Chłodnia komorowa – nierównomierne oszronienie parownika po włączeniu wentylatorów

Krzyś1968 14 Mar 2007 14:47 14327 8
  • #1 3677567
    Krzyś1968
    Poziom 11  
    Posty: 66
    Ocena: 18
    Witam
    Mam pytanie odnośnie chłodni komorowej w której umieszczony jest parownik , przy wyłączonych wentylatorach jest oszroniony całkowicie.Po włączeniu wentylatorów tylko do połowy, zaworem rozprężnym jest rurka kapilarna, czy przyczyną nie całkowitego oszronienia jest zbyt mała ilość czynnika czy coś innego.Dziękuje za podpowiedzi.
  • #2 3678340
    toudikat
    Poziom 19  
    Posty: 395
    Pomógł: 35
    Ocena: 168
    Crzy dobrałeś odpowiednio wydajność agregatu do skraplacza,i czy kapilara nie jest zbyt o dużym przekroiu .Trzeba zastosować zawór rozprężny odpowiedni do wydajności sprężarki.
  • #3 3678367
    cezet
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7549
    Pomógł: 719
    Ocena: 1407
    To wszystko zależy od tego jak zostały dobrane poszczególne elementy ; parownik,sprężarka,skraplacz i wentylatory.Czasami ktoś montuje jakie ma pod ręką.
    Ale chodzi oto czy spełniają wymagania czyli czy komora osiąga wymaganą temperaturę,czas pracy agregatu itp.
  • #4 5101258
    snoze
    Poziom 13  
    Posty: 117
    Pomógł: 5
    Ocena: 37
    Witam
    mam podobny problem, komora jest na zaworze rozprężnym ale wszystkie podzespoły tzn. agregat, skraplacz, chłodnica itp. są brane jak leci. Po dłuższej pracy komora osiąga temperaturę ale jak tylko się ją trochę przewietrzy to ma problemy z zrobieniem temperatury. Moim zdaniem jest trochę za mały skraplacz lub agregat.
    Mam pytanie jak się powinno dobierać elementy instalacji komory chłodniczej. Czy jest jakiś prosty sposób obliczeń?
    Z góry dziękuje za jakąś podpowiedź.
  • #5 5101365
    cezet
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7549
    Pomógł: 719
    Ocena: 1407
    Jeżeli jest za mały skraplacz to po jakimś czasie pracy robi się gorący i oczywiście filtr też.Po pierwsze trzeba zobaczyć jakim gazem jest napełniony układ i podpiąć manometr do rurki napełniającej jakie jest ciśnienie na ssaniu.Jak skraplacz robi się gorący to można założyć silnik wentylatora o większej mocy( na próbę można go polać delikatnie zimną wodą).
    Co do obliczeń to nigdy tego nie robiłem - może ktoś inny się wypowie- ale jak to wcześniej działało, to przyczyna może być prozaiczna ; a właśnie skraplacz nie jest zakurzony? W pomieszczeniu gdzie jest agregat nie jest za gorąco?
  • #6 5102029
    pwmis
    Poziom 19  
    Posty: 236
    Pomógł: 24
    Ocena: 57
    snoze napisał:
    jak się powinno dobierać elementy instalacji komory chłodniczej.

    Do obliczeń potrzebne są następujące parametry: wymiary (trzeba wyliczyć kubaturę), jaka jest izolacja (trzeba wyliczyć straty), ile osób przebywa i jak długo, jak duży jest wsad, jaka jest temperatura początkowa wsadu, jaka ma być nominalna temperatura dla wsadu, jak częsta jest rotacja wsadu, no i jeszcze kilka drobiazgów :) i będziemy mieli zapotrzebowanie chłodnicze do którego dobierzemy kompresor , parownik i skraplacz.

    Dodano po 10 [minuty]:

    Krzyś1968 napisał:
    Witam
    Mam pytanie odnośnie chłodni komorowej w której umieszczony jest parownik , przy wyłączonych wentylatorach jest oszroniony całkowicie.Po włączeniu wentylatorów tylko do połowy, zaworem rozprężnym jest rurka kapilarna, czy przyczyną nie całkowitego oszronienia jest zbyt mała ilość czynnika czy coś innego.Dziękuje za podpowiedzi.


    Skoro chłodnia to temperatura w okolicach zera (oczywiście na plusie) ?

    Wentylatory powinny pracować cały czas, jeśli je wyłączysz to zalejesz czynnikiem sprężarkę!!!!

    Przy normalnej pracy( z wentylatorami) jeżeli oszroni się parownik do połowy to jest OK.
    Do tego jak szybko się zladza trzeba dobrać częstotliwość defrostu.
  • #7 5103215
    pwmis
    Poziom 19  
    Posty: 236
    Pomógł: 24
    Ocena: 57
    A tutaj http://www.technoblock.com.pl/program.html
    można pobrać program do wyliczenia parametrów chłodni - mroźni, oczywiście proponuje urządzenia firmowe ale da nam pojęcie o zapotrzebowaniu chłodniczym, niestety wersja językowa EN :( , jeśli byłby problem z ustawieniem parametrów proszę pisać na pw
  • #8 9234149
    bartek_ziom
    Poziom 10  
    Posty: 38
    Ocena: 5
    Odświeżam temat :)

    Otóż mam taki problem. W komorze chłodniczej pracującej na czynniku chłodniczym R22 parownik jest częściowo oszroniony od strony przyjścia rurek (zasilania).
  • #9 9235539
    lopp
    Poziom 20  
    Posty: 310
    Pomógł: 33
    Ocena: 138
    Jaka jest temperatura pracy chłodni, czy parownik jest wyposażony w wentylatory, czy jest dostateczna ilość czynnika, jaka jest temperatura parowania czynnika, czy komora osiąga zadane parametry pracy, jaka jest wielkość komory, co jest w niej przechowywane (towar opakowany czy nie)? Parownik może być częściowo oszroniony, szczególnie na kolankach poza strefą przepływu powietrza wymuszonego pracą wentylatorów. Normalnym zjawiskiem jest też zaszronienie na rozdzielaczu cieczy i poszczególnych rurkach zasilających sekcje parownika.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W chłodni komorowej z parownikiem oszronienie całkowite przy wyłączonych wentylatorach, a częściowe po ich włączeniu, może wynikać z niewłaściwego doboru elementów instalacji chłodniczej. Kluczowe jest dopasowanie wydajności agregatu, skraplacza, parownika oraz odpowiedniego zaworu rozprężnego (np. kapilary) do wymagań chłodni. Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego lub niewłaściwy przekrój kapilary mogą powodować nierównomierne oszronienie. Ważne jest także monitorowanie ciśnienia na ssaniu, temperatury pracy, stanu skraplacza (np. czy nie jest zakurzony) oraz prawidłowa praca wentylatorów, które powinny działać ciągle, aby zapobiec zalaniu sprężarki czynnikiem. Częściowe oszronienie parownika, zwłaszcza na kolankach i rozdzielaczu cieczy, jest zjawiskiem normalnym. Dobór elementów instalacji wymaga obliczenia zapotrzebowania chłodniczego na podstawie kubatury, izolacji, rodzaju i ilości przechowywanego wsadu oraz warunków pracy. Do wsparcia doboru można użyć specjalistycznych programów obliczeniowych. W przypadku problemów z osiąganiem temperatury wskazane jest sprawdzenie wielkości i stanu skraplacza oraz ewentualne zwiększenie mocy wentylatora.