logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Przekrój przewodów roboczych do spawarki transformatorowej

bond00 01 Lis 2006 21:05 21002 6
REKLAMA
  • #1 3177479
    bond00
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Witam
    Mam takie pytania:

    Jaki przekrój (mm2) powinny mieć przewody robocze spawalmicze (tylko transformator) do spawarki o max prądzie spawania 220 A.
    Ile wynośi średnica takiej żyły mierzona suwmiarką (może ktoś ma tabelę przekrojów i średnic zewnętrznych)

    Drugie pytanie: jak określa się pole przekroju linek jednożyłowych (czy można to przeliczyć również z wzoru na przekrój koła ) czy w inny sposób takie linki się liczy).

    Pozdrawiam
    bond00
  • REKLAMA
  • #2 3177589
    maxrider
    Poziom 20  
    Posty: 469
    Pomógł: 12
    Ocena: 30
    myślę że 100mm^2 wystarczy
    a średnice sobie policz przekształcając wzor na pole powierzchni okręgu!!
    pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #3 3177645
    cyberdar
    Poziom 31  
    Posty: 1465
    Pomógł: 161
    Ocena: 73
    Witam

    Z prostych wzorów (√(I*2/3.14) wynika, że powinno to być około 12mm².

    Przewodem 100mm² dałoby się zasilić ze 4 duże osiedla

    --
    pozdrawiam
  • #4 3178472
    Los_sandalos
    Poziom 27  
    Posty: 1201
    Pomógł: 90
    Ocena: 197
    Coś się tu coniektórym pomyliło - dla 220A spawarki przewody są minimum 50 a najlepiej 70 mm2. Zależy od długości przewodów i intensywności spawania.
  • REKLAMA
  • #5 3179602
    cyberdar
    Poziom 31  
    Posty: 1465
    Pomógł: 161
    Ocena: 73
    Witam

    Sęk w tym, że ja robiłem (a właściwie liczyłem) spawarkę dla mojego ojca i z takich obliczeń jakie wyszły stosując przytoczony wzór nawinął ją i o dziwo (co mu się rzadko zdarza) jest z niej bardzo zadowolony. Co prawda nawinął nieco grubszym drutem bo taki dostał ale nie była to jakaś duża różnica. Spawarkę testował kladąc tzw. "lagi" i po dłuższym czasie spawarka była lekko ciepła - dotykając zaizolowane uzwojenie. Obliczenia były przeprowadzone jak dla zwykłego transformatora. Dla prądu spawania wyszedł drut niecałe 8mm² a ostatecznie został nawinięty 10mm² z powodów przedstawionych powyżej.

    Założenia projektowe do spawarki mojego ojca:

    - praca jednofazowa (~230V)
    - prąd spawania 85A
    - napięcie wtórne transformatora 60V

    Po pomiarach:

    - maksymalny prąd spawania (jaki udało się zmierzyć) - 120A
    - napięcie wtórne podczas spawania prz prądzie spawania 120A - prawie 40V
    - spadek napięcia w gniazdku sieciowym przy prądzie spawania 120A - do około 205V
    - prąd uzwojenia pierwotnego - do 35A
    - elektrody - do 3.xx (przy 4 trochę za mały prąd ale spawać się dało)

    Jak ktoś nie wierzy to zapraszam.

    --
    pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #6 3179729
    Los_sandalos
    Poziom 27  
    Posty: 1201
    Pomógł: 90
    Ocena: 197
    Proszę dobrze przeczytać - gościowi chodziło o przewody SPAWALNICZE!
  • #7 3180026
    Marcin Stos
    Specjalista - spawarki
    Posty: 154
    Pomógł: 10
    Ocena: 26
    Dla w miare krótkich przewodów wystarczy 35mm2, dla dłuższych 50mm2. Dzisiejsze przewody spawalnicze są robione troszkę inaczej niż 40 lat temu, co pozwala na uzyskanie wiekszych prądów... gdzies na stronie ESAB'a powinna byc taka fajna tabelka, jak znajde wiecej czasu to jej poszukam ;-)

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy doboru przekroju przewodów roboczych do spawarki transformatorowej o maksymalnym prądzie spawania 220 A. Zalecane przekroje przewodów spawalniczych wahają się od 35 mm² dla krótkich przewodów do 50-70 mm² dla dłuższych odcinków, z uwzględnieniem intensywności pracy i długości przewodów. Niektórzy uczestnicy sugerują, że 100 mm² jest nadmierne dla takiego prądu. Przekrój żyły można obliczyć ze wzoru na pole koła (πr²), co pozwala wyznaczyć średnicę przewodu mierzoną suwmiarką. W przypadku linek jednożyłowych przekrój oblicza się analogicznie, stosując wzór na pole koła. Wspomniano także, że nowoczesne przewody spawalnicze mają konstrukcję umożliwiającą przenoszenie większych prądów niż starsze modele. Przykład praktyczny dotyczył spawarki jednofazowej 230 V z prądem spawania do 120 A, gdzie zastosowano drut o przekroju około 10 mm² na uzwojenie transformatora.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA