Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Sklep HeluKabel
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Przekrój przewodów roboczych do spawarki transformatorowej

bond00 01 Lis 2006 21:05 14288 6
  • #1 01 Lis 2006 21:05
    bond00
    Poziom 1  

    Witam
    Mam takie pytania:

    Jaki przekrój (mm2) powinny mieć przewody robocze spawalmicze (tylko transformator) do spawarki o max prądzie spawania 220 A.
    Ile wynośi średnica takiej żyły mierzona suwmiarką (może ktoś ma tabelę przekrojów i średnic zewnętrznych)

    Drugie pytanie: jak określa się pole przekroju linek jednożyłowych (czy można to przeliczyć również z wzoru na przekrój koła ) czy w inny sposób takie linki się liczy).

    Pozdrawiam
    bond00

    0 6
  • Sklep HeluKabel
  • #2 01 Lis 2006 21:25
    maxrider
    Poziom 20  

    myślę że 100mm^2 wystarczy
    a średnice sobie policz przekształcając wzor na pole powierzchni okręgu!!
    pozdrawiam

    1
  • Sklep HeluKabel
  • #3 01 Lis 2006 21:34
    cyberdar
    Poziom 31  

    Witam

    Z prostych wzorów (√(I*2/3.14) wynika, że powinno to być około 12mm².

    Przewodem 100mm² dałoby się zasilić ze 4 duże osiedla

    --
    pozdrawiam

    0
  • #4 02 Lis 2006 08:08
    Los_sandalos
    Poziom 27  

    Coś się tu coniektórym pomyliło - dla 220A spawarki przewody są minimum 50 a najlepiej 70 mm2. Zależy od długości przewodów i intensywności spawania.

    1
  • #5 02 Lis 2006 14:47
    cyberdar
    Poziom 31  

    Witam

    Sęk w tym, że ja robiłem (a właściwie liczyłem) spawarkę dla mojego ojca i z takich obliczeń jakie wyszły stosując przytoczony wzór nawinął ją i o dziwo (co mu się rzadko zdarza) jest z niej bardzo zadowolony. Co prawda nawinął nieco grubszym drutem bo taki dostał ale nie była to jakaś duża różnica. Spawarkę testował kladąc tzw. "lagi" i po dłuższym czasie spawarka była lekko ciepła - dotykając zaizolowane uzwojenie. Obliczenia były przeprowadzone jak dla zwykłego transformatora. Dla prądu spawania wyszedł drut niecałe 8mm² a ostatecznie został nawinięty 10mm² z powodów przedstawionych powyżej.

    Założenia projektowe do spawarki mojego ojca:

    - praca jednofazowa (~230V)
    - prąd spawania 85A
    - napięcie wtórne transformatora 60V

    Po pomiarach:

    - maksymalny prąd spawania (jaki udało się zmierzyć) - 120A
    - napięcie wtórne podczas spawania prz prądzie spawania 120A - prawie 40V
    - spadek napięcia w gniazdku sieciowym przy prądzie spawania 120A - do około 205V
    - prąd uzwojenia pierwotnego - do 35A
    - elektrody - do 3.xx (przy 4 trochę za mały prąd ale spawać się dało)

    Jak ktoś nie wierzy to zapraszam.

    --
    pozdrawiam

    0
  • #6 02 Lis 2006 15:21
    Los_sandalos
    Poziom 27  

    Proszę dobrze przeczytać - gościowi chodziło o przewody SPAWALNICZE!

    1
  • #7 02 Lis 2006 16:42
    Marcin Stos
    Specjalista - spawarki

    Dla w miare krótkich przewodów wystarczy 35mm2, dla dłuższych 50mm2. Dzisiejsze przewody spawalnicze są robione troszkę inaczej niż 40 lat temu, co pozwala na uzyskanie wiekszych prądów... gdzies na stronie ESAB'a powinna byc taka fajna tabelka, jak znajde wiecej czasu to jej poszukam ;-)

    2