Jak zabezpieczyć sygnalizator SPL 2010 przy użyciu przewodu 2-żyłowego?

adi_al 24 Kwi 2007 23:34 1472 6
  • #1 3818919
    adi_al
    Poziom 18  
    Posty: 290
    Pomógł: 21
    Ocena: 30
    Ostatnio spotkałem ciekawy przypadek,Do podłaczenia sygnalizatora zewnętrznego SPL 2010 ekipa montująca okablowanie przez pomyłke wyciągła linkę 2 -żyłową hehe musze przyznać że była w okrągłej izolacji tej samej grubości co 3x2x0,5 i samemu mi szczęka opadła bo szło sie pomylić.Ale teraz juz nie idzie zmienić kabelka bo ściany wykończone i pomalowane nie ma szans na zmiane.W związku z tą sytuacja urodziło się pytanie jak by ten sygnalizator zabezpieczyć bo żył mało.
  • #2 3818988
    Robert B
    Poziom 43  
    Posty: 22594
    Pomógł: 2027
    Ocena: 1412
    Można połączyć SA+ z SO+ oraz SA- z SO- pod jedno wyjście (out1 i com) do sterowania dwużyłowego. Oba wyjścia podają +12V. Łączny prąd to ok. 600 mA (głownie ta żarówka - na wszelki wypadek daj mniejszą ale jeżeli centralka ma na wyjściu przekaźnik a nie tranzystor to nie musisz).
    Rozumiem że SAB też nie jest podłączony przewodem do centralki? Bez niego alarm nie będzie odporny nawet na rzut kamieniem w sygnalizator :lol:
    Wyklaruj mi czy dali tylko jeden dwużyłowy przewód między centralką a sygnalizatorem czy dwa dwużyłowe? Jeżeli dwa to jesteś w domu - masz i sygnalizację i zabezpieczenie sabotażowe :)
    Pogratulować "ekipy" i nadzoru nad nią :(
  • #3 3819422
    adi_al
    Poziom 18  
    Posty: 290
    Pomógł: 21
    Ocena: 30
    linkę 2 -żyłową = jeden drucik +jeden drucik = dwa druciki i tylko taki kabel tam jest hmmm wydawało mi sie to oczywiste jak pisałem.W związku z tą sytuacja urodziło się pytanie jak by ten sygnalizator zabezpieczyć bo żył mało - to też wydawało mi się oczywiste że chodzi o sabotaż bo jak podepnę razem optyke i akustyke sygnalizatora to będzie działać wiadomo.Myślałem o czymś dodatkowym do zabezpieczenia tego sygnalizatora mam kilka pomysłów ale czasem ktoś doradzi coś lepszego.
  • Pomocny post
    #4 3819479
    pkhenr
    Poziom 32  
    Posty: 1937
    Pomógł: 137
    Ocena: 199
    nie masz wyjścia z dwojga lepiej podłączyć żeby alarmował a nie tylko sabotaz ,złodziej raczej nie dobiera sie do koguta bo wie że jest pod sabotażem,no chyba że jest w zasięgu ręki .możesz tez włozyć akumulator w szeregu z krańcówka sabotażową (zamień styki ) po jakimś czasie bedzie trzeba go wymienić -ale wtedy też tylko będzie wyć a centrala nie dowie się osabotażu ,nie wiem jaka centrala ale gdybyś połaczył tak sabotaż żeby zwierała syreny styki po otwarciu to na załączonym czuwaniu alarm wyczuje sabotaz na swoim wyjściu -to są tylko pomysły nie próbowałem tego
  • #5 3819587
    renqien
    Poziom 32  
    Posty: 1653
    Pomógł: 151
    Ocena: 117
    Wydaje mi się, że pomysł PKHENR może zadziałać. Ja zastosowałbym w takim układzie zwykłą syrenę z własnym zasilaniem, wtedy nie będzie zdychał akumulator (koszt 2010 + akumulator będzie zbliżony do kosztu syreny z własnym zasilaniem)
    Efekt: zadziałanie alarmu zdejmuje zasilanie z syreny i ta zaczyna wyć, otwarcie sygnalizatora lub przerwanie przewodów też powoduje wycie.
  • #6 3820019
    bodzio b
    Poziom 15  
    Posty: 161
    Pomógł: 6
    Ocena: 4
    sygnalizator z własnym zasilaniem - oczywiście dodaj komplet elmesa jedno kanałowy , styki przycisku nadajnika podłączone pod sabotaż sygnalizatora przez przekaźnik (zamienić NC na NO), zasilanie nadajnika pod zasilanie zewnętrznego a odboiornik pod wejście centrali , ma sens jeśli klijent ma powiadomienie lub monitoring . opatentowany sposób :)
  • #7 3822260
    kris1966
    Poziom 18  
    Posty: 286
    Pomógł: 13
    Ocena: 50
    Ustaw w monitoringu awarie wyjścia. Jeżeli nie jest monitorowany to i tak ustaw monitoring ,wpisz jakiś kod FS 81 i wbij nr tel. komórkowego do FS 43

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono problem podłączenia sygnalizatora zewnętrznego SPL 2010 za pomocą przewodu 2-żyłowego, który został błędnie zastosowany zamiast przewodu 3-żyłowego. Ze względu na brak możliwości wymiany kabla po wykończeniu ścian, rozważano sposoby zabezpieczenia sygnalizatora, zwłaszcza pod kątem sabotażu. Zaproponowano połączenie wyjść SA+ z SO+ oraz SA- z SO- pod jedno wyjście (out1 i com) do sterowania dwużyłowego, przy czym oba wyjścia dostarczają +12V, a łączny prąd wynosi około 600 mA. Podkreślono, że brak przewodu sabotażowego (SAB) obniża odporność na próby sabotażu. Wskazano możliwość zastosowania dodatkowego zabezpieczenia sabotażowego poprzez włączenie akumulatora szeregowo z krańcówką sabotażową, choć wymaga to okresowej wymiany baterii i nie zapewnia pełnej informacji o sabotażu w centrali. Alternatywnie zasugerowano użycie syreny z własnym zasilaniem, która po zadziałaniu alarmu traci zasilanie i zaczyna wyć, a przerwanie przewodów lub otwarcie sygnalizatora również powoduje alarm dźwiękowy. Dla klientów z monitoringiem rekomendowano zastosowanie kompletów Elmes jedno kanałowych z przekaźnikami do podłączenia sabotażu sygnalizatora, co umożliwia powiadomienie o zdarzeniach. Zalecano również ustawienie monitoringu awarii wyjścia w centrali alarmowej, nawet jeśli nie jest on standardowo monitorowany, aby zwiększyć bezpieczeństwo systemu.