logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jakie zastosowac bezpieczniki ???

JohnCTN 24 Lip 2007 21:36 2550 5
REKLAMA
  • #1 4111457
    JohnCTN
    Poziom 17  
    witam, jestem wlasnie w trakcie remontu, wymienilem cala instralacje elektryczna w domu i kupilem skrzynke na bezpieczniki automatyczne (12 wnek) i mam pytanie jakie kupic bezpieczniki ???

    podam dokladnie co mam w domu i jak planowalem to wszystko popodlączac

    kuchnia:
    kuchenka 1 x B16
    gniazdka 1 x B16

    łazienka:
    Wanna 1 x C16 - roznicowka
    Gniazdka 1 x B16

    pokoj 1:
    gniazdka 1 x C16

    pokoj 2:
    gniazdka 1 x C16

    oswietlenie wszystkich pomieszczen 1 x B16

    przedpokoj:
    serwery 2 x C10
    2 x kontrolka LED


    mozecie mi doradzic czy jest dobrze ???


    a i jeszcze chcialbym zrobic mala zmiane... tzn gniazdka w kuchni i w lazience podlaczyc na 1 bezpieczniku a na osobnym B16 podlaczyc klimatyzacje. tak moze byc ???

    pozdro

    JohnCTN
  • REKLAMA
  • #2 4111489
    any56
    Poziom 39  
    Tak trzymać...
  • REKLAMA
  • #3 4111518
    JohnCTN
    Poziom 17  
    tzn, jest dobrze ??? czy zle, czy przesadzone ???

    a moze totalnie beznadziejnie ???

    a i zmienilem tam opis... aby dac jeden bezpiecznik na kuchnie i lazienke a zaoszczedzony 1 x b16 uzyc do klimatyzacji.

    pozdro

    JohnCTN
  • REKLAMA
  • #4 4111883
    kaputo
    Poziom 21  
    Czemu gniazdka w pokojach charakterystyka C? Standardowo daje się B.

    Dla oświetlenia wystarczy B6.

    Co to jest "Wanna"? Co tam podłączasz?
    Na gniazda w pokojach i kuchni też przydałaby się różnicówka.
  • REKLAMA
  • #5 4112019
    JohnCTN
    Poziom 17  
    wanna SPA (2 pompy : wodna i powietrzna)

    w sumie nie wiem dlaczego C , poprostu takie juz mam i chcialem to dopasowac :D

    powiem jakie mam:

    4xB16
    2xC16
    2xC10
    1xB16 roznicowka
  • #6 4114137
    slawek1111

    Poziom 27  
    Proponuję zrezygnować z bezpieczników o charakterystyce C na B.Przy zwarciu będzie wywalał ci przedlicznikowy bezpiecznik.Poza tym B16 w zupełności Ci wystarczy.
REKLAMA