Łącznik ciśnieniowy LCA2.

szpara 10 Lut 2007 11:02 9316 3
  • #1 3551594
    szpara
    Poziom 28  
    Witam.Posiadam taki zestaw hydroforowy:
    pompa dwustopniowa z silnikiem 1,5 kW , zbiornik 300l poziomy i łącznik ciśnieniowy lca2.Instalacja elektryczna do sterowania zawiera stycznik(sterowany przez lca2) i czujnik zaniku fazy.
    I teraz mam problem.Otóż łącznik ciśnieniowy nie za każdym razem prawidłowo rozłącza układ (po nabiciu ciśnienia wody), mianowicie bardzo często słychać że stycznik nie może sie rozłączyć (takie brrrrr).Próbowałem różnych ustawień lca ale bez skutecznie.Powietrze jest w zbiorniku.Napisze jeszcze, że nieraz dobrze się wyłączy.
    Może spotkał się ktoś z takim problemem.

    Pozdrawiam.
  • Pomocny post
    #2 3551933
    houk85
    Poziom 15  
    a w momencie jak stycznik robi brrrrrrr to wyłącznik ciśnieniowy jest rozłączony czy nie?
    Jak układ ma Pan tak zmontowany, to usterki bym szukał raczej w wyłączniku ciśnieniowym

    Łącznik ciśnieniowy LCA2.
  • #3 3552590
    szpara
    Poziom 28  
    Układ mam w tym stylu.Zaobserwowalem, że lca nie całkiem się rozłącza(rozchyla)ale nie zawsze niekiedy jest dobrze.
  • Pomocny post
    #4 3552937
    houk85
    Poziom 15  
    no to jest winowajca, trzeba go wymienić