. Sitko wyczyściłem , pompę rozebrałem ( 4 imbusy) wyczyściłem i nic. Jak odkręciłem dużą śrubę na pompie to tryskała z niej małym ciurkiem woda , ze środka śruby.
    Pompa to grundfos ogrzewanie mam od nowości 6 lat. Nie mam pojęcia jaka jest przyczyna ???
    Pozdrawiam Jenot
  • #33 12268218
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1256
    Pompa się wysłużyła. Możliwe że winien jest kamień w instalacji lub powietrze. Opcji jest kilka.
  • #34 12268239
    jenot80
    Poziom 11  
    Posty: 18
    Ocena: 5
    nagrałem filmik z akcji


  • #35 12268253
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1256
    Niestety nie odtworze go bo na forum pisze z telefonu:| a tu nie mam funkcji odtwarzania takich plików.
  • #36 12268272
    jenot80
    Poziom 11  
    Posty: 18
    Ocena: 5
    Dziwne jest to że jak zakręcę zawór przed lub za pompą to jest cicho, pompa pracuje jak należy.
    No cóż, ale i tak dziękuje za zainteresowanie.
    Życzę zdrowia
  • #37 12268307
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1256
    Twój problem napewno da się rozwiązać. Na zamkniętym zaworze pompa pracuje na jałowych obrotach, czyli nie przepompowuje. Czy w instalacji są odpowietrzenia? Czy kocioł posiada zawór 3 drogowy?
  • #38 12268380
    jenot80
    Poziom 11  
    Posty: 18
    Ocena: 5
    Od początku.
    Mam prostą instalacje , dwie pompy z czego w zasadzie pracowała jedna CO ,a na CWU nie było potrzeby włączać bo woda w bojlerze grzała się wystarczająco ok 50 st przy czym na piecu mam przeważnie 55-60. Nie mam zaworów trójdrożnych .

    Od zagotowania wody w układnie( nie było to na maxa tylko chwila, ale załączyłem dwie pompy na 3) co dziennie musiałem odpowietrzać kaloryfer w pokoju na górze bo cały czas zbierał się w nim tlen. Nad bojlerem jest odpowietrznik.
    Musiałem też podłączyć pompkę na CWU , gdyż już woda w bojlerze nie była taka ciepła jak wcześniej. Zmieniłem też między sobą pompki w nadziei że ta co nie pracowała prawie będzie ok.
    Myślę udało się ! Drżące rury,pompka cholera wie ? 3 tyg. pompa nie była włączona bo ciepło było aż do dziś, a tu nokaut
  • #39 12268432
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1256
    Jak wysoko ponad pompami masz naczynie wzbiorcze? Być może zaciągają one powietrze do układu. Z tego co piszesz winne może być powietrz. Ale głowy nie dam niestety bo w gre wchodzi też brud w instalacji. Na myśli przychodzą mi też reakcje chemiczne związane z metalami w wodzie itd, może się myle bo w tym akurat dobry nie jestem, jeśli tak to niech mnie ktoś poprawi;)
  • #40 12268492
    jenot80
    Poziom 11  
    Posty: 18
    Ocena: 5
    W sensie zbiornik wyrównawczy mam na strychu jakieś 4m nad pompami. Siteczka czyściłem dwa razy w roku i są czyste. Może jeszcze zamienię raz pompy miejscami i wykluczę awarie jednej z nich.
    A czy jak jedna pompa pracowała a przez drugą przepływała tylko woda ma to jakieś znaczenie, czy bardziej jedna się zużywała czy druga też się "starzała"?
  • REKLAMA
  • #41 12268520
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1256
    Na tej nie pracującej może wtedy osadzać się kamień co sprawia że pracujący później wirnik trzeszczy z powodu tego kamienia.
  • #42 12268790
    jenot80
    Poziom 11  
    Posty: 18
    Ocena: 5
    No i jak by tego było mało to kaloryfery były minimalnie letnie. :|
  • REKLAMA
  • #43 12268817
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1256
    Czyli problem z ogrzewaniem grzejników też się pojawił?
  • #44 12268828
    jenot80
    Poziom 11  
    Posty: 18
    Ocena: 5
    po zagotowaniu wody tak , ale po w.w czynnościach problem ustał.
    Dziś pojawił się znowu
  • #45 12268919
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1256
    No więc winny jest przepływ lub awaria pompy. Ale trzeszczenie w zalerzności od ustawionego biegu wskazuje na awarię pompy.
  • #46 12269124
    saskia
    Poziom 39  
    Posty: 5757
    Pomógł: 174
    Ocena: 1086
    Sprawdz te mosiezne zaworki nad pompami. One najczesciej maja grzybek zamykajacy z plastiku i po zagotowaniu wody moga byc odksztalcone i wibruja.
  • #47 12269713
    jenot80
    Poziom 11  
    Posty: 18
    Ocena: 5
    Zawór nad pompą wymieniłem 2 miesiące temu.
    Zamienię pompy między sobą i obadam czy będzie jakaś różnica
  • #48 12269929
    saskia
    Poziom 39  
    Posty: 5757
    Pomógł: 174
    Ocena: 1086
    Tak teraz zwrocilem uwage na to ze moze to byc typowy zawor zwrotny z grzybkiem dociskanym sprezynka, a nie roznicowy. Jesli to typowy zwrotny to go zmnien na roznicowy, bo zwrotne stawiaja dosc spory opor dla pompy obiegowej (ok 0.5 bara) i pompa sie wykonczy.
    Mozliwe ze poprzednim razen wykonczyl jedna pompe, a po zamianie i kilku miesiacach pracy, wykonczyl druga pompe.
  • REKLAMA
  • #49 12270366
    jenot80
    Poziom 11  
    Posty: 18
    Ocena: 5
    jeśli to pompa to jaka będzie dobra? :idea:
  • #50 12270417
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1256
    Skoro jedna nie rzęsi a druga tak, to po przeniesieniu pomp ta która rzęsi powinna być na miejscu drugiej. Ale jeśli mimo tej zamiany nadal będą dziać się takie cyrki to trzeba szukać winy w instalacji.
  • #51 12271137
    saskia
    Poziom 39  
    Posty: 5757
    Pomógł: 174
    Ocena: 1086
    Jak autor pisal wczesniej, to te pompy juz byly zamienione miejscami z tego samego powodu, wiec na galazce tej psujacej sie pompy jest cos co je wykancza.
    Jak sugerowalem wczesniej ten zawor zwrotny moze byc przyczyna.
    W przypadku gdy obieg idzie druga pompa, to w tej pierwszej zbiera sie powietrze, bo zawor zwrotny go nie wypusci do gory i cala pompa moze nie miec wody.
    Przy rozruchu pracuje czesto na sucho zanim da rade przepchnac powietrze i wode przez zawor zwrotny, a to powoduje jej szybkie zuzycie (lozyska)
  • #52 12347201
    jenot80
    Poziom 11  
    Posty: 18
    Ocena: 5
    Witajcie.
    Kupię pompę .
    W tej chwili mam 25-40 z grundfos-a
    Zastanawiam się nad zakupem
    1. Grundfos UPS 25-40
    2. WILO Smart 25/4
    3.WILO RS 25-40
    są jeszcze inne pompy np. LFP , mam dość spory mętlik
    Ceny w granicach 300zł , na allegro.
    najbardziej jestem za pompą nr. 2
  • #53 12347247
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1256
    Ja posiadam w swojej instalacji WILO STAR RS 25-4 i spisuje się ona doskonale od czasu gdy ją zamontowałem (około 11 miesięcy). Pracuje ona cicho i jest odporna na gorącą wodę.
  • #54 12361295
    jenot80
    Poziom 11  
    Posty: 18
    Ocena: 5
    Witam.
    Nerw mam taki że chyba wyjdę z siebie.
    Zamontowałem nową pompę do CO.
    Wyżej dodałem film , ale to było jeszcze na starej pompie.
    Przed pompką mam zawór kulowy oraz " czyścik".
    Za pompą mam zawór mosiężny zwrotny (nowy, wymieniany pół roku temu) i zawór kulowy.
    Temp na piecu 31 włącza się pompka na bojler ( zawór różnicowy zimny )
    Temp 35 załącza się nowa pompa, pompuje wszystko super
    ... chwile później pompa ciepła , zawór zwrotny ciepły zawór kulowy dalej zimny.

    Pytanie - czy zawór kulowy z rączka może sie jakoś zablokować zepsuć? , a może to ten nowy zawór zwrotny daje mi popalić?

    Jutro wszystko jeszcze raz rozbiorę i obadam. Dziś z rana przeczyściłem i sprawdziłem szczelność w zaworze różnicowym. On wydaje się ok.

    Pozdrawiam
  • #55 12361320
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1256
    Może być winny zawór zwrotny, ma on w sobie zazwyczaj plastikowe elementy i lubią się one zacinać. Zawór kulowy raczej winny nie będzie, no chyba że jest on zamknięty.
  • #56 12361441
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Posty: 1058
    Pomógł: 135
    Ocena: 338
    jenot80 napisał:
    ... chwile później pompa ciepła , zawór zwrotny ciepły zawór kulowy dalej zimny.

    Pytanie - czy zawór kulowy z rączka może sie jakoś zablokować zepsuć? , a może to ten nowy zawór zwrotny daje mi popalić?


    Zawór może się zepsuć. Szczególnie takie badziewie jakie masz. Kula odpina się od wrzeciona i ruszanie dźwignią jej nie obraca, albo obraca częściowo. Mam nadzieję, że przed uruchomieniem dobrze odpowietrzyłeś pompę. Zawór zwrotny w takim jak masz układzie często powoduje zatrzymanie powietrza. Jeśli jest go za wiele, to pompa pracuje na sucho. Dlatego przy montażu pompy w takim układzie albo dokładam odpowietrznik, albo przynajmniej odpowietrzam na górnym śrubunku pompy. Tak aby do wypchnięcia zostało tylko powietrze powyżej pompy.
    Zwrotny mam nadzieję w dobrą stronę skierowany? ;)
  • #57 12361985
    jenot80
    Poziom 11  
    Posty: 18
    Ocena: 5
    zawór zwrotny zamontowany poprawnie , pompa odpowietrzona.
    Jutro wszystko się okaże
    tak się jeszcze zastanawiam ( na chłopski rozum) czy czy ten zawór zwrotny musi być , ale chyba tak :D
  • #58 12376696
    jenot80
    Poziom 11  
    Posty: 18
    Ocena: 5
    Dziś już wszystko jasne.
    Powodem niedziałającej instalacji był ( pewno chiński) zawór zwrotny .
    Jak pompka zaczęła pracę to się otwierał i od razu blokował w pozycji zamkniętej. Tak jakby za mocno przesuwała się w nim membrana, zapadka.
    Pompa elektroniczna LPS efekta jest bardzo cicha :D

    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Życzę dużo zdrowia !
  • #59 13991978
    Ferdynand
    Poziom 13  
    Posty: 217
    Ocena: 79
    Mam 2 rozdzielacze podłogówki: parter 10 pętli (pracuje 7) i poddasze 8 pętli. Rozdzielacze z zaworami, rotametrami, odpowietrznikami. Rura zasilająca to miedź 28. Prowadzi ona z piwnicy, na parterze jest trójnik do rozdzielacza i dalej pionowo w górę na poddasze. Przy tym górnym oryginalne kolano 90'. Pompa obiegowa to LFP PCO 25/6N, jest filtr skośny, zawór zwrotny oraz ciepłomierz 3/4'. Pompa pracuje na 3 biegu. Problemem jest zbyt głośny szum przy rozdzielaczu na poddaszu na tym kolanie 90' na 3 biegu pompy obiegowej (szczególnie w nocy). Jest on od początku już 2 sezon. Na 2 biegu szum jest mniejszy, ale wolałbym zachować 3 bieg. Jak go zminimalizować lub wyeliminować ? Macie jakieś pomysły ? W instalacji mam 1,5bar. Odpowietrzniki sprawne. Najwięcej powietrza zawsze było w drabince na poddaszu - bo to najwyższy punkt instalacji. Na pompie obiegowej pod śrubą brak powietrza.
  • #60 14078107
    Rafał54
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Ocena: 1
    Źródłem zbyt dużego hałasu mogą być: zapowietrzona instalacja podłogówki, zbyt duża prędkość przepływu wody, zawory regulacyjne w kolektorze powrotnym, luźna - a więc drgająca część instalacji.
    Instalację podłogówki trudno się odpowietrza ze względu na poziome ułożenie rur - wymaga więc długiego w czasie odpowietrzania.

Podsumowanie tematu

✨ W nowej instalacji centralnego ogrzewania z piecem gazowym i miedzianymi rurkami pojawia się uciążliwy hałas pracy pompy obiegowej, przenoszony przez instalację do wszystkich pomieszczeń. Przyczyną najczęściej jest zapowietrzenie układu, niewłaściwe odpowietrzenie pompy (np. przez korek na wirniku), zbyt wysoka prędkość obrotowa pompy lub uszkodzenie łożysk pompy. Zaleca się dokładne odpowietrzenie całej instalacji, w tym grzejników i pompy, oraz ewentualne zmniejszenie prędkości pompy, co często skutecznie redukuje hałas. W niektórych przypadkach pomocne jest zastosowanie elastycznego odcinka gumowego (tzw. "resor") na rurze zasilającej pompę, aby tłumić drgania przenoszone przez instalację. Problemy mogą też wynikać z wadliwych zaworów zwrotnych, które blokują przepływ i powodują powstawanie powietrza w układzie. Wskazane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana zaworów zwrotnych na różnicowe. W przypadku uszkodzenia pompy konieczna jest jej wymiana. W instalacjach z zaworami termostatycznymi ważne jest zapewnienie obejścia z zaworem nadmiarowym pod kotłem, aby uniknąć nadmiernego przepływu i hałasu. W instalacjach podłogowych hałas może być spowodowany zapowietrzeniem, zbyt dużą prędkością przepływu lub luźnymi elementami instalacji. W praktyce hałas często ustępuje po dłuższym czasie pracy instalacji i pełnym odpowietrzeniu.