logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Przekrój przewodu zasilającego od licznika do skrzynki przy mocy 3kW?

adik19 04 Kwi 2007 13:16 34776 31
REKLAMA
  • #1 3751250
    adik19
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Ocena: 1
    Witam forumowiczów.
    Mam pytanie jaki zastosowac przekrój przewodu od licznika do skrzynki z bezpiecznikami.
    Nowo zrobiona instalacja elektryczna, moc przyznana to 3KW.Bezpiecznik na klatce 20A lub 25A.
    Oświetlenie na przewodzie YDY 300/500v 3x1,5mm 5 punktów z oświetleniem.
    Gniazda na przewodzie YDY 300/500v 3x2,5mm 7 gniazd w tym 2 podwójne.
    Zabezpieczenie oświetlenia B10 A ,gniazd B16 A, z różnicówką 25A 30mA.
    Czy w takiej sytuacji muszę stosować przewód od licznika 2x4mm czy wystarczy 2x2,5mm.
    Jaka jest obciążalność prądowa przewodu 3x2,5mm
    Pozdrowienia dzięki z góry za odpowiedzi.
  • REKLAMA
  • #2 3751262
    ANDYW6
    Poziom 24  
    Posty: 630
    Pomógł: 39
    Ocena: 303
    Nie stosuje się w tym miejscu(z przyzwoitości)poniżej 4 mm2.
  • #3 3751301
    jasiek76
    Poziom 11  
    Posty: 6
    Ocena: 1
    Popieram dwa i pół to trochę za mało a poza tym polecam trzyżyłowy.
    Kiedyś i tak dostosują zasilanie do TNS a wtedy ominie cię kucie w lokalu.

    Pozostaje tylko kwestia czy zabezpieczenia na klatce to topikowe 20 czy nadmiarowo-prądowe? Pytam bo przy topikowych może być problem z selektywnością
    pozdrawiam
  • #4 3751378
    adik19
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Ocena: 1
    Dzięki za szybkie odpowiedzi.
    Faktycznie ,zastosuję 3x4mm.
    Co to klatki to jest tam topik 20 lub 25A nie pamiętam jaki,ale przy okazji sprawdzę.
    A tak nawiasem to czy te 3x2,5mm by wystarczyło? na podaną instalację?
    Są to tylko 4 pomieszczenia (przedpokój,łazienka ,pokój, kuchnia z kuchenką gazową) Pytam już tylko z ciekawości.
  • #5 3752494
    krzys09
    Poziom 12  
    Posty: 33
    Pomógł: 1
    Ocena: 6
    Nawiasem to by starczylo wynika to nie z ilosci pokoi tylko z wartosci bezpiecznika na kladce 25 A w wziązku z czym 2.5 mm przekroj przewodu jest minimalnym przekrojem dla prądu 25A no i trzeba dodac ze nie dla dlugo trwalego przeplywu takiego prądu.
  • REKLAMA
  • #6 3753379
    zbyszek_
    Poziom 26  
    Posty: 815
    Pomógł: 56
    Ocena: 109
    3x2,5 mm2 to do gniazdek, 3x1,5mm2 to na ośw. ale aby to było trwałe i tak jak wynika z przepisów to 3x4mm2.Pozdro
  • #7 3758809
    Raaf
    Poziom 22  
    Posty: 433
    Pomógł: 37
    Ocena: 77
    Witam,
    3x2,5mm² - gniazda 1-fazowe (zwłaszcza kuchnia i łazienka)
    3X1,5mm² - oświetlenie (spotyka się 3x1 mm² ale jest to niewłaściwe zwłaszcza przy dużej ilości zasilaczy elektronicznych do halogenów)
    3x6mm² - wlz -także od licznika (zwłaszcza gdy zastosowane są ochronniki p.przepięciowe, poza tym przecież część wlz - przewód PE jest częścią składową połączeń wyrównawczych; nie kosztuje w końcu wszystkich pięniędzy a w przypadku zwiększenia mocy przez abonenta pozostaje kolejne rycie ścian
    wybór należy do inwestora :)
  • REKLAMA
  • #8 3759095
    zbyszek_
    Poziom 26  
    Posty: 815
    Pomógł: 56
    Ocena: 109
    Kol. RAAF co to ma znaczyć 3x2,5 (zwłaszcza kuchnia i łazienka) na gniazda żaden projektant nie da <2,5mm2. A co do oświetlenia ( spotyka sie 3x1,5) tez żaden projektant nie da <1,5mm2.Co do 3x6mm2 to jezeli to jest w bloku lub nawet w małym domku to szkoda kasy (jaka by ona nie była) wystarczy 3x4mm2.Pozdro
  • REKLAMA
  • #9 3759517
    krzys09
    Poziom 12  
    Posty: 33
    Pomógł: 1
    Ocena: 6
    Ja sie czesto spotykam ze do gniazdek w pokojach dajo 3X1.5 a tylko do Kuchni i do pralki klado 3x2,5 i to w nowych budynkach to chyba musi byc zgodne z przepisami skoro im to przechodzi
  • #10 3759659
    zbyszek_
    Poziom 26  
    Posty: 815
    Pomógł: 56
    Ocena: 109
    Może się często z tym spotykasz i może im to przechodzi, ale czy tak powinno być, a własnie,że nie.Nigdy do żadnego gn. nie kładłem 3x1,5mm2.Im to przechodzi dzlaczego?Bo jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę.Biorą za materiał za 3x2,5mm2, a kładą 3x1,5mm2.A kto powiedział co ty będziesz miał w pokojach, żeby kłaść 3x1,5mm2.I tu jest rozwiązanie.Pozdro
  • #11 3770810
    pablo^
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 14
    Witam. Zanim zaczniemy się spierać jaki przekrój przewodu zastosować na gniazdka, proponuje zajrzeć do tabeli obciążalności długotrwałej przewodów, proponuje też zastanowić się na jakim podłożu ten przewód ma być zainstalowany i jakim bezpiecznikiem zabezpieczony, później mówić czy 3X1,5mm można zastosować na gniazdka. Jak pamiętam to 3X1,5 w tynku ma obciążalność długotrwałą 19 amperów, natomiast gniazdka zabezpieczamy 16A bezpiecznikiem(taki zazwyczaj jest ich prąd znamionowy), ja myślę że w tym przypadku mozna z powodzeniem zastosować 3X1,5 chyba że długość obwodu byłaby spora. Jestem tylko wykonawcą i są projekty które mają gniazdka zaprojektowane 3X1,5 więc proszę nie siać propagandy że odchudzamy instalacje dla swoich korzyści. Przecież nie będę dawać 3X2,5 jak mam w projekcie 3X1,5, a do zrobienia ok. 100 mieszkań. Pozdrawiam.
  • #12 3771330
    kanecki
    Poziom 12  
    Posty: 27
    Pomógł: 1
    Ocena: 2
    Dobra. A co powiecie na to. Głowny bezpiecznik do domu 100A, systemTN-C-S. Przekrój przewodu miedzy bezpiecznikiem głównym i skrzynka bezpiecznikowa 25mm, uziemienie 16 mm .Głowny bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej 100A. TypII 6 kA . Bezpiecznik automatyczny na kontakty 32A (B)2,5 + 1,5 PE (caly bieg kontaktow zamkniety a poczatek i koniec doprowadzone do zacisku bezpiecznika) , Zasilanie piekarnika bezpiecznika automatyczny40A(B) -przwód 6mm + 2,5 PE oswietlenie- 6A (B) Przewód 1,5 + 1mm PE.... itd Wszystko razem : 4 x 32A(B) 2 x 40A (B) 3x 6A (B) . To taki mały domek w ... i tu pytanie: gdzie- jaki to kraj? Jak widze spory o to czy 2,5 czy 4 mm , to czuje sie "dziwnie" i zastanawiam sie ile można oszczedzic na przewodach miedzy licznikiem i skrzynka? Stary daj "dyche" i nikt nie bedzie sie zastanawial czy nie za mało i ty bedziesz spał spokojnie. (chyba, ze juz to zamontowałeś i jest jakis powod dla ktorego nie chcesz zmienić).
    Pozdrawiam szczerze polskich elektryków bo też chce nim zostac. Trzeba kiedyś wrocic do ojczyzny i coś trzeba robić. Przy okazji pytanie do fachowcow z "papierami" czy zeby zostac elektrykiem (profesjonalistą a nie panem X z prubówka z OBI za 5 zeta) musze miec skonczona jakąś szkołe elektryczną?
    Jeszcze raz pozdrawiam< Grzes>
  • #13 3771547
    neo_dc
    Poziom 32  
    Posty: 2206
    Pomógł: 178
    Ocena: 211
    1) musisz sie nauczyc wszystkiego (teoria + praktyka) :D
    2) zrobic uprawnienia SEP
  • #14 3773541
    ANDYW6
    Poziom 24  
    Posty: 630
    Pomógł: 39
    Ocena: 303
    Kolega Kanecki podał dane zasilania 110V prawdopodobnie w USA.Niechaj nikt tego nie próbuje zastosować w Polsce bo będą jaja.
  • #15 3773783
    waskibroklyn
    Poziom 16  
    Posty: 235
    Pomógł: 4
    Ocena: 23
    kontynuując temat to teraz ja zadam pytanko odnośnie przewodu i bezpiecznika...
    Obiciązalność przewodu to około 16kW minimum-czasami zdarzać się bezie więcej. Bezpiecznik na głównym jest C50A. Jaki przewód do zasilania rozdzielnicy-długość 50metrów zakopany głęboko pod ziemie//hi hi??Jaka mocna różnicówka???Jaki bezpiecznika dać na zasilanie tego agregatu siłowego 15kW??? i jaki przewód od rozdzielnicy do tego agregatu???Głównie martwią mnie tez rzeczy. Z reszta sobie poradze bo reszte to zwykłe gniazda siłowe i 230V i pare lamp "smiesznych". Agregaty mają byc do chłodni i można powiedzieć że chodzić i załączac będą się dosć często w szczególności w sezonie letnim. A do tego na gniazdach siłowych wisieć czasami będą dwa lub 3 samochody "chłodnie"na raz...ten przewód to mysle ze dam 5x4-od rozdzielni do tych gniazd....zasilanie główne myslałem 5x10-do rozdzielni....
    a zwykłe gniazda siłowe potrzebne do sortowni to 5x2,5 powinno starczyć....

    to teraz na koniec jeszcze jedno wielkie pytanie....Otwierając skrzynke główną-ta przy ulicy zobaczyłem iż wszystko jest podpięte pod wyjscie głównego zabezpiecznie-ok. Tylko jaki sens ma dawanie przewodu 5x10 czy tez zasilanie domu-istniejącego 5x6 w takie grube przewody skoro wyjscie z bezpiecznika głównego jest zrobione na przeowdach...ja wiem???....około 5x4??????niech ktoś mi to wyłumaczy....Skoro pociągne dośc duże obciąenie to ten gruby przewód wytrzyma, ale czy wytrzyma to kawałk przewodu od głównego do łącznika??--jakies 20cm długości???Narazie wszystko jest ok.....ale.....

    prosze rady i jakies wzorki jak to się liczy itp...przewó dobrałem wg tabelki wtakiej starej książce...
  • #16 3773853
    ANDYW6
    Poziom 24  
    Posty: 630
    Pomógł: 39
    Ocena: 303
    A czy ta skrzynka przy ulicy była robiona z myślą że dalej będzie takie obciążenie?Może to tylko tymczasówka.Bo 4mm2 to za mało na te obciążenie.
  • #17 3774771
    kanecki
    Poziom 12  
    Posty: 27
    Pomógł: 1
    Ocena: 2
    nie Andy.... to eUROPA... Napiecie jednofazowe w ostatnich latach znormalizowane do UE 230V (AC) - realnie wciaz 240V

    Odpowiedz: Tam gdzie fachowcy tam .. prąd ;-) to wielka Brytania.... Pozdrawiam!
  • #18 3774856
    zbyszek_
    Poziom 26  
    Posty: 815
    Pomógł: 56
    Ocena: 109
    To wszystko co piszesz i pytasz kol. WASKIBROKLYN to jest napradę ŚMIESZNE. Mam takie pytanie czy masz tą robotę zleconą do wykonania???????????Czy jest ty jesteś właścicielem tej chłodni???????? Czy tylko obsługujesz tą chłodnię????????? Tutaj naprawdę szkłem nic nie wytrzesz. Czy ty chcesz to wszystko brać na swój tyłek????????? Chopie zastanów się w co się pakujesz i za co odpowiadasz.Wszystkie nasze rady i porady i tak na nic sie nie przydadza gdy odpukac coś się stanie.Pozdro
  • #19 3774873
    kanecki
    Poziom 12  
    Posty: 27
    Pomógł: 1
    Ocena: 2
    nie Andy.... to eUROPA... Napiecie jednofazowe w ostatnich latach znormalizowane do UE 230V (AC) - realnie wciaz 240V

    Odpowiedz: Tam gdzie fachowcy tam .. prąd ;-) to wielka Brytania.... Pozdrawiam!
  • #20 3777428
    waskibroklyn
    Poziom 16  
    Posty: 235
    Pomógł: 4
    Ocena: 23
    a dlaczego by nie zbyszek_???????co w tym takiego złego????wydaje mi się tylko że skrzynke i przyłącze będą musieli mu zrobić od nowa bo chyba przygotowane to nie było pod takie obciązenie coś mi sie wydaje....te przewody od głównego do tego łącznika nie są za grube wiec chyba lipa z przyłączem...hi hi...ale rozprowadzić prąd po pomieszczeniu to chya nie problem dla kogoś kto z takim czymś ma doczynienia......

    Dodano po 29 [minuty]:

    i ja tylko pytam jak widzą to inni....a na temat róznicówki to mi nie napisaliście co nie???!!!!!chociaż wydaje mi sie że tego nawet nie trzeba dawać...kiedys nie było i tez żyli wszyscy, wiec teraz tez może być bez i jest po kłopocie co nie???
  • #21 3778375
    kanecki
    Poziom 12  
    Posty: 27
    Pomógł: 1
    Ocena: 2
    ..Na logike biorac to ktos kto projektowal powinien najpierw sprawdzic jakie jest zasilanie, a jesli to ty - to ty musisz poinformowac wlasciciela chlodni ze musi "wymienic" zasilanie... ...przed rozpoczeciem pracy... myle sie?
  • #22 3778504
    zbyszek_
    Poziom 26  
    Posty: 815
    Pomógł: 56
    Ocena: 109
    Kol.WASKIBROKLYN mozemy kontynuować dyskusję tylko proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, a nie dlaczego by nie????Dalszy ciąg tej dyskusji tez będzie polegal na zadawaniu pytań, a w rezultacie sam sobie odpowiesz na to twoje ŚMIESZNE zapytanie.W tym wszystkim jest tyle złego, że do takiej instalacji jest wymagany projekt, a w nim jest winno być wszystko.Z tego co zrozumialem to masz zamiar sam i przy pomocy nas na tym forze to wykonać.Dlatego te pytania. Pozdro
  • #23 3780742
    waskibroklyn
    Poziom 16  
    Posty: 235
    Pomógł: 4
    Ocena: 23
    ja mam wykonać instalacje tego budynku a o projket to nawet nie pytałem ale zapytam. nad zasilanie rozdzielni to się zastanowie czy mam to robić. Ponieważ jak wcześniej pisałem to kabelki od głównego do łącznika są zbyt cienkie i podejrzewam że nie jest to przygotowane do podłączenia takiego obciążenia i nawet właścieciel tej skrzynki tego nie wie i bede musiał go uświadomić w tym wszystkim......
    pozdrawiam i nie nerwowo prosze ok????ja tylko chce się dokształcić w tym wszystkim czego jeszcze nie wiem...a na oko nie będe dobierał takeigo czegoś bo to nie jest tego warte i chciałbym w końcu się dowiedzieć jak to powinno fachowo byc policzone i obliczone.....
  • #24 3781456
    zbyszek_
    Poziom 26  
    Posty: 815
    Pomógł: 56
    Ocena: 109
    No więc tak dyskusja jest dalej jawoicą Kol. WASKIBROSKLIN dalej nie odp, na pyt. tobie zadane. Powiem krótko to ty ponosisisz odpowidzialność za wykonanie instal.Z twoich wypowidzi wynika. że jesteś na usługach jakiegoś właściciela, któremu zaależy na uruchomieniu tej chłodni. Odpowidz na zadane pytania a my tu na tym forze jesteśmy po to aby ci pomóc.Bez pełnej dokumentacji nie bierz się za robotę, chyba że dadzą to na piśmie a ty dalej się z nami podzielisz info.pozdro
  • #25 3785904
    waskibroklyn
    Poziom 16  
    Posty: 235
    Pomógł: 4
    Ocena: 23
    nie jestem na usługach zadnego fośćia...Po prostu sam przyszedł żebym mu zrobił instalacje w teym pomieszczeniu gospodarczym.....i tyle....a ja pytam was co i jak ponieważ nie zajmowałem się nigdy doborem kabli i bezpieczników bo nie ja byłem od tego a nie chciał bym popełnić błędów....i to nie jest sama chłodnia tylko cały gospodarczy od podstaw...
  • #26 3789001
    zbyszek_
    Poziom 26  
    Posty: 815
    Pomógł: 56
    Ocena: 109
    Przewód do tej rozdzielni zasilającej chłodnię to 5x16, z uwagi na to, że jeszcze coś tam będzie jeszcze zainstalowane.Różnicowy to 63A/0,03, zabezpieczenie gł. S193 C32, dał bym jeszcze zabezp. przed zanikiem faz.Pozdro
  • #27 3790804
    waskibroklyn
    Poziom 16  
    Posty: 235
    Pomógł: 4
    Ocena: 23
    gdzie taki przewód???????wg norm przewidzany jest 5x6 a ja brałem juz poprawke i wg tego wszystkiego 5x10 powinien wystarczyc na długości 50metrów i poborze 20kW........i chyba sie nie zrozumieliśmy zbyszek z tym wszystkiem.....zabezpieczenie główne juz jest w skrzynce zamontowane...do tej chłodni i poieszczenia gospodarczego to ma być tylko rozdzielnia...wiec wszytko będzia miało swój bezpiecznik i tyle.....różnicówka to włąśnie tak myśle że 63A powinno byc ok......ale ten kabelek to lekka przesada...a na gragaty dam właśnie zabezpieczenie 32A.........ale przewód i tak 5x10...co ty na to?
  • #28 3790870
    zbyszek_
    Poziom 26  
    Posty: 815
    Pomógł: 56
    Ocena: 109
    Wg. jakich norm skoro podałeś 15 kW + dodatkowe obciążenie???. Obciążenie dopuszczalne 10mm2 w ziemi wynosi 52A, 16mm2 to 67A.Sama chłodnia to ok.25 A, nalezy doliczyć dodatkowe obciążenie, spadek napięcia.Ułożenie kabla w ziemi to jest inwestycja na lata.Chcesz 10mm2 to tez wystarczy, ale co jak inwestor za jakiś czas zwiększy moc? Nowa robota i układanie nowego kabla.Ja robię raz na 100lat i do tej pory nie miałem reklamacji, muszę przewidywać dalsze inwestycje inwestora.A jak za rok znowu ci zleci podłączenie jeszcze czegoś np.+10kW to powiesz że kopiemy od nowa.Różnica w cenie 10 czy 16 nie jest aż taka duża, ale kopanie 50m to już wielki koszt.Decyzja należy do ciebie, a ja ci służę poradą.Pozdr
  • #29 3792447
    waskibroklyn
    Poziom 16  
    Posty: 235
    Pomógł: 4
    Ocena: 23
    no spoko zbyszek....rozumiem ciebie w pełni i nie złosć się na mnie bo nie ma o co.....inwestor sam sobie to kopie i sam sobie go będzie ukłądał....ja propozycje mu złoże na 16kwadrat ale zobaczymy o powie...ja mu poiwedziałem że 10 kwadrat to minumum i poniżej to nawet się nie biore za instalacje.....a co mowisz na temat tego żęby od rozdzielni ułozyć jeden kabelek 5x6kwadrat na długości 30metrów i na końcu podłączyć każdy agragat do tego kabelka......tak mysle że wielką puszke na koniec tego grubego przwodu i do tego od agragatu dosciągnąć 5x4 kwadrat(na jeden agragat powinno byc ok)....bo po co ciągnąć 3 przeowdy a możę kiedyś coś jeszcze itp....wiec do puszki jednym i od puszki 3 kabelki i kazdy do jednego agragatu....
  • #30 3792670
    zbyszek_
    Poziom 26  
    Posty: 815
    Pomógł: 56
    Ocena: 109
    Ja wcale się nie złoszczę.Jak możesz to narysuj to jak ty to widzisz, podaj wszystkie moce odbiorcze i wtedy pogłówkujemy.Taka dyskusja nie prowadzi do celu.Widzę że inwestor nie chce ci dac zarobić, ale chce abyś mu tylko podłączył i wziął na siebie całą odpowiedzialność.Więc zaproponuj mu aby dał ci projekt, za który zapłaci i wtedy też dostanie szoku.!0 może wystarczyć ale przy tych danych co podałeś, ale gdy on zwiększy obciążenie to co wtedy.A wogóle to podaj jaką ma przyznaną moc z ZE i jakie ma zabezpieczenie przed licznikiem.Pozdro

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy doboru przekroju przewodu zasilającego od licznika do skrzynki bezpiecznikowej przy mocy przyznanej 3 kW i zabezpieczeniu 20-25 A. Zalecane jest stosowanie przewodu o przekroju minimum 4 mm² (3x4 mm²) dla trwałości i zgodności z przepisami, mimo że 2,5 mm² może wystarczyć przy zabezpieczeniu 25 A, jednak jest to minimalny przekrój i niezalecany dla długotrwałego obciążenia. Przewody 3x1,5 mm² stosuje się do oświetlenia, a 3x2,5 mm² do gniazd, choć niektórzy zwracają uwagę, że 3x1,5 mm² do gniazd jest niezgodne z normami. W przypadku instalacji zasilających większe obciążenia (np. chłodnie, agregaty) rekomendowane są przewody o większym przekroju, np. 5x10 mm² lub 5x16 mm², z odpowiednimi zabezpieczeniami (np. różnicówka 63 A/30 mA, bezpieczniki automatyczne typu B). Podkreślono konieczność wykonania projektu instalacji oraz uwzględnienia warunków instalacji (np. ułożenie przewodu, długość, rodzaj zabezpieczeń) dla prawidłowego doboru przewodów i zabezpieczeń. Dyskusja wskazuje na praktyczne aspekty i normy dotyczące przekrojów przewodów, zabezpieczeń nadprądowych i różnicowoprądowych w instalacjach jednofazowych 230 V w Polsce.
REKLAMA